點擊量:發布時間:2019-05-09 17:08作者:北京京盾消防器材
防火門是由門板、門框、鎖具、閉門器、順序器、五金件、防火密封件,以及電動控制裝置等組成,符合耐火完整性和隔熱性等要求的防火分隔物。防火檢查中,通過對防火門的選型、外觀、安裝質量和系統功能等進行檢查,核實防火門的設置是否符合現行國家消防技術標準的要求。

防火門的檢查內容
防火門的檢查內容包括以下四點:
01、防火門的選型
防火門按開啟狀態分為常閉防火門和常開防火門。對設置在建筑內經常有人通行處的防火門優先選用常開防火門,其他位置均采用常閉防火門。對于常閉防火門,應在門扇的明顯位置設置“保持防火門關閉”等提示標志。防火門耐火極限選擇的正確與否根據具體設置位置結合消防設計文件進行判斷。
02、防火門的外觀
防火門門框、門扇無明顯凹凸、擦痕等缺陷,在其明顯部位設有耐久性銘牌,標明產品名稱、型號規格、耐火性能及商標、生產單位(制造商)名稱和廠址、出廠日期及產品生產批號、執行標準等,且應內容清晰,設置牢靠。
常閉防火門應裝有閉門器,雙扇和多扇防火門裝有在發生火災時能自動關閉門扇的裝置和現場手動控制裝置。防火插銷安裝在雙扇門或多扇門相對固定一側的門扇上。
03、防火門的安裝
用于疏散的防火門向疏散方向開啟,在關閉后應能從任何一側手動開啟。
對設置在變形縫附近的防火門,應檢查是否安裝在樓層數較多的一側,且門扇開啟后不應跨越變形縫。
鋼質防火門門框內充填水泥沙漿,門框與墻體采用預埋鋼件或膨脹螺栓等連接牢固,固定點間距不宜大于600mm。防火門門扇與門框的搭接尺寸不小于12mm。
04、防火門的系統功能
防火門的系統功能主要包括常閉式防火門啟閉功能,常開防火門聯動控制功能、消防控制室手動控制功能和現場手動關閉功能的檢查。

防火門的檢查內容
查閱消防設計文件、建筑平面圖、門窗大樣、《防火門工程質量驗收記錄》等資料,了解建筑內防火門的安裝位置、數量等數據。對照防火門產品出廠合格證和有效證明文件,核實防火門的型號規格及耐火性能與消防設計的一致性后開展現場檢查。
主要進行以下操作:
1、查看防火門的外觀,使用測力計測試其門扇開啟力,防火門門扇開啟力不得大于80N。
2、開啟防火門,查看關閉效果。從門的任意一側手動開啟,能自動關閉。當裝有反饋信號時,開、關狀態信號能反饋到消防控制室。需要注意的是,防火門在正常使用狀態下關閉后需要具備防煙性能。
當前防火門存在的主要問題是如密封條未達到規定的溫度,則不會膨脹,從而不能有效阻止煙氣侵入,該問題是導致一些場所內如賓館、住宅等人員死亡的重要原因之一。
3、觸發常開防火門一側的火災探測器,使其發出模擬火災報警信號,觀察防火門動作情況及消防控制室信號顯示情況。防火門能自動關閉,并將關閉信號反饋至消防控制室。
4、將消防控制室的火災報警控制器或消防聯動控制設備處于手動狀態,消防控制室手動啟動常開防火門電動關閉裝置,觀察防火門動作情況及消防控制室信號顯示情況。
接到消防控制室手動發出的關閉指令后,常開防火門能自動關閉,并將關閉信號反饋至消防控制室。
5、將消防控制室的火災報警控制器或消防聯動控制設備處于手動狀態,現場手動啟動常開防火門電動關閉裝置,觀察防火門動作情況及消防控制室信號顯示情況。
接到現場手動發出的關閉指令后,常開防火門能自動關閉,并將關閉信號反饋至消防控制室。

設置要求
1.疏散通道上的防火門應向疏散方向開啟,并在關閉后應能從任一側手動開啟。
2.除管井檢修門和住宅的戶門外,防火門應能自動關閉;雙扇防火門應具有按順序關閉的功能。
3.除允許設置常開防火門的位置外,其他位置的防火門均應采用常閉防火門。防火門應在門扇的明顯位置設置“保持防火門關閉”等提示標志。
4.經常有人通行而需要保持常開的防火門,在發生火災時,應具有自動關閉和信號反饋功能,如設置與報警聯動的控制裝置和閉門器等。
5.設在變形縫附近的防火門,應樓層較多的一側,且門開啟后不應跨越變形縫,防止煙火通過變形縫蔓延。
6.平時關閉后有防煙性能。