可燃氣體火災探測器是什么?
點擊量:發布時間:2019-07-04 14:47作者:北京京盾消防器材
GST-BY002F獨立式可燃氣體探測器系列采用半導體氣敏元件,工作穩定,無需調試,采用掛片壁掛安裝方式,安裝簡單,接線方便,廣泛用于家庭、賓館、公寓等存在可燃氣體的場所進行安全監控。獨立式可燃氣體探測器系列品種齊全,采用AC220V供電,可提供兩種輸出,一對無源常開觸點用于控制通風換氣設備或為其薕備提供常開報警觸點,一對有源觸點用于直接控制煤氣管道電磁閥。
可燃氣體分類有哪些?
(1)半導體型(表面控制型、電阻控制型、非電阻型)
(2)固體電解質式
(3)接觸燃燒式
(4)電化學式(定電位電解型、加伐尼電池型、離子電極型)
(5)紅外式
(6)光電離式
(7)化學紙帶式

可燃氣體探測器用于探測工作場所內的可燃氣體濃度,防止可燃氣體與空氣混合后發生爆炸,威脅人身財產安全。對于可燃氣體探測器的安裝位置沒有固定的規則,一般依據檢測氣體的密度及風向來確定探測器的安裝位置,但應避免將可燃氣體探測器安裝在空氣流動過大的地方。
安裝可燃氣體探測器的要求
可燃氣體探測器應根據GB3836.15-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分危險場所電氣安裝(煤礦除外)》的第9條和第10條的相關要求進行安裝。
1、可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器組成,能夠在保護區域內泄露可燃氣體的濃度低于爆炸下限的條件下提前報警,從而預防由于可燃氣體泄漏引發的火災和爆炸事故的發生。
2、石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室,以保證消防救援時能及時獲得相關信息。
3、可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。
4、可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的場所時,還應符合有關防爆要求。

可燃氣體探測器安裝位置
1、氣體探測器應為工業防爆型產品,必須有防爆證書。
2、探測器應為工業壁掛式,固定式安裝,必須穿線管,連接線根據探測器數量選用分線和總線方案。
3、探測氣體密度小于空氣密度的可燃氣體探測器應設置在被保護空間的頂部,探測氣體密度大于空氣密度的可燃氣體探測器應設置在被保護空間的下部,探測氣體密度與空氣密度相當時,可燃氣體探測器可設置在被保護空間的中間部位或頂部。
4、可燃氣體探測器宜設置在可能產生可燃氣體部位附近,越靠近可能產生可燃氣體世漏的部位,則探測器的靈敏度越高。
5、點型可燃氣體探測器的探護半徑,應符合現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493的有關規定??扇?xì)怏w探測器的保護半徑不宜過大,否則由于泄漏可燃氣體擴散的不規律性,可能會降低探測器的靈敏度。
可燃氣體探測器注意事項
1、可燃氣體探測器不屬于防爆產品,不能和探測器安裝在同一場所,應安裝在保安室或者消防控制室。
2、可燃氣體報警控制器安裝周圍不應有大功率設備出現,以免給傳輸信號造成干擾。
3、可燃氣體探測器安裝在人員能夠及時查看數據的地方,高度適中(離地面150cm左右),接電源220V供電,不能斷電。
4、可燃氣體報警控制器要有自動輸出信號,連接外部設備,比如切斷閥,排風扇等等。
5、可燃氣體探測器設置和安裝應符合相關的防爆氣體報警器規定,嚴格遵守。

可燃氣體探測器根據防爆等級、采樣方式等等區別,可以分成很多型號和種類,在確定可燃氣體探測器安裝的地點之前,我們需要根據現場的情況來確定可燃氣體探測器型號選擇,以下就是選型時需要考慮的因素。
一、根據測量對象與測量環境確定傳感器的類型
要進行—個具體的測量工作,首先要考慮可燃氣體探測器采用何種原理的傳感器,這需要分析多方面的因素之后才能確定。因?,即使是測量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選用。
具體哪一種原理的可燃氣體探測器的傳感器更為合適,則需要根據被測量的特點和傳感器的使用條件考慮以下一些具體問題:
1.量程的大?。?/span>
2.被測位置對傳感器體積的要求;
3.測量方式為接觸式還是非接觸式;
4.信號的引出方法,有線或是非接觸測量;
5.傳感器的來源,國產還是進口,價格能否承受,還是自行研制在考慮上述問題之后就能確定選用何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。
二、靈敏度的選擇
通常,可燃氣體探測器在傳感器的線性范圍內,希望氣體探測器傳感器的靈敏度越高越好。因為只有靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理。
但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪聲也容易混入,也會被放大系統放大,影響測量精度。因此,要求傳感器本身應具有較高的信噪比,盡量減少從外界译的廠擾信號。
傳感器的靈敏度是有方向性的。當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,則應選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測量是多維向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。

可燃氣體是指能夠與空氣(或氧氣)在一定的濃度范圍內均勻混合形成預混氣,遇到火源會發生爆炸,燃燒過程中釋放出大量能量的氣體。有些可燃氣體無色無味,發生泄漏時不易被察覺,為實現在可燃氣體濃度達到爆炸下限前發出報警信號,避免火災的發生,在有些場所設置可燃氣體探測器,今天我們分享可燃氣體防火的相關內容。
一、可燃氣體探測器設置場所
1.下列場所宜選擇可燃氣體探測器:
1)使用可燃氣體的場所。
2)燃?xì)庹竞腿細獗矸恳约按鎯?chǔ)液化石油氣罐的場所。
3)其他散發可燃氣體和可燃蒸氣的場所。
2. 加氣站、加油加氣合建站應設置可燃氣體檢測報警系統。
3. 加氣站、加油加氣合建站內設置有LPG設備、LNG設備的場所和設置有CNG設備(包括罐、瓶、泵、壓縮機等)的房間內、罩棚下,應設置可燃氣體檢測器。