原來消防水流指示器竟然有這么大作用效果?
點擊量:發布時間:2019-06-27 14:34作者:北京京盾消防器材
在濕式自動噴水滅火系統的消防工程中,水流指示器作為火災區域報警元件,其功能尤為重要,沒有其他產品可以替代。由于其功能重要、原理簡單,被國家廣泛用作強制性產品。水流指示器常見的問題是報警時間長、無報警、間隙報警和漏水。

首先,長時間報警-無論系統是否正在進行排放試驗,即使確定消防網絡中的壓力水處于靜態狀態,水流指示器始終具有水流的信號輸出??刂瓢宓哪K信號燈、地板和主控機均顯示流量指示器動作的聲光報警信號。原因主要是微動開關問題。當確認微動開關有問題時,可以使用水流量指示器外殼中的微動開關或直接更換水流量指示器進行安裝。如果在安裝過程中泥漿不匹配,或泥漿上下不匹配,可能導致流量指示器長期報警失效。長報警問題將通過更換和修正來解決。
無報警-無論水流指示器打開多長時間,水流指示器在系統進行流量測試時都不會輸出和顯示水流信號。這與長報警現象一致。微開關不合格是可能的,只能采取交換過程。如果微動開關處于接通和斷開狀態,微動開關連接支架可以沿漿料棒的方向稍微移動,使得安裝和微動開關處于適當?shù)慕佑|距離。如果忘記組裝槳葉或水流指示器的方向反轉,反向水的安裝肯定會導致無報警狀況。確認錯誤糾正了重新安裝并且問題已解決。間隙報警-由于設計和安裝原因,消防管網中空氣過多,會造成水流指示器間隙間歇性報警。嚴重的管道空氣甚至可能導致水流指示器動作的相反現象。不排水試驗的長期報警不會發生,但不排水試驗的長期報警不會發生。在確認后,必須采取有效措施去除氣體,例如額外的排氣閥。
水流量指示器的泄漏是生產廠家的產品質量問題,無論是在密封隔膜處發生的泄漏,還是由于水流量指示器體內的鑄造孔砂孔造成的泄漏,都是生產廠家的產品質量問題。制造商應負責交換。水流指示器比長報警或非報警更常見。所以報警系統的問題也不容忽視。報警系統包括信號線,電源線,模塊,地板顯示器,控制面板等,因?yàn)樗髁恐甘酒鞅旧淼脑矸浅:唵尾⑶覄幼鞣浅l`敏。只要管道中有水流動,安裝在管道上的水流指示器就會立即起作用。但是,由水流轉換的電信號必須由完整的電氣系統輸送并報警。根據調查,有許多水流量指示器問題,其中大部分不是水流指示器的質量問題,而是由信號線電源線故障,模塊故障和控制面板故障引起的。

水流指示器,用于手動噴水滅火系統,它可以安裝在主供水管或是橫桿水管上,給出某一分區域小區域水流動的電信號,此電信號可送到電控箱,亦可用于啟動消防水泵的控制開關。
安裝、使用注意事項:
1、水流指示器應水平安裝于系統管路上,絕不應側裝或是倒裝,以防影響水流指示器靈敏度。
2、連接水流指示器的管路必需保證其前后直管長度絕不小于管路直徑的5倍,選用水流指示器時應根據管路公稱直徑按技術參數表對應選擇。
3、安裝是應注意水流方向,切開不可方向安裝。
4、水流指示器出廠時延遲時間可調整,調整范圍為2-90S。
噴淋泵起動確實絕不是由信號閥與水流指示器直接啟動的,應直接手動啟動水泵的是壓力開關,在濕式報警閥上的壓力開關信號閥與水流指示器的信號應送入報警主機的報警主機接到水流指示器動作信號以及壓力開關信號,手動命令聯動起泵信號閥僅是指示閥門開關狀態用的,與水泵無關
壓力開關信號分兩路控制輸出,泵房直接手動啟動水泵,送入消控中心報警主機報警對,遙控信號閥沒接的話,便絕不能指示閥門的起閉狀態萬一閥門關死的話,在報警主機上顯示絕不出來。
水流指示器沒接的話,便絕不能指示管路內有水流動了,亦絕不能指示與聯動啟動水泵了
所以規范要求這兩個均應接入報警主警主機接到水流指示器動作信號以及壓力開關信號,手動命令聯動起泵.
水流指示器的功能,是及時報告發生火災的部位信號閥是為了顯示閥門的開啟狀態

假如沒有接線,消防亦要說話了實絕不用緊張,信號蝶閥只是監視一個開閉信號,水流指示器略微重要一些,有些工程設計未曾確保無誤動作,把噴淋泵啟動邏輯設為報警閥以及壓力開關除此之外動作乃啟泵.在消防驗收時對末端試水裝置開啟后水流指示器是否動作較嚴格.最為好仍然給領導打個報告,加上輸入模塊進行監控較好.水流指示器是有水流過的時候他的輔助觸點閉合然后信號通過模塊反饋到主機,現在絕不需要他參與噴淋泵的聯動了。信號閥是關閉時有一信號通過模塊反饋到主機說明這個閥門關閉了。
主要安裝在分層或分區域的自動噴淋系統的水平干管上,樓層或分區的水流指示器均與消防控制中心按地址編碼編人程序。一旦某區或某層的房間發生火情,噴頭開始噴水,當系統水通過指示器時,接通指示器內的觸點電路,并在控制臺上顯示出該區(或?所控制的某處發生火情,并發出報警。同時,自動接通噴淋主泵進行連續供水滅火。 水流指示器應水平安裝,且有方向性。水流指示器根據構造可分為插片式及觸點式兩種形式。插片式水流指示器是通過水的流動,推動漿片運動,帶動傳動桿,并接觸微動開關,使其打開或關閉,輸出線路接通消防控制中心。 觸點式水流指示器也是通過水流使設在指示器內的觸點接通,并輸出信號至消防控制臺,再聯動滅火設備的啟動。
這個設備是濕式報警閥,不是水流指示器!
水流指示器設在防火分區內,噴淋干管進入該區的初始端,先是信號蝶閥,300毫米后就是它。信號蝶閥水流指示器這個順序就是水流方向。水流指示器屬視鏡類儀表閥門其適用于石油、化工、化纖、醫藥、食品、電廠、泵等工業生產管路中,通過視窗能隨時觀察液體、氣體、蒸汽等介質的渾濁度且計量介質流動速度反應情況,是保障正常生產保證產品質量不可缺少的管道附件之一。其連接方式包括螺紋式;法蘭式;焊接式。水流指示器也可用于自動噴水滅火系統,它可以安裝在主供水管或橫桿水管上,給出某一分區域小區域水流動的電信號,此電信號可送到電控箱,但通常不用作啟動消防水泵的控制開關。
水流指示器是裝設在一個受保護區域噴淋管道上,是監視水流動作的,如果發生火災,噴淋頭受高溫而爆裂這時管道水會流向爆裂的噴淋頭,流動的水力就會推動水流指示器動作(也是一個橡膠葉片置入在管道中),水流指示器是起水流監視作用,不聯動其他設備。
水流指示器的構造和原理:某處失火,系統開啟,噴頭噴水,管道中水流動,沖擊水流指示器中的葉片向水流方向偏移傾斜,動作桿擠壓超小型電氣開關,延時電路接通,到達延時設定時間后葉片仍不回位,電觸點閉合,給出電接點信號。水流停止時間中片和動作桿復位,開關觸點斷開,電接點信號消除。延時一定時間再發報警信號是為消防瞬間水壓波動可能引起的誤報。
水流指示器主要用于消防自動噴水滅火系統中,它可以安裝在主供水管或橫桿水管上,給出某一分區域小區域水流動的電信號,此電信號可送到電控箱,可用于啟動消防水泵的控制開關,起著檢測和指示報警區域的作用。
水流指示器的作用及安裝位置是什么?
水流指示器主要在自動噴淋系統中起著檢測和指示報警區域的作用。