功能與組成
功能
疏散應急照明燈、標志燈,統稱消防應急照明燈具,是防火安全措施中要求的一種重要產品。平時它要像普通燈具一樣提供照明,當出現緊急情況,如地震、失火或電路故障引起電源突然中斷,所有光源都已停止工作,此時,它必須立即提供可靠的照明,并指示人流疏散的方向和緊急出口的位置,以確保滯留在黑暗中的人們順利地撤離。由此可見,應急照明燈是一種在緊急情況下保持照明和引導疏散的光源。
組成
應急照明燈具由光源、光源驅動器、整流器、逆變器、電池組、標志燈殼等幾部分組成。平時,市電220V通過光源驅動器,驅動光源正常照明,同時通過整流器對電池組進行電能補充,即使在下班后關斷照明的情況下,整流器仍然工作在充電狀態,以便使電池組始終處于飽滿的戰備狀態。當遇到緊急情況,市電突然停止時,逆變器將自動啟動逆變電路,把電池組的低壓電能轉換為高壓電能,驅動光源繼續照明。

消防指示燈具的價格我覺得還可以不會很貴,大概都是在一百塊一下:藝光??LED鋼化玻璃消防安全指示價格是75.00,連防安全出口指示燈緊急通道標志燈疏散指示牌充電標志雙頭燈價格是68.00,藝光LED消防標志燈指示應急燈價格是75.00。光源為2D管,11W或16W,照明持續時間不小于3小時,充電方式為浮充式的吸頂式應急照明燈,最低價格為220元/套,再便宜的質量不可靠,好的需要500多。
補充:這種帶什么人體感應、鐵皮噴漆底座、普通塑料燈罩、照明最長時間為90分鐘的LED應急照明燈(亮度相當8W,實際耗電很少)實際價格應該在60~80元/套
消防應急燈是選用工業塑料和高亮度燈泡制成的,關于消防應急燈價格,主要因品牌、產品質量、產地等的不同而有所差異。一般的消防應急燈價格在15—30元之間,質量好些的消防應急燈價格在30—90元之間,而某些大品牌如松下的消防應急燈價格一般在150—200元。
緊急備用電源一般由自備發電和蓄電池供給,如采用蓄電池時,其連續供電時間不能小于200min。二、消防應急照明燈和安全疏散指示標志的照度不應低于0.5lx,使之充分地照亮走道、樓梯及其他疏散路線。消防控制室、消防水泵房、自備發電機房,以及火災時仍需堅持工作的部位,亦須保證正常照明的照度。三、安全疏散指示標志宜設在太平門的頂部或疏散走道及其轉角處距地面1m以下的墻面上,走道上的指示標志間距不宜大于20m。消防應急照明燈和安全疏散指示燈應設玻璃和其他不燃燒材料制作的保護罩。四、疏散樓梯間應用明顯標志標明所在部位和層數,使樓內人員及時了解自身所處的位置,以利于安全疏散。

指示燈是和開關部分并聯的,當開關合上時,開關的電阻比指示燈的小得多,所以電流不通過指示燈和燈用電阻而直接流向照明燈;當開關斷開時,電流經指示燈電阻----指示燈----火線線路----照明燈----零線線路,由此形成回路。如果指示燈是LED的,那么照明燈一般不會亮,因為LED的功耗很小,只有100微安左右,而照明燈本身需要大電流才能點亮,這種微小電流可以經線路損耗掉,影響不到照明燈具。 但如果指示燈是氖泡而照明燈又是節能燈的話,關斷開關后節能燈就會發生閃爍現象,因為用氖泡的開關其電流較大,流經節能燈鎮流器后達到觸發狀態時燈就會閃。
(一)應急照明燈具的設置要求與功能指標
1.應急照明燈具的設置要求
(1)消防應急照明光源選擇
應選用能快速點燃的光源,一般采用白熾燈、熒光燈等。
電光源按其發光機理一般可分為兩大類:一是熱輻射光源,二是氣體放電光源。熱輻射光源是利用物體加熱輻射發光的原理制成的光源,如白熾燈、鹵鎢燈(碘鎢和溴鎢燈)等;氣體放電光源是利用氣體放電時發光原理而制成的光源,如熒光燈、高(低)壓汞燈(這里的高低是指氣體發電時的氣壓)、高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等。
通常,用作消防應急照明和疏散指示標志的電光源要求具有快速啟點特性,因此常選用白熾燈和能夠快速啟點的熒光燈。在正常工作照明條件下切換實現應急照明時,可選用一般的熒光燈。用作疏散指示標志的電光源要求具有快速啟點、常亮和便于維護等特性,通常選擇白熾燈。

(2)消防應急照明在正常電源斷電后,其電源轉換時間應滿足:
①疏散照明≤15s;
②備用照明≤15s(金融商業交易場所≤1.5s)。
(3)消防應急燈具的應急轉換時間應≤5s;高危險區域使用的消防應急燈具的應急轉換時間應≤0.25S。
(4)疏散照明平時處于點亮狀態,但下列情況可以例外
①在假日、夜間定期無人工作或使用而僅由值班或警衛人員負責管理時;
②可由外來光線識別的安全出口和疏散方向時。
當采用帶有蓄電池的應急照明燈時,在上述例外情況下應采用三線式配線,以使蓄電池處于經常充電狀態。

(5)可調光型安全出口標志燈應用于影劇院的觀眾廳。在正常情況下減光使用,火災事故時應自動接通至全亮狀態。
(6)消防應急照明燈具的照度要求:
①疏散走道的地面最低水平照度不應低于0.5Ix;
②人員密集場所內的地面最低水平照度不應低于1.0Ix;
③樓梯內的地面最低水平照度不應低于5.0Ix;
④人防工程中設置在疏散走道、樓梯間、防煙前室、公共活動場所等部位的火災疏散照明,其最低照度值不應低于5.0Ix;
⑤消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其他房間的消防應急照明,仍應保證正常照明的照度,見表3-
⑥消防應急照明的供電時間和照度要求,應滿足表3-12所列數值,但高度超過100m的建筑物及人員疏散緩慢的場所應按實際計算,且連續供電時間不應少于30min。

集中控制應急燈,應急照明雙眼燈,安全出口標志燈,安全疏散指示燈一般是不要開關控制的,你指設計圖上 有一個應急照明接線示意圖不是這個應急燈的示意圖,而是應急電源(比如消防樓梯的應急照明)的示意圖,那種應急回路是要4根線的,有一根火線(你所說的斷路器后的)是為了保證火災的同時保證所有的應急照明燈常開的!就是在火災時應急電源(不是你指的應急燈、安全出口燈,就是不同燈具但是電源回路采用應急回路)的燈具不經過開關控制全部常開!