消防中控室內都有哪些東西呢?
點擊量:發布時間:2019-06-26 14:15作者:北京京盾消防器材
消防控制室”給出明確定義,只是籠統地說“消防控制室是建筑物內防火、滅火設施的顯示控制中心,是火災的撲救指揮中心,是保障建筑物安全的要害部位之一”。
設備布置要求
設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m;雙列布置時不應小于2m。
在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。
設備面盤后的維修距離不宜小于1m。
設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。
與建筑其他弱電系統合用的消防控制室內,消防設備應集中設置,并應與其他設備間有明顯的間隔。
消防中控,消防控制室(消防中控室)。消防中控員持有消防中控本(消防中控上崗證)。從事主要工作包括:
消防安全檢查;
消防控制室監控;
建筑消防設施操作與維護;
消防安全管理等。
【相關工作】
負責日常信息事務接收、分流、分發、跟蹤處理,總機接聽、轉接工作。
負責日常業主戶內、公共區域報修工作的安排記錄工作。
負責公共設施、空置房鑰匙、相關委托鑰匙的管理,并完善記錄。
負責客戶咨詢、處理簡易的投訴工作、重大投訴事件的匯報記錄工作。
操作指揮中心各類設備、并利用設備信息發現并處理相關事件。

負責各類突發事件的處理、調度工作。
完成領導所交辦的其他臨時性工作。
消防控制室應備2具4公斤ABC干粉滅火器,
5只防毒面具、
1把手持擴音器、
2只充電手電筒、
2部對講機、
1把消防斧等
消防緊急備用物質、
工具儀表。
高空逃生救援裝備
電子槍
GB 25201-2010規定:
建筑消防設施檔案應包含建筑消防設施基本情況和動態管理情況。基本情況包括建筑消防設施的驗收文件和產品、系統使用說明書、系統調試記錄、建筑消防設施平面布置圖、建筑消防設施系統圖等原始技術資料。動態管理情況包括建筑消防設施的值班記錄、巡查記錄、檢測記錄、故障維修記錄以及維護保養計劃表、維護保養記錄、自動消防控制室值班人員基本情況檔案及培訓記錄。
CRT微機彩顯系統是火災自動報警系統的配套設備,通過RS232通訊接口與北大青鳥環宇消防有限公司生產的JBF-11S火災報警控制器(聯動型)連接,用于顯示報警系統各樓層或各防火分區的平面圖及探測器的分布在線情況,準確、直觀地反映所有探測器的火警或故障狀況
CRT圖形顯示系統類似電子地圖,通過CRT圖形顯示系統,可以更直觀的確定火災所在的位置,便于及早火情確定
任意切換各監視區的報警平面,各種探測器及聯動設備均顯示在畫面上;利用不同的符號、不同的顏色代表不同的探測設備及聯動設備;所有防火區域平面圖的重要信息、報警歷史資料等可隨時打印。

建筑自動消防設施及消防控制室規范化管理標準
消防控制室管理制度
一、消防控制室工作人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度;
二、消防控制室實行24小時值班制度,消防控制室的主管部門應按月制定工作人員值班表;
三、消防控制室工作人員每班不得少于2人,其中一名為領班,負責控制室人員的管理及值班時緊急情況的處置;
四、消防控制室自動消防系統的操作人員,必須經過公安消防機構培訓合格后,持證上崗,單位應制作《消防控制室操作人員考核成績登記表》,統一記錄操作人員的考核情況;
五、消防控制室工作人員應提前10分鐘上崗,并做好交接班工作,接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗;
六、消防控制室工作人員要按時上崗,并堅守崗位,盡職盡責,不得脫崗、替崗、睡崗,嚴禁值班前飲酒或在值班時進行娛樂活動,因確有特殊情況不能到崗的,應提前向單位主管領導請假,經批準后,由同等職務的人員代替值班;
七、應在消防控制室的入口處設置明顯的標志;
八、消防控制室應設置一部外線電話及火災事故應急照明、滅火器等消防器材;
九、消防控制室工作人員要愛護消防控制室的設施,保持控制室內的衛生;
十、嚴禁無關人員進入消防控制室,隨意觸動設備;
十一、消防控制室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與設備運行無關的雜物;
十二、消防控制室內嚴禁吸煙或動用明火;
消防中控室就是消防控制室
日常的工作:1.消防控制室必須實行每日24小時專人值班制度,每班不應少于2人。
2.消防控制室的日常管理應符合《建筑消防設施的維護管理》(GA587)的有關要求。
3.消防控制室應確?;馂?zāi)自動報警系統和滅火系統處于正常工作狀態。
4.消防控制室應確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設施水量充足;確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統管道上的閥門常開;確保消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的配電柜開關處于自動(接通)位置。
5.接到火災警報后,消防控制室必須立即以最快方式確認。
6.火災確認后,消防控制室必須立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外),同時撥打“119”火警電話報警。
7.消防控制室必須立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案,并應同時報告單位負責人。

對消防控制室規模大小,各國都根據各自的國情作了規定。本條規定是為了滿足消防值班人員的實際工作需要,保證消防值班人員具備一個應有的工作場所。在設計中根據實際需要還需考慮到值班人員休息和維修活動的面積。消防控制室內設置的消防設備應包括火災報警控制器、消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防專用電話總機、消防應急廣播控制裝置、消防應急照明和疏散指示系統控制裝置、消防電源監控器等設備或具有相應功能的組合設備。消防控制室應設有用于火災報警的外線電話。消防控制室內嚴禁穿過與消防設施無關的電氣線路及管路。(消防控制室單獨設置時)