消防排煙系統有哪些工作原理?
點擊量:發布時間:2019-05-21 16:28作者:北京京盾消防器材
談到防排煙系統我們就不得不了解下火災煙氣的危害性:毒害性:煙氣包含高濃度一氧化碳及其他有毒氣體,對人造成直接傷害;減光性:煙氣使人視野極大降低,容易造成在火災中失去方向,大大降低疏散速度;恐怖性:滾滾濃煙往往使火災中的人們驚慌失措,秩序混亂,造成巨大的心理恐懼
據資料統計在火災中死亡者因為一氧患中毒窒息死亡和被其诵毒的煙氣牙的比兰總死亡人數的40~50%,部分甚至高達65%以上,并且在火災中被火燒死的絕大多數又是先中毒窒息暈倒后被燒死,由此可見防排煙系統的重要性。所以在防煙樓梯間及前室、消防電梯前室或合用前室設置防煙設施;在走廊、房間及室內中庭當按條件設置機械排煙設施或采用可開啟外窗的自然排煙措施是十分必要的。

一、防火分區、防煙分區的概念防火分區的目的:
防止火災的擴大,設置防火墻、防火門、防火卷簾等設備; 防火分區按方向可分為:垂直防火分區及水平防火分區。防煙分區是煙氣控制的基礎手段,防煙分區內不能防止火災的擴大,只能有效地控制火災產生的煙 氣流動,是為有利于建筑物內人員安全疏散和有組織排煙而采取的技術措施,主要依靠采用擋煙垂 壁(簾),擋煙梁(墻)等形式來實現。
防止火災的擴大,設置防火墻、防火門、防火卷簾等設備; 防火分區按方向可分為:垂直防火分區及水平防火分區。防煙分區是煙氣控制的基礎手段,防煙分區內不能防止火災的擴大,只能有效地控制火災產生的煙 氣流動,是為有利于建筑物內人員安全疏散和有組織排煙而采取的技術措施,主要依靠采用擋煙垂 壁(簾),擋煙梁(墻)等形式來實現。
二、防煙、排煙控制方式
防煙、排煙的設計理論就是對煙氣的控制理論。對一棟建筑物來說,當內部某個房間或部位發生火災時,應迅速采取必要的防煙、排煙措施,對火災區域實行排煙控?,使火?zāi)產生的煙氣和熱量能迅速排除,以利于人員疏散和火災撲救。對非火災區域及疏散通道等應能迅速采用機械加壓送風防煙措施。使該區域的空氣壓力高于火災區域的空氣壓力,阻止煙氣的侵入、控制火勢蔓延。
控制 通風空調系統: 火災確認后,由消防中心斷電使空調風機、通風機關閉。 特別重要的場所,風管上的防火閥通過電動信號關閉。
正壓送風系統: 火災確認后,由消防中心啟動正壓送風機。 同時打開著火層及鄰層前室的送風口。 排煙系統
1報警者手動打開排煙口;排煙風機自動啟動。消防控制中心遠程打開著火區域?yīng)防煙分區內的其他排煙口。
2消防控制中心接警確認后遠程打開著火區域?yīng)防煙分區內的所有排煙口,并同時啟動排煙機。
3煙氣擴散到其他防煙分區后,煙感探測器報警,消防控制中心遠程打開對應防煙分區內的所有排煙口。 防排煙系統設備狀態的監測
1 .正壓送風機的工作狀態、故障報警
2. 排煙風機的工作狀態、故障報警
3 .有關防火閥的啟閉狀態
4 .有關排煙口、排煙防火閥的啟閉狀態。
防排煙系統的檢測與驗收 在排煙系統中,重點審查:
⑴排煙量是否標注,能否滿足防煙分區排煙量的要求。
⑵排煙口的設置是否合理。
⑶防火閥的設置是否合理。
⑷排煙風機的選擇是否和系統需要匹配。
在正壓送風系統中應重點審查:
⑴送風總量是否標注,其選擇是否滿足要求
⑵保持的正壓范圍是否標注,能否滿足要求。
⑶正壓送風口的設置是否合理,每個風口的風量是多少。
⑷風口的開啟順序是否合理。
⑸排煙風機的選擇是否和系統需要匹配。
⑹超壓排氣設備是否考慮。

一.防排煙系統的調試 系統的調試是系統安裝工程最后的一個重要環節,工程承擔單位應認真做好這一環節的工作,為檢測驗收作好準備。
1.送風排煙風機
(1)送風、排煙風機的型號、風壓、風量及安裝位置。
(2)風機機座的固定件,防震、防腐措施。
(3)風機的電源和主備電源條件
(4)風機進風口與出風門口與系統連接的情況。
2防火閥、排煙防火閥型號、安裝位置、關閉狀況、電源、控制線路連接狀況,單件動作的可靠性。
3送風口、排煙口的安裝倫置、安裝質量、動作可靠性
4.管道及連接件的材質、規格以及連接墊圈、管道的支柴、吊架的牢固性和管道穿墻、穿樓板封堵措施等。 風機的運轉實驗 風機是防排煙系統的心臟,送風機和排煙風機能否正常運轉,是保證防排煙工程質量的關鍵。風機試運轉的目的:首先,觀察風機在正常供電條件下運轉情況是否正常;其次,在人為突然斷電情況下,備用電源投入時風機能否正常啟動。 風機試運轉的時間不得少于30min,在日后還應定期進行風機的運轉.以保證風機在任何時候都處在良好的備用狀態。一般,至少每隔半年應進行—次試運轉。 二.防排煙系統的檢測 根據被檢項目在消防系統中,
對系統運行功能起作用的重要程度和部件質量性能的重要性分:
A類(關鍵項):對消防系統質量有直接影響,如關鍵性部件的性能優劣及其施工安裝質量可直接影響到消防系統運行功能的項目.
B類(主要項):對消防系統質量有重要影響,可能間接影響消防系統運行功能的可靠性的項目.
C類(一般項):對消防系統質量有影響,規范中規定需要檢測的項目. 根據檢測項目類別的合格率,防排煙系統質量綜合判定為:合格或不合格.
1.合格判定.實際檢測的項目,A類檢測項目合格率100%;B類檢測項目合格率偩偩≥90%;C類檢測項目合格率≥ 80%;系統判定為合格.
2.不合格判定.實際檢測的項目,A類檢測項目合格率<100%;B類檢測項目合格率< 90%;C類檢測項目合格率< 80%;系統判定為合格.
一.機械防煙系統 (一)加壓送風口的布置,結構形式及功能 技術要求: 1.樓梯間加壓送風口宜每隔2~3層設一個;
2. 前室加壓送風口應每層設一個;
3.風口應采用自垂式百葉風口、常開式百葉風口或正壓 送風閥;
4.風口宜設在靠近地面的墻上. 檢測器具:目測 檢測方法:查看送風口的手動、遠距離開啟是否正常;手動操作能否復位;安裝位置、設置及結構形式是否符合技術要求. 檢測類別: B
(二).送風管道 技術要求:
1.風道應采用不燃材料制作;水平安裝,
2.機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統;當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管 。
排煙系統的工作原理總結如下:
為了將火災引起的損失減少到最小程度,就必須采取有效的防火、防排煙措施,以控制火勢蔓延,而防火閥在通風、空調及防排煙系統中的合理設置,則起到了重要的作用。消防防排煙系統的作用是使用機械排煙方式將火災所產生的的有害濃煙向室外排除,從而減少室內人員吸入更多的濃煙,避免中毒或窒息身亡。
消防排煙系統由風機、風管、自動排煙閥、防火閥、控制柜等組成,消防防排煙系統的工作原理是當消防控制中心收到火災信號時,聯動消防防排煙風機控制柜啟動風機并打開排煙閥,將室內濃煙從風管中向室外排放,達到排煙效果。
目前很多高層建筑、地下工程、交通隧道、公共娛樂場所火災事故造成人員重大傷亡的慘重教訓,使人們清楚地認識到設計安裝好防排煙系統和確保系統的性能長期良好的重要性和必要性。火災事實告訴我們防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延;且排煙迅速及時,對救人、救災工作起著關鍵的作用。它關系到救災救人成功與否的重要消防設施,必須要設計安裝好,維護保養好,保證使用期內長期的性能良好狀態。
當今世界很多重特大火災事故造成人員大量傷亡和財產的重大損失,主要是火災現場中的濃煙與烈焰,兩者之間更為危害的還是濃煙。所以安裝排煙系統是非常有必要的哦。一、防火分區、防煙分區的概念防火分區的目的:防止火災的擴大,設置防火墻、防火門、防火卷簾等設備; 防火分區按方向可分為:垂直防火分區及水平防火分區。三.在下列情況之一的通風、空調系統的風管應設防火閥:
(1)管道穿越防火分區的隔墻處
(2)穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處
(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上
(4)穿越變形縫的兩側
上述部位的防火閥,當火災中其溫度達到70度(或72度)時自動關閉。 講座結束,謝謝! 五. 控制 通風空調系統: 火災確認后,由消防中心斷電使空調風機、通風機關閉。 特別重要的場所,風管上的防火閥通過電動信號關閉。 正壓送風系統: 火災確認后,由消防中心啟動正壓送風機。 同時打開著火層及鄰層前室的送風口。 排煙系統 1)報警者手動打開排煙口;排煙風機自動啟動。消防控制中心遠程打開著火區域?yīng)防煙分區內的其他排煙口。 2)消防控制中心接警確認后遠程打開著火區域?yīng)防煙分區內的所有排煙口,并同時啟動排煙機。 3)煙氣擴散到其他防煙分區后,煙感探測器報警,消防控制中心遠程打開對應防煙分區內的所有排煙口。 防排煙系統設備狀態的監測 1 正壓送風機的工作狀態、故障報警; 2 排煙風機的工作狀態、故障報警; 3 有關防火閥的啟閉狀態; 4 有關排煙口、排煙防火閥的啟閉狀態。 第四節 防排煙系統的檢測與驗收 在排煙系統中,重點審查:⑴排煙量是否標注,能否滿足防煙分區排煙量的要求。⑵排煙口的設置是否合理。⑶防火閥的設置是否合理。⑷排煙風機的選擇是否和系統需要匹配。在正壓送風系統中應重點審查:⑴送風總量是否標注,其選擇是否滿足要求。 1.送風排煙風機 (1)送風、排煙風機的型號、風壓、風量及安裝位置。 (2)風機機座的固定件,防震、防腐措施。 (3)風機的電源和主備電源條件; (4)風機進風口與出風門口與系統連接的情況。 2防火閥、排煙防火閥型號、安裝位置、關閉狀況、電源、控制線路連接狀況,單件動作的可靠性。 3送風口、排煙口的安裝倫置、安裝質量、動作可靠性、 4.管道及連接件的材質、規格以及連接墊圈、管道的支柴、吊架的牢固性和管道穿墻、穿樓板封堵措施等。 二.防排煙系統的檢測 根據被檢項目在消防系統中,對系統運行功能起作用的重要程度和部件質量性能的重要性分: A類(關鍵項):對消防系統質量有直接影響,如關鍵性部件 的性能優劣及其施工安裝質量可直接影響到消防系統運行功能的項目. B類(主要項):對消防系統質量有重要影響,可能間接影響 消防系統運行功能的可靠性的項目. C類(一般項):對消防系統質量有影響,規范中規定需要檢測的項目. 根據檢測項目類別的合格率,防排煙系統質量綜合判定為:合格或不合格. 1.合格判定.實際檢測的項目,A類檢測項目合格率100%;B類檢測項目合格率偩偩≥90%;C類檢測項目合格率≥ 80%;系統判定為合格. 2.不合格判定.實際檢測的項目,A類檢測項目合格率<100%;B類檢測項目合格率< 90%;C類檢測項目合格率< 80%;系統判定為合格. 一.機械防煙系統 (一)加壓送風口的布置,結構形式及功能 技術要求: 1.樓梯間加壓送風口宜每隔2~3層設一個; 2. 前室加壓送風口應每層設一個; 3.風口應采用自垂式百葉風口、常開式百葉風口或正壓 送風閥; 4.風口宜設在靠近地面的墻上. 檢測器具:目測 檢測方法:查看送風口的手動、遠距離開啟是否正常;手動操作能否復位;安裝位置、設置及結構形式是否符合技術要求. 檢測類別: B (二).送風管道 技術要求: 1.風道應采用不燃材料制作;水平安裝, 2.機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統;當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管 。
目前很多高層建筑、地下工程、交通隧道、公共娛樂場所火災事故造成人員重大傷亡的慘重教訓,使人們清楚地認識到設計安裝好防排煙系統和確保系統的性能長期良好的重要性和必要性?;馂?zāi)事實告訴我們防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延;且排煙迅速及時,對救人、救災工作起著關鍵的作用。它關系到救災救人成功與否的重要消防設施,必須要設計安裝好,維護保養好,保證使用期內長期的性能良好狀態。
當今世界很多重特大火災事故造成人員大量傷亡和財產的重大損失,主要是火災現場中的濃煙與烈焰,兩者之間更為危害的還是濃煙。所以安裝排煙系統是非常有必要的哦。
下一篇:消防卷簾門的工作原理是什么?