什么是非消防電切換?
點擊量:發布時間:2019-08-05 17:41作者:北京京盾消防器材
在民用建筑中非消防電源的切除中,強切消防時需要停電的回路,選用帶分勵脫扣器的斷路器,以使消防報警系統能在消防中心通過輸入輸出控制模塊或控制電纜遠距離使斷路器跳閘,以切斷此類負荷的電源。

消防電源:指專門為消防設備供電的電源,并且能夠在緊急情況下保證消防設備運轉的電源。非消防電源:是與消防電源相對應的電源,泛指為普通電器供電的電源。高層建筑、地下工程、核電站、石油化工廠、油罐群和堆場等處,都設有一個向消防用電設備供給電能的獨立系統。這就是消防電源。 非消防電源即是不是用于專門供給消防用電氣的普通電源。 發生火災時,一般都有自動控制系統自動切換到消防用電電源上,如果失靈則需要手動啟動。
一些重要的場所(如一類高層建筑等)要采用一級負荷供電(即兩個獨立電源),次重要的場所要采用二級負荷供電。對一、二級負荷供電的情況,消防要求在發生火災時,主電源和應急電源采用末端切斷的方式來強切。 也就是說,強切之后,將只有應急電源工作,原來在主電源上的所有負荷(包括動力系統,非消防照明等)將會被一并切掉。 在此過程中,將使用應急電源切換開關、逆變器等元件。
分勵脫扣器本質上就是一個分閘線圈加脫扣器。熱脫扣和電磁脫扣也用這個脫扣器。給分勵脫扣線圈加上規定的電壓,斷路器就脫扣而分閘。分勵脫扣器常用在遠距離自動斷電的控制上,現在用得最多的就是消防控制室切斷非消防電源。 斷路器分勵脫扣后是不能立刻遠控合閘的,也不能直接手動合閘,必須將斷路器再扣后方能合閘,這和過載等脫扣跳閘后要再扣一樣。這就是分勵脫扣和電動操作分閘的區別。 斷路器操作把手有三個位置,除大家知道的上分下合兩個位置外,脫扣后把手將停留在中間位置。所謂再扣就是將把手從中間位置下扳到分的位置使脫扣器重新鉤住,然后才能合閘。
分勵脫扣線圈電壓種類有交流和直流,電壓大小有各種電壓等級。切斷非消防電源時用DC24V消防電源作分勵脫扣線圈電源是最方便也是最簡單的。分勵脫扣線圈只能短時間通電,時間一長就燒壞;所以在控制回路里要串接一個斷路器的常閉接點,斷路器脫扣后切斷分勵脫扣線圈的電流。

在確認火災后,消防控制室應能切斷有關部位的非消防電源,并接通安全出口及疏散應急等等。但目前在塔式住宅中,一般都不太現實,因強電設計都是好幾層設一總開關或一個單元設一總開關(帶勵磁脫扣的),而根據規范理解,火災后應該切的是火災所在的防火區或者著火層。再者,若在塔式住宅每層設一帶勵磁脫扣的開關來強切,其費用也過高,建設方不愿承擔。
切斷非消防電源、電梯迫降的控制
消防工程中切斷非消防電源和對電梯的控制一般都與火災探測器進行聯動,在火警情況下,聯動切斷非消防電源、聯動電梯迫降。但大多數的消防設備使用單位擔心探測器的誤動作后,切非、電梯迫降及其它相關設備的動作引起恐慌造成事故,不敢把聯動設備設置為自動狀態。因此自動控制這種方式在實際應用中,往往因為聯動系統一直處于手動控制狀態而不能夠真正實現其價值。但在火災情況下切斷非消防電源、電梯迫降于首層是非常必要的,既然這樣,能不能在設計、施工中就把切斷非消防電源、電梯的迫降直接定為手動控制呢?答案是可以的!
GB50116-1998《火災自動報警系統設行規范》第6.3.1.8條規定:消防控制室在確認火災后,應能切斷有關部位的非消防電源,并接通警報裝置及火災應急照明和疏散指示標志燈;第6.3.1.8條規定:消防控制室在確認火災后,應能控制電梯全部停于首層,并接收其反饋信號。規范并沒有強制要求必須以自動方式來實現切非和迫降,可見對于切斷非消防電源和電梯迫降可以用自動方式也可以用手動方式來實現,但是需要注意的是,采取手動控制時,應選擇合理、方便的方式,并在消防控制室內能夠直接進行操作。
對于切斷非消防電源,應當控制在著火的樓層或防火分區,局部發生火災,沒有必要將整座建筑內非消防電源全部切掉。其切斷方式可以在消防控制室設置手動控制開關,在火災狀態下,首先聯動或手動切斷起火層的非消防電源,然后根據人員疏散情況和火災蔓延程度,按樓層和防火分區的順序依次切斷相關部位的非消防電源。

對于電梯的控制,可采用三種方式:可用電梯前室的煙感火災探測器聯動電梯;也可以把電梯的控制、顯示系統設于消防控制室,火災確認后,由消防控制室值班人員手動控制電梯;或在消防控制室內設電梯迫降按鈕,按鈕與電梯控制室直接連接,可強制電梯下降后停止于首層。需要強調的是:這里所講的電梯并不是專指消防電梯,而是整個工程中使用的全部電梯。另外扶梯應視為非消防設施,切斷非消防電源時應包含自動扶梯。工程中經常遇到只對消防電梯進行控制,忽略其它電梯的情況,這與規范明顯不符,實際應用時也很可能夠成嚴重事故,是不可取的。而對于消防電梯,在火災情況下不僅能迫降至首層,還要具備供消防隊員使用的功能。
一般來說電機的容量不同其保護也不同。
低壓小容量的電機可以靠熱偶、機械過流來實現過載保護。當過負荷時熱偶保護會動作斷開電機的接觸器即切斷電源。有機械過流裝置的電機開關在電機過負荷時會使開關自動脫扣切斷電源。
對大容量的電機就過載而言有過流保護(過流保護大致分為過負荷、反時限過流、一般過流)。過負荷是指電機超過額定電流的1.2倍(具體電機略有區別)左右經過10秒左右發出報警信號以便工作人員進行調整負荷消除過載。反時限過流的整定是根據不同的過負荷倍數跳閘時間不同;過負荷倍數越大,跳閘時間越短。一般過流保護是根據電機的額定電流的1.3倍再乘上一個可靠系數來整定的。過流保護的動作時間要和其它保護的動作時間相配合,并要躲過啟動時間。我們說的主要是對過載的保護,若發生短路故障還有電流速斷保護。