如何區分消防水箱與消防水池的不同?
點擊量:發布時間:2019-05-17 13:39作者:北京京盾消防器材
消防水箱是給消火栓系統或噴淋系統起穩壓作用,在消防泵啟動前提供消防用水,一般有效儲水量最大不超過18立方米,設置在屋頂。屋頂設置的增壓、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實水柱,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用。
消防水池是提供整個火災期間的每一項或全部消防用水,一般設置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系統供水。當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量時需設置消防水池。
消防水箱是給消火栓系統或噴淋系統起穩壓作用,在消防泵啟動前提供消防用水,一般有效儲水量最大不超過18立方米,設置在屋頂。
消防水池是利用消防泵抽取消防水池水向消防系統供水。是提供整個火災期間的每一項或全部消防用水,一般設置在地下室或埋在地下。

屋頂消防水箱和地下消防水池的工作原理
消防水箱是初期火災時用的,一般根據建筑物火災危險性的不同,容積有6噸、12噸、18噸幾種。就是在火災時,地下泵房的消火栓水泵還沒有來得及啟動,消防水箱的水可以立即滅火。那個水箱邊上的泵是穩壓泵,即屋頂水箱的靜壓不能滿足頂層的消火栓所需的壓力,用于管網的穩壓。當主泵啟動供水時,消防水箱和穩壓泵都完成了使命,停止供水了。
地下消防水池是消防主泵吸水的,要滿足在火災延續時間內所需的消防用水量,一般很大,可以到幾百噸。室外管道進水一般進入消防水池,水泵再從水池吸水。
消防水箱,消防水泵,消防水池各自的作用
消防水箱是在發生火災時,為建筑內消防噴淋系統,消火栓系統供水的消防水箱貯水,一方面,使消防給水管道充滿水,節省消防水泵開啟后充滿管道的時間,為撲滅火災贏得了時間。另一個方面,屋頂設置的增壓、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實水柱,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用。因為樓頂侠虽的供饲靠重力自流｀對會比較可靠,水量一般能夠消防系統用10分鐘左右,消防水箱的水用完之后,就必須啟動消防水泵和消防水池了,消防水池是提供整個火災期間的每一項或全部消防用水,一般設置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系統供水。如果市政給水系統不能滿足消防用水量和水壓情況下,一個完整的消防供水系統是:消防水箱--消防給水管網--消防泵--消防水池。
消防水箱用于貯存撲滅初期火災用水,消防設計規范明確規定如下:
《建筑設計防火規范》第8.6.3條規定:室內消防水箱(包括分區給水系統的分區水箱)應儲存10min的消防用水量,當室內消防用水量不超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過12m3,仍可采用12m3;當室內消防用水量超過25L/s,經計算水箱消防儲水量超過18m3,仍可采用18m3。
《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.7.1條規定:高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。
第7.4.7.3條規定:并聯給水方式的分區消防水箱容量與高位消防水箱相同。
另外,與其他用水合用的消防水箱容積,除滿足自身的消防用水貯備外,還應滿足其他用水貯備。
消防水池是利用消防泵抽取消防水池水向消防系統供水。是提供整個火災期間的每一項或全部消防用水,一般設置在地下室或埋在地下。地下消防水池是消防主泵吸水的,要滿足在火災延續時間內所需的消防用水量,一般很大,可以到幾百噸。室外管道進水一般進入消防水池,水泵再從水池吸水。
高規新增條文。消防水池儲水或供固定消防水泵或供消防車水泵取用。本條對供消防車取水的消防水池作了規定,說明如下:
1.為便于消防車取水滅火,消防水池應設取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸應滿足吸水管的布置、安裝、檢修和水泵正常工作的要求。
2.為使消防車水泵能吸上水,消防水池的水深應保證水泵的吸水高度不超過6m。
3.為便于撲救,也為了消防水池不受建筑物火災的威脅,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考慮到在區域或集中高壓(或臨時高壓)給水系統的設計上這樣做有一定困難。因此,本條規定消防水池取水口與被保護建筑物間的距離不宜超過100m。
消防水箱按其功能可分為高位水箱、減壓水箱和轉輸水箱3大類,我們平時說的大多數情況下是指高位消防水箱。
消防水箱是為了滿足建筑物起火后前10分鐘的消防水量,也就是火災初期滅火的用水量而設置的;消防水池是為了滿足建筑物在火災延續時間內(常見工業民用建筑2~3小時),整個滅火期間室內外消防用水量而設置的。
一般來說,消防水池的容量要大于消防水箱。畢竟兩三個小時的用水量遠遠大于10分鐘。常見的消防水箱容積有6m、12m、18m等,消防水池則上百立方米。
剛才引用規范的時候順便也貼出來“高位消防水池gravity fire reservoir”是因為看到有盅說,“水箱在樓上,水池在樓下”……在某些情況下,水池也可以是在“樓上”的。二者并不絕對。

兩者對比
一、作用:消防水池作為消防水源,消防水箱是滿足臨時高壓系統初期消防用水(消防泵啟動前)。
二,容積:消防水池是儲存火災持續時間內所有滅火系統消防的水,第消防水箱只是儲存初期火災需要的水。
三,壓力:消防水池可以采用高位水池,但必須滿足最不利點滅火設施處的壓力(動壓),否則跟低位消防水池一樣需要增設消防泵;消防水箱壓力必須滿足最不利點處的靜壓。