消防卷盤和消防水帶的有什么不同?
點擊量:發布時間:2019-05-26 08:39作者:北京京盾消防器材
消防軟管卷盤簡稱消防卷盤,由盤卷、軟管和銅槍頭組成。使用時直接從盤卷中拉出,方便、易操作主要針對初起火災滅火使用。
消防水帶由水帶、水帶接頭、水槍組成。使用時需兩人操作,先將水帶拋開一頭接上消火栓閘閥,一頭接上水槍頭,操作較為繁瑣。其壓力較大對撲救火災有顯著效果。
消防軟管卷盤與消防水帶的作用是消防卷盤管徑為DN25,方便易用主要針對初期火災。消防水帶管徑為DN65,需兩人操作,主要針對中期火災
根據公安部《關于抓緊建立和認真落實建筑消防設施檢查維修保養管理制度的通知》的要求,為保證大樓內的消防設施正常運行,確保大樓的人身和財產安全,依靠現有的高科技聯網平臺,擬制定該大樓消防設施的維修、保養服務方案如下:


一、消防設施維護、維修范圍 火災自動報警系統的維護、維修范圍包括:
1、災自動報警系統;
2、自動噴水滅火系統;
3、氣體滅火系統;
4、消火栓系統;
5、消防聯動設備的維護維修負責到消防聯動設備的接口;
6、消防報警線路和消防聯動線路及消防聯動電源線路、管路出現問題包括短路、斷路。 我公司將對維護、維修范圍內出現的故障免費人工進行修復(如人為的短路、斷路、設備損壞等故障則不屬維修范圍);如設備老化損壞,無法修復的,由貴單位負責購買新的設備,我公司負責安裝。 系統檢測和維修過程中貴單位應提供必要的工作環境及人員配合,否則出現不可預知的損失我公司有權拒絕賠付及提供以上服務。
二、消防系統中各子系統的服務范圍:
1、火災自動報警系統
(1) 對火災報警系統作定期檢查和試驗 a. 對火災報警控制器的各功能進行試驗。 b. 采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示。 c. 每年對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自 動切換試驗。
(2) 對消防系統聯動設備作定期檢查和試驗 a. 每年對防排煙設備、防火卷簾門等控制設備做消防聯動試驗兩次。 b. 每年對火災事故廣播進行消防聯動試驗兩次。 c. 每年對電梯進行強制停于首層消防聯動試驗兩次。 d. 每年對消防通訊設備在消防控制室進行對講通話試驗兩次。 e. 每年進行強制切斷非消防電源消防聯動試驗兩次。
(3) 對火災自動報警系統控制線路及聯動線路的故障進行維修。
(4) 對火災自動報警系統的故障進行維修。
(5) 對火災自動報警系統的消防通訊線路、消防主機電源檢查及消防主 機接地線路的故障的檢查及維修。
2、消火栓系統
(1) 每月對消防泵進行啟動運轉試驗,并對消防泵進行消火栓按鈕聯動 啟泵試驗。
(2) 每月對系統上所有的控制閥門進行檢查,保證控制閥門處于正常工 作狀態。
(3) 每月對消火栓進行檢查,發現問題及時處理。
(4) 每季度對最不利點消火栓進行靜壓壓力試驗。
(5) 每半年對室內消火栓箱內的水槍、水帶等設備進行檢查,發現問題 及時通報用戶。
(6) 每年對水泵接合器的接口及附件進行檢查。
(7) 每年抽查消火栓的出水情況對重點部位的消火栓每年進行出水檢 查。
3、自動噴水滅火系統
(1) 每月對水源控制閥、報警閥組進行檢查,保證系統各種閥門處于工 作狀態。
(2) 每月對噴淋水泵進行啟動運轉試驗一次。
(3) 每月對電磁閥作啟動試驗一次,動作失常時馬上通知貴單位及時更 換。
(4) 每月對噴頭進行外觀檢查,發現有不正常的噴頭及時更換,當噴頭 上有異物時及時清除。
(5) 每季度對濕式報警閥旁的放水試驗閥進行泄水試驗,驗證濕式報警 閥的供水能力。
(6) 每半年利用末端試水裝置對水流指示器進行試驗。
(7) 每年對水泵接合器的接口及附件進行檢查并進行維護。
(8) 每年對消防水池,消防水箱及消防氣壓給水設備的消防儲水位及消 防氣壓給水設備的壓力進行檢查,發現問題及時協助貴單位處理。
4、氣體滅火系統
(1) 檢查保養氣體控制屏,保證正常運行。
(2) 檢測氣瓶的壓力是否達到規范要求,有無泄漏現象。
(3) 檢查試驗手動和自動放氣裝置是否正常。
(4) 模擬自動報警系統中的煙、溫感探測器同時動作, 檢查氣瓶的電磁 閥是否動作, 控制屏是否有放氣信號,警鈴、蜂鳴器是否動作。
(5) 每月檢測控制屏的功能情況、氣瓶壓力是否正常。
(6) 每季度檢查試驗手動和自動放氣裝置。
(7) 每季度模擬進行煙、溫感探測器動作,是否有放氣信號,警鈴、蜂 鳴器是否動作靈敏。
5、防火分區
(1)每周檢查木質防火門、防火卷簾門、電動防火門等的完好情況。
(2)每季度手動或自動啟停防火卷簾門、電動防火門試驗.檢查其性能。
6、防排煙系統
(1) 每周檢查送風、排煙機房工作環境以及送風機、排煙機、電源控制柜、送風閥、排煙閥等是否處于正常完好狀態。
(2)每半年手動或自動打開排煙閥、啟/停送風機、排煙機查看其性能。
(3)每半年手動或自動方式關閉空調通風系統、電動防火閥試驗。
消防水帶是用來運送高壓水或泡沫等阻燃液體的軟管。傳統的消防水帶以橡膠為內襯,外外貌包裹著亞麻編織物。先進的消防水帶則用聚氨酯等聚合資料制成。消防水帶的中間都有金屬討論,可以接上另一根水帶以延伸間隔或是接上噴嘴以增大液體放射壓力。

消防水帶的特點如下:
1、消防水帶的織物層應編織得平均,外貌整齊;無跳雙經、斷雙經、跳緯及劃傷。
2、消防水帶襯里(或掩蓋層)的厚度應平均,外貌應潤滑平整、無折皺或其他缺陷。
3、消防水帶內徑的公稱尺寸及公役應契合規則。
4、消防水帶的長度及尺寸公役應契合規則。
5、消防水帶的計劃任務壓力及耐壓值應不低于規則。
消防卷盤和消防水帶的不同之處就在于規格和材質不同。它們的規格不同之處就在于:消防卷盤管徑為DN25,方便易用主要針對初期火災。而消防水帶的管徑為DN65,需要兩個人同時操作,主要是針對中期火災有優勢;
材質不同之處就在于:消防卷盤使用的是橡膠軟管,而這個傳統的消防水帶則是以橡膠為內襯,外表面包裹著亞麻編織物,比較先進一點的消防水帶則用的是聚氨酯等聚合材料制成,而消防卷盤和消防水帶的相同之處就都是為了撲救建筑物內部火災而設置的消防設施;
首先是消防卷盤,它的全稱是消防軟管卷盤,一般是由盤卷、軟管和銅槍頭組成。使用時直接從盤卷中拉出,方便、很容易操作,主要針對初起火災滅火使用;
其次,是這個消防水帶,一般是由水帶、水帶接頭和水槍組成。使用時需要兩個人配合著操作,先是將水帶拋開一頭接上消火栓閘閥,另一頭接上水槍頭,這種操作比較繁瑣。不過,它的壓力是較大的,對于撲救火災有著顯著效果。