消防噴淋可以斜著安裝嗎?
點擊量:發布時間:2019-06-24 14:17作者:北京京盾消防器材
消防相信很多人都不是很了解,這樣在安裝或者改造消防噴淋頭的時候,在安裝間距上就無法掌控,下面為大家介紹,消防噴淋頭安裝間距有什么規定?
問 :消防噴淋頭安裝間距有什么規定?
答 :噴頭間一般不超過3.4m,距墻一般不超過1.7m。
輕型防火等級
使用一分鐘每平方噴水4升的噴淋;正方形消防間距4.4米;矩形或平行四邊形間距4.5米;噴淋保護面積20平方;噴頭與邊墻間距不能超過2.2米;【不常用】
中型防火等級
使用一分鐘每平方噴水6升的噴淋;正方形消防間距3.6米;矩形或平行四邊形間距4.0米;噴淋保護面積12.5平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.8米;【辦公室、店鋪、酒店等場所】
高型防火等級
使用一分鐘每平方噴水8升的噴淋;正方形消防間距3.4米;矩形或平行四邊形間距3.6米;噴淋保護面積11.5平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.7米;【倉庫等場所】
危型防火等級
使用一分鐘每平方噴水大于等于12升的噴淋;正方形消防間距3.0米;矩形或平行四邊形間距3.6米;噴淋保護面積9.0平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.5米?!居蛶斓纫兹家妆瑘?chǎng)所】

問:消防噴淋頭之間的標準距離是多少?
答:消防噴淋之間的距離應該在240厘米——360厘米之間。
1:消防噴淋頭之間的標準距離:一般的上噴或者下噴兩噴頭之間的距離不超過3.6米,不小于2.4米;
2:噴頭離墻邊的距離不大于1.8米,具體需參照《自動噴水滅火系統設計規范》來設置消防噴淋頭。
每一個噴淋都有自己的噴灑范圍,所以說若是安裝的太密集就失去了原有的作用,也不符合規范,所以在安裝的時候應該控制好距離,使其效果達到最佳。
消防噴淋噴頭是一種消防用品,有新聞報道,男子駕車經過因車身過高,撞壞消防噴淋噴頭,賠償小區物業六千元人民幣。大家這才對身邊的消防噴淋噴頭有了認識,也見識到了它的威力,這樣的東西本身就具有一定的責任到人的特點。那么大家就跟著小編一起都來看一下消防噴淋噴頭的相關精彩內容。
一、一般規定
1. 噴頭濺水盤與吊頂、樓板、屋面板的距離,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,當樓板、 屋面板為耐火極限等于或大于0.50 小時的非燃燒體時,其距離不宜大于 30 厘米。
注:吊頂型噴頭可不受上述距離的限制。
2.布置在有坡的屋面板、吊頂下面的噴頭應垂直于斜面,其間距按水平投影計算。當屋面板坡度大于1:3 并且在距屋脊 75 厘米范圍內無噴頭時,應有屋脊處增設一排噴頭。
3.噴頭濺水盤布置在梁側附近時噴頭與梁邊的距離,應按不影響噴灑面積的要求確定。
4. 在門窗口處設置噴頭時,噴頭距洞口上表面的距離不應大于 15 厘米 ; 距墻面的距離不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于15 厘米。
二、倉庫的噴頭布置

噴頭濺水盤與其下方被保護物的垂直距離,應符合下列要求:
1.距可燃物品的堆垛,不應小于 90 厘米;
2.距難燃物品的堆垛,不應小于 45 厘米;
3. 在可燃物品或難燃物品堆垛之間應設一排噴頭,且堆垛邊與噴頭的垂線水平距離不應小于 30 厘米。
4. 高架倉庫的噴頭布置除應符合本規范第1 條和2 條的要求外, 尚應符合下列要求:
1)設置在屋面板下的噴頭,間距不應大于 2 米;
2)貨架內應分層布置噴頭。分層布置噴頭的垂直高度,當儲存可燃物品時,不應大于4 米;當儲存難燃物品時,不應大于6 米;
3)分層板上如有孔洞、縫隙,應在該處噴頭上方設置集熱板。
5. 室內凈空高度超過 8 米的大空間建筑物,在其頂板或吊頂下可不設噴頭。
6. 裝有自動噴水滅火系統的建筑物,其吊頂至樓板或屋面板的凈距大于80 厘米的悶頂和技術夾層,當其內有可燃物或裝設電纜、電線時,應在悶頂或技術夾層內設置噴頭。
7.在自動扶梯、螺旋梯穿過樓板的部位,應設置噴頭或采用水幕分隔。
8.裝有自動噴水滅火系統的建筑物、構筑物,與其相連的下列部位應布置噴頭;
1)存放、裝卸可燃物品的貨棚;
2)運送可燃物品的通廊。
9. 裝有自動噴水滅火系統的建筑物、構筑物內,有下列情況的部位應布置噴 頭:
1)寬度大于 80 厘米的挑廊下面;
2)寬度大于 80 厘米的矩形風道或直徑大于1 米的圓形風道下面。

三、消防水噴淋中側噴噴頭是否按兩個普通噴頭計算?
答:不是。任然是按一個計算。
四、建筑消防噴淋側噴噴頭和下噴噴頭如何布置?
答:側噴可用于輕危險級和中危1級場所,一般用于旅館客房或小辦公室,保護面積看下自動噴水滅火圖集,下噴和直立型一樣布置,吊頂型噴頭可不考慮梁等障礙物的影響 多看看規范。
五、側裝消防噴淋可不可以斜著安裝?
答:它的管道可以斜著安裝,但側噴的噴頭不能斜著安裝,理由是其保護范圍受到影響,只能改為下噴。 不可以,噴頭的安裝方式由其型號出廠就已經定好了的,因?yàn)樗牟妓€是特定的,側噴也一樣,水平安裝的側噴只能水平安裝垂。
六、消防側噴噴頭怎樣安裝?
答:安裝方法都是一樣的,使用工具安裝到支管上就行。但對其設置和放置位置是有要求的。 側噴分為水平側噴和垂直側噴 安裝方法跟直立型上噴是一樣的 安裝到管道上就可以了但它的噴水曲線、保護方位是有規定的 具體可以。
一般情況下,0.6m≤噴頭距墻≤1.8m,2.4m≤噴頭間距≤3.6m;消防噴淋頭設置規定見規范《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-2006和《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2005。

消防噴淋布置規范:
1、除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。
2、當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,不應大于100mm。在梁間布置噴頭時,應符合本規范條的規定。確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大于550mm。
3、梁間布置的噴頭,噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm仍不能符合規定時,應在梁底面的下方增設噴頭。
4、密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小于25mm,不應大于100mm。
5、凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭。
6、圖書館、檔案室、商場、倉庫中的通道上方宜設有噴頭。噴頭與被保護對象的水平距離,不應小于0.3m;噴頭濺水盤與保護對象的最小垂直距離不應小于規定。
7、貨架內置噴頭宜與頂板下噴頭交錯布置,其濺水盤與上方層板的距離,應符合(3)條的規定,與其下方貨品頂面的垂直距離不應小于150mm。
8、貨架內噴頭上方的貨架層板,應為封閉層板。貨架內噴頭上方如有空洞、縫隙,應在噴頭的上方設置集熱擋水板。集熱擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積不宜小于0.12㎡,周圍彎邊的下沿,宜與噴頭的濺水盤平齊。
9、凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。

關于消防噴淋頭的種類:
1、下垂型:下垂型噴頭是使用最廣泛的一種噴頭,下垂安裝于供水支管上,灑水的形狀為拋物體型,將總水量的80~100%噴向地面。保護有吊頂的房間,在吊頂下方布置噴頭,應采用下垂型噴頭或吊頂型噴頭。
2、直立型:直立型噴頭直立安裝在供水支管上,灑水形狀為拋物體型,將總水量的80~100%向下噴灑,同時直立型噴淋頭還有一部分噴向吊頂,適宜安裝在移動物較多,易發生撞擊的場所如倉庫,還可以暗裝在房間吊頂夾層中的屋頂處以保護易燃物較多的吊頂頂硼。(不做吊頂的場所,當配水支管布置在梁下時,應采用直立型。易受碰撞的部位,應采用帶保護罩噴頭或吊頂型噴頭)
3、普通型:普通型灑水噴頭既可直接安裝,又可下垂安裝于噴水管網上,將總水量的40%-60%向下噴灑,較大部分噴向吊頂。適用于餐廳、商店、倉庫、地下車庫等場所。(普通型用的較少)
4、邊墻型:邊墻型灑水靠墻安裝,適宜于空間布管較難的場所安裝,主要用于辦公室、門廳、休息室、走廊、客房等建筑物的輕危險部位。頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭。
輕型防火等級
在文章的最后為大家總結,噴淋會根據防火等級、場所的不同,間距、保護面積都稍有不同,所以各位業主一定要選擇自己所對應的消防噴淋,同時也要嚴格按照要求進行布置。