干粉滅火器存放溫度的限制是多少?
點擊量:發布時間:2019-04-30 17:09作者:北京京盾消防器材
干粉滅火器不能暴露在高溫環境下,經陽光直射有發生爆炸的可能,十分危險。
滅火器有屬于安全范圍的壓力值和溫度值,如果超過這兩項指標就會發生危險,而在高溫環境中滅火器的壓力閥會加快老化,所以干粉滅火器不能放置在高溫環境中。
在夏天后備箱十分悶熱,不是存放滅火器的理想位置。
滅火器可平放也可立方,但不建議豎直倒放,有失靈的可能。

干粉滅火器一、干粉滅火系統儲存裝置宜由干粉儲存容器、容器閥、安全泄壓裝置,驅動氣體儲瓶、瓶頭閥,集流管、減壓閥、壓力報警及控制裝置等組成。并應符合下列規定:
1、干粉儲存容器應符合國家現行標準《壓力容器安全技術監察規程》的規定;驅動氣體儲瓶及其充裝系數應符合國家現行標準《氣瓶安全監察規程》的規定?! ?/span>
2、干粉儲存容器設計壓力可取1.6MPa或2.5MPa壓力級,其干粉滅火劑的裝量系數不應大于0.85,其增壓時間不應大于30s?! ?/span>
3、安全泄壓裝置的動作壓力及額定排放量應按現行國家標準《干粉滅火系統部件通用技術條件》GB16668執行。
4、干粉儲存容器應滿足驅動氣體系數、干粉儲存量、輸出容器閥出口干粉輸送速率和壓力的要求。

二、驅動氣體應選用惰性氣體,宜選用氮?;二氧化碳含水率不?yīng)大于0.015%(m/m),其它氣體不得大于0.006%(m/m);驅動壓力不得大于干粉儲存容器的最高工作壓力,否則易引發安全事故?! ?/span>
三、干粉滅火系統儲存裝置的布置應方便檢查和維護,并宜避免陽光直射。其環境溫度應為―20℃~50℃。
四、干粉滅火系統儲存裝置宜設在專用的儲存裝置間內。專用儲存裝置間的設置應符合下列規定:
1、應靠近防護區,出口應直接通向室外或疏散通道?! ?/span>
2、耐火等級不應低于二級。
3、宜保持干燥和良好通風,并應設應急照明燈具?! ?/span>
五、當采取防濕、防凍、防火等措施后,局部應用滅火系統的儲存裝置可設置在固定的安全圍欄內
干粉滅火器里面灌的是壓縮氣體,沒有水,滅火的原理是利用惰性的壓縮氣體把干燥的固體鹽粉末噴出去覆蓋在燃燒物表面阻礙它的燃燒。在低溫下壓縮氣體不會凍結。壓縮氣體一般使用二氧化碳或者氮?,二氧化碳在零?8度以上都可以氣化,在壓縮鋼瓶中至少也應該有零下30度左右,而氮氣的液化溫度?。所以在一般的情況下,低溫不會影響干粉滅火器發揮作用的。