室外消防管安裝時與消防栓的連接方法有什么?
點擊量:發布時間:2019-07-31 10:52作者:北京京盾消防器材
由于地下消防栓上蓋著厚重的井蓋板,打開時一般由兩個人用鐵制的專用工具勾起井蓋板,露出地下消防栓后再用加長的開關扳手深入到地下,擰開閥門,接上消防水管,引水滅火。室外消火栓主要用于向消防車提供消防用水或直接與消防水帶、水槍連接進行滅火,是城市公用建筑、工礦企業、公共場所必備的消防供水設施。
消火栓平時關閉,閥瓣將進水口密封;使用時用專用扳手打開閥瓣,則地下管網之市政供水流入消火栓,并由出水口流入消防車吸水管或直接流入水帶、水槍進行輸水或滅火,使用完畢后,關閉閥瓣,閥體內的余水可由排水閥自動排盡。

一、SN消火栓
公稱通徑(mm):DN50,DN65 公稱工作壓力(MPa):1.6 強度測驗壓力(MPa):2.4 適用介質:清質水,泡沫混合液
二、SNJ65減壓消防栓
公稱通徑(mm):DN65 公稱工作壓力(MPa):1.6 強度測驗壓力(MPa):2.4 適用介質:清質水,泡沫混合液
三、SNZW65室內旋轉式減壓穩壓消防栓
SNZW65系列室內消火栓,閥桿材料采用不銹鋼,閥座采用增強尼龍閥座。產品均通過國家質量監督檢驗中心檢驗合格,質量上乘,安全可靠。 公稱工作壓力(Mpa):1.6 強度試驗壓力(Mpa:2.4 適用介質:清質水、泡沫混合液
四、SNS65室內單閥雙出口消防栓
SN、SNS、SNSS系列室內消火栓,閥桿材料采用不銹鋼,閥座采用增強尼龍閥座。產品均通過國家質量監督檢驗中心檢驗合格,質量上乘,安全可靠。
五、SNSS65室內雙閥雙出口消火栓
SN、SNS、SNSS系列室內消防栓,閥桿材料采用不銹鋼,閥座采用增強尼龍閥座。

消火栓設備工程:
(一)體系概略及選材
居處樓部分:
1. 消火栓設備工程用水量:本工程室內消火栓用水量為20l/s,室外消火栓用水量為15l/s,火災接連時間為2小時。本區域消防水池所需貯水量為360立方米(包括主動噴水救活體系)。
2.室內消火栓設備工程用水所需的流量、壓力由坐落4地塊小區的地下消防泵房及消防水池確保;火災初期的10分鐘消防水量及壓力均由坐落4地塊小區1#樓頂層屋面設有消防水箱間內的18立方米消防水箱及增壓穩壓設備確保。
3.室內消火栓設備工程:
3.1室內消火栓體系豎向分區,本工程豎向分2個區,其間-1-14層為低區,15-30層為高區。消防立管單元入戶,運用室外消火栓外網連成環狀,并設置檢修閥門。消防立管接小區凹凸區消防環狀外網。
3.2室內消火栓選用室內甲型雙閥雙出口消火栓和乙型單栓消火栓,栓口直徑65mm,水槍噴嘴直徑19mm,水槍充沛水柱不小于10m,單根水龍帶長25m,栓口設備高度距地上1.10m,。-1-7層,15-23層選用減壓穩壓消火栓,減壓后壓力為0.30mpa.
3.3消防體系閥門堅持常開狀況,并有顯著的啟閉標志,檢修后用鉛封或其它方法固定在常開方位。
4.管材、管件、閥門:
4.1消火栓設備工程管路選用焊接鋼管,焊接。管材的作業壓力應按小區全體分區壓力一同考慮。
4.2 消防管道上的閥門選用d41x-16蝶閥。作業壓力均選用1.60mpa。
5.防腐和保溫:
5.1消防中的鋼管:明裝刷防銹漆兩道后,消火栓管道刷赤色調和漆兩道。暗裝或管溝敷設刷兩道防銹漆;地下埋設的鋼管要求刷冷根柢油、瀝青涂層各一道,包扎一層玻璃絲布;再刷瀝青一道,外包玻璃絲布保護層。
6. 試壓、試漏:
6.1消火栓設備工程管道實驗壓力為:作業壓力的1.5倍,且不小于1.40mpa。
部分:
1. 消火栓設備工程:
1.1四地塊室內消火栓體系按小區概括考慮,選用一套室內消防泵,設置減壓閥組分區;分為三個體系。地下室消防體系,壓力0.45mpa;1-14層為低區消防體系,壓力0.90mpa;15-30層為居處高區消防體系,在地庫梁下高位環狀敷設。恰當方位設聯絡管以確保供水均勻。各單體消防入戶管就近引入。
1.2地庫內消火栓設備工程選用室內乙型單栓,栓口直徑65mm,水槍噴嘴直徑19mm,水槍充沛水柱不小于10m,水龍帶長25m,栓口設備高度距地上1.10m,按相鄰兩股水柱一同達室內任一防護點規劃。消火栓箱處設急迫建議消防泵按鈕。地庫消火栓選用減壓穩壓消火栓。閥后壓力為0.25mpa。
1.3消火栓設備工程閥門堅持常開狀況,并有顯著的啟閉標志,檢修后用鉛封或其它方法固定在常開方位。室內消火栓體系高區及低區各設置2臺地下式消防水泵接合器.
1.4. 消火栓設備工程:消火栓處啟泵按鈕建議相應分區的消火栓加壓泵,消火栓加壓泵建議后,水泵作業信號反應至消防中心。消火栓加壓泵也可在消防中心和消防泵房手動控制啟停,消防結束后手動停泵。
2.室外消火栓設備工程:
2.1.室外消火栓設備工程干管環狀敷設于地庫梁下,恰當方位設聯絡管以確保供水均勻。
2.2.室外消火栓設備工程沿小區旅程均勻安排,間隔不大于120米,保護半徑不大于150米,距路周圍不大于2米,距修建物外墻不小于5米。
3. 管材、管件:
3.1消火栓設備工程管路選用表里熱鍍鋅鋼管,絲扣聯接;管徑大于等于100mm的選用溝槽式聯接方法。
3.2消火栓設備工程閥門:消火栓管道上的閥門選用d41x-16蝶閥。消防水泵吸水管上的閥門及穿越人防防護墻處設置的替代防爆波閥的閥門選用銅芯或不銹鋼芯的閘閥。作業壓力均選用1.60mpa,地庫內選用作業壓力2.0mpa銅芯或不銹鋼芯的閘閥。
4. 防腐和保溫:
4.1消防中的鋼管:明裝刷防銹漆兩道后,消火栓管道刷赤色調和漆兩道;暗裝或管溝敷設刷兩道防銹漆;地下埋設的鋼管要求刷冷根柢油、瀝青涂層各一道,包扎一層玻璃絲布;再刷瀝青一道,外包玻璃絲布保護層。
4.2非采暖房間通過的消火栓管道先選用電伴熱方法進行保溫后,再選用60毫米厚的玻璃棉管殼進行保溫,外纏玻璃絲布保護層,刷面漆兩道。
4.3消火栓設備工程地庫作業壓力為0.45mpa,低區作業壓力為0.9mpa;高區作業壓力為1.2mpa。
5. 試壓、試漏:
5.1消火栓設備工程管道實驗壓力為:作業壓力的1.5倍,且不小于1.40mpa,試壓點為水泵出水口。

消火栓是向火場供水的消防設備,是高樓修建、工礦企業、公共場所等消防供水的設備。消防栓分為室內消火栓和室外消火栓,室內消火栓一般設備在消火栓箱內,與水帶和水槍等消防器材配套運用。當有火災時,活絡翻開消火栓箱,取出水帶水槍,將水帶一頭接在消火栓出口上,另一頭與水槍聯接,隨即把消火栓手輪翻開,即能噴水救活。室外消火栓是設置在修物外面消防給水管網上的供水設備,首要供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水施行救活,也可以直接聯接水帶、水槍出水救活。是補償火災的重要消防設備之一。
室內消防栓設備要求
室內消火栓的設備,可按《給水排水標準圖集》的要求進行設備,設備時應嚴峻留神:麻絲、填料、老白漆等油類物質污染閥座和密封墊,避免引起變形、老化和損壞。一同留神出水口的方向,以便運用時接裝水帶,開閉消火栓時阻遏運用杠桿。設備結束時,有必要把水道內的廢物,砂石等雜質應放水徹底清除一遍,阻遏在密封墊上粘著石子,黃砂等硬異物時,去強行封閉閥門。否則會壓壞密封墊構成漏水。對雙出口消火栓,不接上水帶的那個出水口運用悶蓋蓋好。
消防箱栓頭都有幾種安裝方式
明裝采用6×M10鍍鋅膨脹螺栓固定,螺栓應均勻分布;
暗裝消火栓箱應采用水泥砂漿四周嵌密實,嚴禁使用混合砂漿填補。
消防箱在安裝過程中,應對消防箱內進行加固措施,以防變形。
箱內管道和消火栓安裝時,在連接中應保護、防止箱內的油漆脫落。
按立管位置預留進箱孔,嚴禁將其它未用敲落孔敲落,箱內的管道應橫平豎直。
消防箱安裝完成時,應及時將敞開的箱門采用三夾板封閉;消火栓手柄閥門關緊后及時卸掉保存。
成品保護:安裝完成后及時處理表面污染并加以保護;
特殊部位安裝要求,為了確保裝修效果,走廊處的消防箱安裝必須與裝修緊密配合。
消防栓的使用方法
(一)打開消防栓門,按下內部火警按鈕(按鈕是報警和啟動消防泵的)。
(二)一人接好槍頭和水帶奔向起火點。
(三)另一人接好水帶和閥門口。
(四)逆時針打開閥門水噴出即可。
消防系統包括,室外消火栓系統,室內消火栓系統,滅火器系統,有的還會有自動噴淋系統,水炮系統,氣體滅火系統,火探系統,水霧系統等。

消火栓套裝一般由消防箱+消防水帶+水槍+接扣+栓+卡子等組合而成,消火栓主要供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。所以,室內外消火栓系統也是撲救火災的重要消防設施之一。
消火栓安裝按國標01S201要求進行。消火栓安裝位于人行道沿上1.0m處,采用鋼制雙盤短管調整高度,做內外防腐。
室外地上式消火栓安裝時,消火栓頂距地面高為 0.64m, 立管應垂直、穩固、控制閥門井距消火栓不應超過 2.5m,消火栓彎管底部應設支墩或支座。
室外地下式消火栓應安裝在消火栓井內,消火栓井一般用 MU7.5紅磚、M7.5水泥砂漿砌筑。消火栓井內徑不應小于1m。井內應設爬梯以方便閥門的維修。
消火栓與主管連接的三通或彎頭下部位應帶底座,坻座時應設混凝土支墩,支墩與三通,彎頭底部用 M7.5水泥砂漿抹成八字托座。
消火栓井內供水主管底部距井底不應小于0.2m,消火栓頂部至井蓋底距離最小不應小于0.2m,冬季室外溫度低于-20℃的地區,地下消火栓井口需作保溫處理。
安裝室外地上式消火栓時,其放水口應用粒徑為20-30㎜的卵石做滲水層,鋪設半徑為500㎜,鋪設厚度自地面下100㎜至槽底。鋪設滲水層時,應保護好放水彎頭,以免損壞。
下一篇:消防栓里面有什么內容?