室外消防栓多少錢
點擊量:發布時間:2019-08-26 12:15作者:北京京盾消防器材
防火一直是社會關注的熱點,不管是新聞媒體還是家里的人,都會提醒我們要時刻注意防火安全,我們國家規定在很多大型的場合比如辦公樓、醫院、酒樓、公司等都要求要安裝消火栓箱,關于消火栓箱的管理可能很多人都不是很清楚,那么專業的消火栓箱管理規則要求有哪些?下面就來細致的講解一下。
旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360º旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得 箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。 消火栓廠家生產的室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。減壓型消防栓為其中一種。

現在絕大多數的商城、辦公樓、飯店餐廳、學校、工廠、倉庫等場所,我們都能看到消火栓箱的存在。消火栓箱就是用來存放消火栓的箱子,它里面裝有水帶、水槍的,當起火等意外情況發生時,便可以用用來滅火。那么如何準確安裝消火栓箱呢?
(1)消火栓支管要以栓閥的坐標,標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開后應靈活。 (2)室內消火栓宜設在墻壁的壁聯完內,并設有玻璃門進行保護。若安裝消火栓箱時,因為橡栓箱呈凸出狀態,所以一定要做到不能影響安全疏散。專業的消火栓箱體要符合設計要求(其材質有木、鐵和鋁合金等)。
(3)消防水龍帶應折好放在掛架上,然后盤緊置于箱內;消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管可以放到掛卡上或者置于箱底部。消防水龍帶與水槍,快速接頭的連接,每道不能少于兩圈。使用卡箍時在里側加一道鉛絲。若是安裝電控按鈕時,必須和專業電工一起配合施工。
(4)消火栓箱體在安裝時若遇到輕體隔墻,需做加固措施。啟動消防水泵的按鈕,應設在消火栓箱內或設消火栓的墻壁的壁完內。消火栓系統管道試壓完可連續作沖洗工作,沖洗時管內水流量應滿足設計要求,進出水口水質一致時方可結束。
室外消火栓布置的消防要求
1、設置的基本要求。室外消火栓設置安裝應明顯容易發現,方便出水操作,地下消火栓還應當在地面附近設有明顯固定的標志。地上式消火栓選用于氣候溫暖地面安裝,地下室選用氣候寒冷地面。
2、市政或居住區室外消火設置。室外消火栓應沿道路鋪設,道路寬度超過60m時,宜兩側設置,并宜靠近十字路口。布置間隔不應大于120m,距離道路邊緣不應超過2m,距離建筑外墻不宜小于5m,距離高層建筑外墻不宜大于40m,距離一般建筑外墻不宜大于150m。
3、建筑物室外消火栓數量。室外消火栓數量應按其保護半徑,流量和室外消防用量綜合計算確定,每只流量按10――15L/S。對于高層建筑,40m范圍內的市政消火栓可計入建筑物室外消火栓數量之內;對多層建筑,市政消火栓保護半徑150m范圍內,如消防用水量不大于15L/s,建筑物可不設室外消火栓。
4、工業企業單位內室外消火栓的設置要求。對于工藝裝置區,或儲罐區,應沿裝置周圍設置消火栓,間距不宜大于60m,如裝置寬度大于120m,宜在工藝裝置區內的道路邊增改消火栓,消火栓栓口直徑宜為150mm。對于甲、乙、丙類液體或液化氣體儲罐區,消火栓應改在防火堤外,且距儲罐壁15m范圍內的消火栓,不應計算在儲罐區可使用的數量內。
地下式消火栓有隱蔽性強,不影響城市美觀,受破壞情況少,寒冷地帶可防凍等優點。但作為使用和管理部門來講,尋找維修不甚方便,容易被建筑車輛停放等埋、占、壓,大量的地下式消火栓需要井室保護,資金投入大,同時在城市地下管網規劃中占據了不少的位置,給規劃帶來了困難。地上式消火栓容易尋找,使用、維修較方便,但容易受破壞,易造成偷竊用水。消火栓主要用于滅火取水之用,因此作為消火栓使用部門來講,如何快速尋找到消火栓,取水快捷、方便、容易是消防部門的愿望和要求。消火栓既要滿足使用,又要考慮市容市景,同時還要利于維護管理。室外用消防栓是發生火警進行撲救的一種重要安全設施,一般是安裝在建筑物外面的地面上,主要提供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。
室外用消防栓的類型特點
室外消火栓,傳統的有地上式消火栓、地下式消火栓,新型的有室外直埋伸縮式消火栓(如:ZS100/65-1.6)。
地上式在地上接水,操作方便,但易被碰撞,易受凍;地下式防凍效果好,但需要建較大的地下井室,且使用時消防隊員要到井內接水,非常不方便。
室外直埋伸縮式消火栓平時消火栓壓回地面以下,使用時拉出地面工作。比地上式能避免碰撞,防凍效果好;比地下式操作方便,直埋安裝更簡單。是非常新型的先進的室外消火栓。
1、消防栓,也叫叫消火栓,一種固定式消防設施,主要作用是控制可燃物、隔絕助燃物、消除著火源,消防栓一般分為室內消火栓和室外消火栓兩大類。
2、消防系統包括室外消火栓系統,室內消火栓系統,滅火器系統,有的還會有自動噴淋系統,水炮系統,氣體滅火系統,火探系統,水霧系統等。消火栓主要供消防車,從市政給水管網、或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火。所以,室內外消火栓系統,也是撲救火災的重要消防設施之.

消防栓安裝要點分享:
1、消火栓與消防給水系統、或給水系統相接,設有開關閥門和一個、或多個出口,被用于給消防水龍帶供水、或給消防車供水的裝置,消火栓分為室內消火栓和室外消火栓.
2、當室內、外消火栓,由市政給水管直接供水,且采用獨立消防給水系統時,應在與市政給水管網接口處設置倒流防止器.
3、干式消火栓系統的充水時間不應大于3min,室外消火栓的布置數量,根據消火栓的保護半徑和室外消火栓消防用水量等綜合計算確定,每個室外消火栓的岀流量是按照15L/s計算,與保護對象的距離在5-40m范圍,可計入室外消火栓的數量內。
4、室外消火栓要沿髙層建筑周圍均勻布置,并不宜集中布置在建筑物一側,高層建筑撲救面,一側室外消火栓的數量不能小于2個。
5、從市政給水管網的入戶管,在倒流防止器前應,要設置一個室外消火栓;消防給水管網,用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個。且室外消火栓距消防水泵接合器的距離,不能小于15m,也不宜大于40m.

室外消火栓是指設置在建筑物外消防給水管網的一種供水設備。它的作用是向消防車提供消防用水或直接接出水帶、水槍進行滅火口按設置條件分為地上式消火栓和地下式消火栓;按壓力分為低壓消火栓和高壓消火栓。1.地上式消火栓地上式消火栓大部分露出地面,具有明顯、易于尋找、出水操作方便等優點,適用于冬季氣溫較高的地區。但地上消火栓容易凍結、易損壞,在有些場合還妨礙交通。室外消防栓價格一般在800.00元左右,室外消火栓主要用于向消防車提供消防用水或直接與消防水帶、水槍連接進行滅火,是城市公用建筑、工礦企業、公共場所必備的消防供水設施。室外消防栓60元,每個消火栓的用水量應為10~15L/s。室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m。室外消火栓分為地上式和地下式,每種又分為150和100的,地上式100的,價格在580-1100元不等,根據品牌不同價格相差較大,閔安的580元左右,天廣的1150元左右。室外地上式消火栓是證的100的是1500-2000元/個,150的是1800-3000元/個的,工程常用的是100的600-900/個,150的是1300-1800/個。
上一篇:消防隔熱服多少錢一套?
下一篇:消防控制柜多少錢
相關產品推薦