消防水箱作用以及設置要求有哪些?
點擊量:發布時間:2019-07-03 14:44作者:北京京盾消防器材
分享到更多消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活、消防共用水箱,生產、消防共用水箱和生活、生產、消防共用水箱。低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,它提供補救初期火災的用水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。

消防水箱的設置要求是:一、室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱。
二、消防用水與生活、生產用水合用的消防水箱,應有確保消防用水不被他用的技術措施。
三、發生火災后,由消防水泵供給的消防用水不應進入消防水箱,以保證室內消消火栓和自動噴水滅火系統等有足夠的水壓和水量。四、消防水箱應利用生產或生活用水管網進水。在消防水箱的消防用水的出水管上,應設置單向閥,只允許消防水箱的水進入消防管網,防止消防管網的水進入水箱。
二、消防用水與生活、生產用水合用的消防水箱,應有確保消防用水不被他用的技術措施。
三、發生火災后,由消防水泵供給的消防用水不應進入消防水箱,以保證室內消消火栓和自動噴水滅火系統等有足夠的水壓和水量。四、消防水箱應利用生產或生活用水管網進水。在消防水箱的消防用水的出水管上,應設置單向閥,只允許消防水箱的水進入消防管網,防止消防管網的水進入水箱。
消防水箱按其功能可分為高位水箱、減壓水箱和轉輸水箱3大類,我們平時說的大多數情況下是指高位消防水箱。
消防水箱是為了滿足建筑物起火后前10分鐘的消防水量,也就是火災初期滅火的用水量而設置的;消防水池是為了滿足建筑物在火災延續時間內(常見工業民用建筑2~3小時),整個滅火期間室內外消防用水量而設置的。
一般來說,消防水池的容量要大于消防水箱。畢竟兩三個小時的用水量遠遠大于10分鐘。常見的消防水箱容積有6m、12m、18m等,消防水池則上百立方米。
剛才引用規范的時候順便也貼出來“高位消防水池gravity fire reservoir”是因為看到有知友說,“水箱在樓上,水池在樓下”……在某些情況下,水池也可以是在“樓上”的。二者并不絕對。
兩者對比
一、作用:消防水池作為消防水源,消防水箱是滿足臨時高壓系統初期消防用水(消防泵啟動前)。
二,容積:消防水池是儲存火災持續時間內所有滅火系統消防的水,第消防水箱只是儲存初期火災需要的水。
三,壓力:消防水池可以采用高位水池,但必須滿足最不利點滅火設施處的壓力(動壓),否則跟低位消防水池一樣需要增設消防泵;消防水箱壓力必須滿足最不利點處的靜壓。

消防水箱:滅火救援活動中為消防隊提供水源的消防設施,根據用途分為循環消防水箱和 非循環消防水箱兩類。具有水質好,清潔無污染,強度高,重量輕等優點。
消防水箱是指在滅火救援活動中為消防隊提供水源的消防設施,一方面,使消 防給水管道充滿水,節省消防水泵開啟后充滿管道的時間,為撲滅火災贏得了 時間。另一個方面,屋頂設置的增壓、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實 水柱,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用。
消防水箱宜用生活、生產給水管道充水。
高層建筑物內的消防水箱宜采用兩個,在一個水箱檢修時,仍可保存必要的消 防應急用水,并應在水箱的底部用聯絡管連接,聯絡管上設置閥門,此閥處于 常開狀態。
消防水箱宜與其他用水的水箱合用,使水箱內的水經常處于流動更新狀態,以 防水質變壞,其他用水可采用虹吸管頂鉆眼等措施供給。
消防水箱的附件配置及消防水箱安裝、布置可參照一般給水水箱。
消防水池:消防水池是人工建造的供固定或移動消防水泵吸水的儲水設施。
符合下列規定之一的,應設置消防水池。
1、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室 內、室外消防給水設計流量;
2、當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于 20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防給水設計流量小于建筑室內外消防給水設計流量。

消防水箱的主要作用是供給建筑初期火災時的消防用水水量,并保證相應的水壓要求。
水箱壓力的高低對于撲救建筑物頂層或附近幾層的火災關系也很大,壓力低可能出不了水或達不到要求的充實水柱,也不能啟動自動噴水系統報警閥壓力開關,影響滅火效率,為此高位消防水箱應規定其最低有效壓力或者高度。
臨時高壓消防給水系統的高位消防水箱的有效容積應滿足初期火災消防用水量的要求,并應符合下列規定:
1 一類高層公共建筑不應小于36m3,但當建筑高度大于100m 時不應小于50m3,當建筑高度大于150m 時不應小于100m3;
2 多層公共建筑、二類高層公共建筑和一類高層居住建筑不應小于18m3,當一類住宅建筑高度超過100m 時不應小于36m3;
3 二類高層住宅不應小于12m3;
4 建筑高度大于21m 的多層住宅建筑不應小于6m3;
5 工業建筑室內消防給水設計流量當小于等于25L/s 時不應小于12m3,大于25L/s 時不應小于18m3;
6 總建筑面積大于10000m2 且小于30000m2 的商店建筑不應小于36m3,總建筑面積大于30000m2 的商店不應小于50m3,當與第1 款規定不一致時應取其較大值。
高位消防水箱的設置位置應高于其所服務的水滅火設施,且最低有效水位應滿足水滅火設施最不利點處的靜水壓力,并應符合下列規定:
1 一類高層民用公共建筑不應低于0.10MPa,但當建筑高度超過100m 時不應低于0.15MPa;
2 高層住宅、二類高層公共建筑、多層民用建筑不應低于0.07MPa,多層住宅確有困難時可適當降低;
3 工業建筑不應低于0.10MPa;
4 當市政供水管網的供水能力在滿足生產生活最大小時用水量后,仍能滿足初期火災所需的消防流量和壓力時,可由市政給水系統直接供水,并應在進水管處設置倒流防止器,系統的最高處應設置自動排氣閥;
5 自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,但最小不應小于
0.10MPa;
6 當高位消防水箱不能滿足第1~5 款的靜壓要求時,應設穩壓泵。
高位消防水箱可采用熱浸鋅鍍鋅鋼板、鋼筋混凝土、不銹鋼板等建造。

高位消防水箱的設置應符合下列規定:
1 當高位消防水箱在屋頂露天設置時,水箱的人孔、以及進出水管的閥門等應采取鎖具或閥門箱等保護措施;
2 嚴寒、寒冷等冬季冰凍地區的消防水箱應設置在消防水箱間內,其他地區宜設置在室內,當必須在屋頂露天設置時,應采取防凍隔熱等安全措施;
3 高位消防水箱與基礎應牢固連接。
高位消防水箱間應通風良好,不應結冰,當必須設置在嚴寒、寒冷等冬季結冰地區的非采暖房間時,應采取防凍措施,環境溫度或水溫不應低于5℃。
高位消防水箱應符合下列規定:
1 高位消防水箱的有效容積、出水、排水和水位等應符合有關規定;
2 高位消防水箱的最低有效水位應根據出水管喇叭口和防止旋流器的淹沒深度確定,
當采用出水管喇叭口應符合規定;但當采用防止旋流器時應根據產品確定,不應小于150mm 的保護高度;
3 消防水箱的通氣管、呼吸管等應符合有關規定;
4 消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m;
5 進水管的管徑應滿足消防水箱8h 充滿水的要求,但管徑不應小于DN32,進水管宜設置液位閥或浮球閥;
6 進水管應在溢流水位以上接入,進水管口的最低點高出溢流邊緣的高度應等于進水管管徑,但最小不應小于25mm,最大可不大于150mm;
7 當進水管為淹沒出流時,應在進水管上設置防止倒流的措施或在管道上設置虹吸破壞孔和真空壞器,虹吸破壞孔的孔徑不宜小于管徑的1/5,且不應小于25mm。但當采用生活給水系統補水時,進水管不應淹沒出流;
8 溢流管的直徑不應小于進水管直徑的2 倍,且不應小于DN100,溢流管的喇叭口直徑不應小于溢流管直徑的1.5 倍~2.5 倍;
9 高位消防水箱出水管管徑應滿足消防給水設計流量的出水要求,且不應小于DN100;
10 高位消防水箱出水管應位于高位消防水箱最低水位以下,并應設置防止消防用水進入高位消防水箱的止回閥;
11 高位消防水箱的進、出水管應設置帶有指示啟閉裝置的閥門。

在平常的日常日子中,消防離咱們的日子說遠也遠,說近也近,但是咱們的社會離不開消防。消防水箱設置有哪些要求?說到消防水箱,信任很多的消防隊員對它是非常的了解了,從專業的視點來說,消防水箱不僅僅是用在發作火災的時分進行救活的,其實它還有其他的用處,依據了解,消防水箱能夠按使用情況分為幾種,包含日子、消防共用水箱。出產、消防共用水箱和日子、出產、消防共用水箱。關于消防水箱的分類,咱們現已了解了,雖然消防水箱在日子中和咱們休戚相關,但是在設置這些消防水箱的時分仍是有一些要求的,消防水箱設置有哪些要求?
消防水箱能夠看成是貯存補救初期火災消防用水的貯水設備,它供給補救初期火災的水量和確保補救初期火災時救活設備有必要的水壓。消防水箱設置有哪些要求?消防水箱設置要求有以下的幾點;合適的設置條件。室外消防給水體系為常高壓給水體系的建筑物,如果能確保建筑物內最晦氣消火栓和主動噴水救活體系等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水體系的建筑物,應設消防水箱。
(1)應在建筑物的最高部位設置重力流的消防水箱。
(2)消防用水宜與其他用水合用水箱,對于合并用水箱應有消防用水不作他用的技術設施,確保消防用水量。
(3)發生火災后由消防水泵供給的消防用水,不應進入消防水箱,以保證室內消火栓和自動噴水滅火系統等有足夠的水壓和水量。
(4)消防水箱應利用生產或生活用水管網進水。在消防水箱的消防用水的出水管上,應設置單向閥,只允許水箱的水進入消防管網,防止消防管網的水進入水箱。
(5)室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設施。
消防水箱是給消火栓系統或噴淋系統起穩壓作用,在消防泵啟動前提供消防用水,一般有效儲水量最大不超過18立方米,設置在屋頂。
消防水池是提供整個火災期間的每一項或全部消防用水,一般設置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系統供水。
如果市政給水系統不能滿足消防用水量和水壓情況下,一個完整的消防供水系統是:消防水箱--消防給水管網--消防泵--消防水池。