你不知道的那些消防泵故障原因及排除方法!
點擊量:發布時間:2019-05-27 15:35作者:北京京盾消防器材
消防車在使用過程中,難免會出現這樣那樣的問題
故障1:消防車水泵在運轉中有雜音,噴射水流不穩定。
故障原因及處理方法:1、供水量不足,應供給足夠的水量,檢查葉輪并擰緊固定螺絲。2、泵內或葉輪內有雜物,此時只需清除雜物。3、濾水器或吸入口進入空氣,此時應把濾水器下沉到足夠位置。
故障2、消防車水泵中斷出水。
故障原因及處理方法:1、水泵高速運轉或轉發熱汽化,應停泵,打開放水塞,排盡水和氣體,再重新發動引水。2、濾水器露出水面,或吸水管的接頭松動??芍匦掳卜艦V水器或者重新接好吸水管即可。
故障3、消防車取力器掛不上。
故障原因及處理方法:1、檢查是不是取力器開關損壞,如果是則需要更換取力器開關。2、如果取力器開關沒有損壞,就要檢查車子氣壓夠不夠,氣壓充足的情況下取力器才能正常工作。3、取力器開關正常,氣壓也足夠,就證明取力器已經損壞,此時就需要更換取力器了。
故障4、消防車泡沫槍炮及水槍、水炮射不遠。
故障原因及處理方法:1、沒達到槍炮的工作壓力,此時需調整到所需壓力即可。2、使用泡沫炮時沒有打開混合器,沒有換槍炮流量調整好比例混合器,外吸液時吸液管沒有完全插入,此時需打開混合器,比例閥,供液閥,按泡沫液及泡沫槍炮所需混合液量,選擇比例混合器的指示刻度;吸液管插入容器底部,并供足泡沫液量。3、水泵系統運行不正常,壓力不足或管線滲漏,需要檢查水泵系統,排除故障,擰緊連接部位。
故障5、消防車真空表所指真空度很大,但引不上水。
故障原因及處理方法:濾水器被埋入泥中或者被雜物堵?。凰靡鞅欢伦?;吸水管內被異物堵住;吸水高度太高。處理方法:清除淤泥,降低吸水高度。
消防泵顧名思義,消防上用的泵,消防泵是引進國外產品,根據不同的分類方式分為不同的種類 以它全密封、無泄漏、耐腐蝕之特點,廣泛應用于環保、水處理、消防等部門,是用來抽送各類液體,是創建無泄漏、無污染文明車間、文明工廠的理想用泵與消防系統的。泵類型都差不多的,只是揚程和流量有不同。消防泵的選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,等五個方面加以考慮。消防泵其性能、技術條件符合《消防泵性能和試驗方法》標準的要求。

選型知識
消防泵的選型應根據消防泵應用工程的工藝流程,給排水要求,從液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等五個方面加以考慮。
用于消防系統的泵分以下幾種:
消防噴淋泵、消火栓泵、消防穩壓泵、消防增壓泵,根據使用的實際情況來定。
分類
按用途
1無動力消防泵motorless fire pump
依靠葉輪旋轉,將能量傳給液體的不帶動力源的消防泵。
2車用消防泵vehicle fire pump
安裝在消防車底盤上的無動力消防泵。
3船用消防泵marine fire pump
安裝在船舶、海上工作平臺、水上工作環境的無動力消防泵。
4工程用消防泵 engineering-oriented fire pump
用于消火栓系統、水噴淋滅火系統、泡沫滅火系統等工程場所的消防泵。
5低壓消防泵normal pressure fire pump
額定壓力不大于1.6MPa的消防泵。
6 中壓消防泵 middle pressure fire pump
額定壓力在1.8MPa~3.0MPa之間的消防泵。
7高壓消防泵 high pressure fire pump
額定壓力不小于4.0MPa的消防泵。
8中低壓消防泵 middle and normal pressure fire pump
既能提供中壓又能同時提供低壓的消防泵。
9高低壓消防泵 high and normal pressure fire pump
既能提供高壓又能同時提供低壓的消防泵。
10供水消防泵 supplying fire pump
用于消防供水的工程用消防泵。
11穩壓消防泵 pressure maintaining fire pump
用于穩定管網壓力的工程用消防泵。
12供泡沫液消防泵 foam concentrate fire pump
用以輸送泡沫滅火劑的工程用消防泵.如在平衡壓力式泡沫比例混合裝置中,輸送泡沫滅火劑的供泡沫液泵。
13深井消防泵 deep well fire pump
采用立式深井泵的工程用消防泵。
14 潛水消防泵 submersible fire pump
采用潛水泵的工程用消防泵。
15普通消防泵 general fire pump
除深井、潛水消防泵以外的工程用消防泵。用于消防系統的泵類型都差不多的,只是揚程和流量各有不同。消防泵主要分為立式消防泵和臥式消防泵,輸送液體的流量是消防泵選型的重要性能數據之一,輸送液體的流量直接關系到整個裝置的的生產能力。

消防泵故障原因及排除方法
1流量不足。
產生原因:影響水泵流量不足多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 處理方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源。
2功率消耗過大 。
產生原因:水泵轉速太高;水泵主軸彎曲或水泵主軸與電機主軸不同心或不平行;選用水泵揚程不合適;水泵吸入泥沙或有堵塞物;電機滾珠軸承損壞等。 處理方法:檢查電路電壓,降低水泵轉速;矯正水泵主軸或調整水泵與電機的相對位置。
3泵體劇烈振動或產生噪音。
產生原因:水泵安裝不牢或水泵安裝過高;電機滾珠軸承損壞;水泵主軸彎曲或與電機主軸不同心、不平行等。 處理方法:裝穩水泵或降低水泵的安裝高度。
4傳動軸或電機軸承過熱。
產生原因:缺少潤滑油或軸承破裂等。 處理方法:加注潤滑油或更換軸承。
污水泵使用的基本常識及葉輪分類介紹 污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。
和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。
消防泵操作:
一. 消防車 操作前準備
1. 檢查軸承箱及引水泵內潤滑油位,如不足應予以補充.
2. 關閉所有放余水旋塞及閥門.
二.消防車引水,注水
1. 當使用池塘中的水時,取下吸水管,一端與泵吸水口連接,另一端接上濾水器并放入池塘中,關閉后進水蝶閥,打開引水閥,即可向水罐注水.
2. 當使用消防栓中的水時,用水帶將消防栓與水罐外注水接口相連,水直接注入水罐中.
三.消防車出水
消防車使用水罐內的水時,將后進水蝶閥打開,啟動消防泵后,進行以下操作:
1. 低壓出水
消防泵工作后,打開低壓出水球閥即可實現低壓出水
2. 炮出水
低壓工作時,關閉低壓出水球閥,打開炮球閥,可實現炮出水滅火.
四.消防車注意事項
1. 消防車水泵使用完畢后,打開泵上所有放余水開關放掉泵內余水,余水放完后,關閉所有開關,以利防凍及下次使用.
2. 在水泵使用過海水,污水,有腐蝕的水流及泡沫混合液后,應用清水運轉1min以上,以便清洗掉泵內殘液.
3. 定期檢查軸承內的潤滑情況,如低于油面應以補足.
4. 冬天使用完消防車消防泵后,再將活塞泵運轉幾次,使活塞泵內余水排盡,防止結冰.
5. 水泵嚴禁長時間無水空轉(1min以上)

消防車水泵不吸水時的故障排查:
第一步檢查開關、先檢查水泵吸水口和出水口開關是否打開,水泵為自吸泵,第一次使用時候要灌引水.
第二步檢查濾網、當消防車不暢時檢查吸水管前段濾網是否有雜物堵塞進水口,再逐段檢查進水管路是否密封,檢查是否有漏氣故障發生。
第三步檢查真空度、普通使用的水泵引水高度應小于5米,然后檢查水泵油密封件是否損壞,泵軸滲漏影響其真空度,應更換密封件當發動機轉速太低,達不到所需的真空度時,要調整油門使轉速在1700轉/分左右,發動機轉速根據變速箱的不同而變化。
第四步檢查取力器、檢查取力器是否工作,消防車取力器和傳動軸脫離會造成水泵不能工作。
第五步辨聽異響聲、查看檢查水泵轉速是否正常,注意聽有沒有異常響聲,判斷是否因為有雜物纏繞葉片導致水泵不能正常轉動。但務必注意的是:檢測過程中水泵不能長時間空轉,否則會因水泵溫度過高而縮短其使用壽命。