遮蓋消防噴淋違反哪些規定?
點擊量:發布時間:2019-07-02 14:25作者:北京京盾消防器材
水噴淋滅火系統的實際滅火效果已經得到了社會的廣泛認同,該系統一般是由閉式噴頭、水流指示器、報警閥組、壓力開關等組件和末端試水裝置,以及管道、供水設施組成的。水噴淋系統在使用的時 候也會出現一些問題,這些問題多發生在系統的選型、管網的配置、組件安裝、供水設施、系統調試等方面。
1、設置消防水箱的問題
(1)屋頂消防水箱容量的問題:在實際的工程中,消防水箱的容積會有不足的問題,這是因為在改建工程中,沒有根據工程使用性質的改變,水滅火系統的增設等情況對原有的屋頂的侠虽進行改造,從而造成的不足;或者是因為在共用屋頂消防水箱的建筑群中,后期建筑的使用性質和規模都要高于前期,但是共用的卻是前期的屋頂消防水箱。
(2)屋頂消防水箱的高度問題:屋頂消防水箱的位置一般都 在建筑物屋頂的最高?,但有的就不能滿足該系統的要求,這種情況有可能是因為部分設計、施工的人員沒有掌握水噴淋系統的工作原理以及工作壓力的概念;還有可能是將水箱設置在了建筑物屋頂的最高?,但是沒有經過水力的計算校核,安裝的高度不足以使最不利點的噴頭達到最低的工作壓力要求。
(3)屋頂消防水箱的使用可靠性:一般包括水位的監視、用量保障、防凍措施、止回閥的安裝和水箱材質等方面。在實際的工程中,生活用水管是從消防用水下方引出的、不設自動啟動補水泵的浮球閥、也沒有水位顯示裝置、水箱出水管未安裝止回閥的情況也比較多,甚至有水箱是使用普通鋼板焊 接而成的,內壁被腐蝕之后脫落的鐵銹極容易堵塞系統管道和報警閥組。
2、增壓設施的問題
增加設施應該由氣壓水罐、增壓泵和配套管道來組成。有可能出現的問題,一是只安裝增壓泵,不配置氣壓水罐,管網的壓力就不能維持在一個很穩定的壓力范圍之內,導致了增壓泵的頻繁啟動,既對系統管網造成了頻繁的水錘沖擊,也影響了增壓泵的使用壽命。二是因為增加泵直接以串聯的形式來安裝在水箱的出水管上,因為增壓泵吸出水管管徑比較小,導致出水量不能供水強度要求。三是噴淋系統、室內消火栓系統消防出水管沒有分別從屋頂消防水箱引出,通過三通共用一根出水主管,造成了局部流量瓶頸,甚至在有的兩根支管上不設置止回閥,造成了系統的串水,發生了誤報、誤啟動的 情況,影響了系統的實際滅火效果。

3、噴頭和管道安裝的問題
噴頭選型錯誤:在設計中,一個是沒有按照建筑物中存在的設計參數不同來選擇噴頭,還有一個就是設計的人員沒有考慮到場所的危險性,就隨意的降低了噴頭的型號等級。在施工中也會出現選型錯誤 的問題,一是一些高溫場所的噴頭沒有采用高溫噴頭,二是在有吊頂的段裝修的過程中,將原來的直立安裝的噴頭作為吊頂型或下垂型的噴頭來使用,三是違反了規范限定的條件,擅自將噴頭更改為 邊墻型噴頭,四是沒有按照設計的要求來使用快速響應噴頭。噴頭布置問題:在施工的過程中不符合規范要求的噴頭布置非常普遍。管道材質和安裝的問題:水噴淋系統配水管道最常用的管道就是內外 壁熱鍍鋅鋼管。但是在一些工程施工單位進的消防管材料壁厚不能達到這個要求,有的是接近鍍鋅鋼管但實際是普通的鋼管,厚度和質量都不能達到要求。
4、水流指示器、信號閥和末端試水裝置的問題
安裝水流指示器、信號閥的位置比較近,選型的錯誤等問題很容易造成系統不能正常的使用或者維護上的不便;水流指示器、信號閥安裝的間距太小就會造成水流波動比較大;水流指示器型號與管徑不 符或者反向安裝,會造成有水流經過時不能報警;水流指示器、信號閥的模塊若是沒有固定安裝,就會造成報警線路松動,不能報警;若是使用普通閥門替代信號閥;吊頂內水流指示器、信號閥下方就 沒有檢修口。世紀星介紹在實際的工程中,很多都沒有把末端放水裝置安裝在最不利點噴頭處,會導致系統不能測試出最不利點的實際工作壓力。而且末端試水裝置沒有試水接頭、排水管也是普遍現象,給維護檢 查帶來了極大的不便。
5、濕式報警閥組的問題
常會出現三種問題:一是濕式報警閥在試水之后,閥瓣不能開啟,主要是為閥后側水壓力過高,屋頂水箱供水管接入閥后側,閥前側可以調試減壓閥未調整壓力,減壓閥設置錯誤等原因造成,二是閥試水后,閥側報警管路沒有水流來通過,是因為閥瓣開啟之后,下方環形槽被施工殘留雜物堵塞或過濾器沒有清洗,三是壓力開關不能報警,可能是因為沒有水流經過延時器,延時器下方沒有采用小孔排 水的方式,接線錯誤或者是產品本身質量的原因引起的。

消防噴淋集熱罩屬于消防噴淋系統中的配件,與消防噴淋頭配套使用,當消防噴淋頭與屋頂的距離不滿足規范時,則需要在噴淋頭處安裝集熱罩。其主要目的是為了聚熱,物品燃燒時產生的熱量是往上升,上升的熱量一般聚集在屋頂處,如果噴淋頭與屋頂的距離較遠,無法達到要求時,這個時候集熱罩就起到關鍵作用了,集熱罩安裝在噴淋頭上方,當熱量往上升時,集熱罩吸收熱量,當溫度達到68度以上噴淋頭爆破,然后噴水滅消防噴淋集熱罩的安裝規范
一、當消防噴淋頭的安裝位置與屋頂的距離大于30CM,應安裝集熱罩;
二、消防噴淋集熱罩分為上噴式、下噴式和側噴式,根據現場噴淋的安裝情況選用集熱罩,集熱罩面積不應小于1200mm²。
三、為有利于集熱,要求集熱擋水板的周邊向下彎邊,彎邊的高度要與噴頭濺水盤平齊。
四、在貨架內的噴頭上方如有空洞、縫隙,應在噴頭的上方設置集熱罩。
根據相關的國家消防設計規范中,關于消防噴淋集熱罩的安裝規范有以下幾點:
一、根《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2005中規定,當消防噴淋頭上方有孔洞、縫隙,為防止噴頭因熱氣流不停留或上部噴頭淋水降溫而不能啟動時,規定應在噴頭的上方設置集熱罩。
二、根據《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97中規定,對機械式立體汽車庫,復式汽車庫按停車的托板位置分層布置的噴頭,應在其上方設置集熱罩。
消防噴淋集熱罩是為灑水噴頭而設計的一種專用附件產品,分為矩形和圓形兩種類型,上噴式噴頭和下噴式噴頭使用圓形集熱罩,側噴式噴頭使用矩形集熱罩。根據《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2005的相關條例,消防噴淋集熱罩面積不應小于1200mm²,最小一邊不應小于200mm翻邊20mm。
消防噴淋集熱罩的直徑有DN200、DN300和DN400三種尺寸,DN200集熱罩的外圓直徑為19cm、DN300集熱罩的外圓直徑為29cm、DN400集熱罩的外圓直徑為37cm。側噴式噴頭集熱罩尺寸為150cm*200cm。

《消防法》第六十條 單位違反本法規定,有下列行為之一的,責令改正,處五千元以上五萬元以下罰款:
(一)消防設施、器材或者消防安全標志的配置、設置不符合國家標準、行業標準,或者未保持完好有效的;
(二)損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材的;
(三)占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他妨礙安全疏散行為的;
(四)埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的;
(五)占用、堵塞、封閉消防車通道,妨礙消防車通行的;
(六)人員密集場所在門窗上設置影響逃生和滅火救援的障礙物的;
(七)對火災隱患經公安機關消防機構通知后不及時采取措施消除的。
個人有前款第二項、第三項、第四項、第五項行為之一的,處警告或者五百元以下罰款。
有本條第一款第三項、第四項、第五項、第六項行為,經責令改正拒不改正的,強制執行,所需費用由違法行為人承擔。
《消防監督檢查規定》

第二十二條 公安機關消防機構在消防監督檢查中發現火災隱患,應當通知有關單位或者個人立即采取措施消除;對具有下列情形之一,不及時消除可能嚴重威脅公共安全的,應當對危險部位或者場所予以臨時查封:
(一)疏散通道、安全出口數量不足或者嚴重堵塞,已不具備安全疏散條件的;
(二)建筑消防設施嚴重損壞,不再具備防火滅火功能的;
(三)人員密集場所違反消防安全規定,使用、儲存易燃易爆危險品的;
(四)公眾聚集場所違反消防技術標準,采用易燃、可燃材料裝修,可能導致重大人員傷亡的;
(五)其他可能嚴重威脅公共安全的火災隱患。
臨時查封期限不得超過三十日。臨時查封期限屆滿后,當事人仍未消除火災隱患的,公安機關消防機構可以再次依法予以臨時查封。

第三十八條 具有下列情形之一的,應當確定為火災隱患:
(一)影響人員安全疏散或者滅火救援行動,不能立即改正的;
(二)消防設施未保持完好有效,影響防火滅火功能的;
(三)擅自改變防火分區,容易導致火勢蔓延、擴大的;
(四)在人員密集場所違反消防安全規定,使用、儲存易燃易爆危險品,不能立即改正的;
(五)不符合城市消防安全布局要求,影響公共安全的;
(六)其他可能增加火災實質危險性或者危害性的情形。
重大火災隱患按照國家有關標準認定。