消防泵多少錢一個
點擊量:發布時間:2019-08-26 12:48作者:北京京盾消防器材
一般的消防水泵,是根據泵的型號大小而定,小型的消防水泵幾百一千多,大型的消防水泵幾千上萬都有的。常規的,一般也在兩三千塊錢左右。型號不同,材質不同,價格也不同。消防泵多少錢消防泵顧名思義,消防上用的泵,消防泵是根據不同的分類方式分為不同的種類 以它全密封、無泄漏、耐腐蝕之特點,廣泛應用于環保、水處理、消防等部門,是用來輸送各類液體,是創建無泄漏、無污染文明車間、文明工廠的理想用泵與消防系統的。泵類型都差不多的,只是揚程和流量有不同。消防泵的選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,等五個方面加以考慮。
本產品為:臥式多級消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。立式消防泵指的是采用特殊的水力設計和結構設計,使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統選用,流量—壓力特性曲線平坦無駝峰的消防泵。采用特殊的水力設計和結構設計,使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統選用,流量—壓力特性曲線平坦無駝峰。對因轉動產生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,多級泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏。

產品特點
1 、結構緊湊、體積小、占地面積少。
2 、裝配無需調整,拆檢維修方便。
3 、徑向力、軸向力采用水力平衡,軸承承受相結合。
4、噪聲、振動小,運轉平穩。
5 、主要磨損件采用優質耐磨材料制造。
6 、可配裝同型號的普通電機。
7 、機械密封特殊設計,密封性好,壽命增強。
8 、采用熱水型專用機械密封,可抽送熱水。

在消防泵自檢方式中,常速自檢方式和低速自檢方式均在消防泵的維護中起到了一定的作用。從維護管理的角度看,它們都可在消防給水系統中運用。相對而言,常速自檢方式能反映出消防泵實際的運行工況。從消防泵故障原因的角度看,消防泵長期不用造成的故障主要是泵機組軸的咬合問題。電機啟動不完全的工況問題較少,故過分強調消防泵完整工況的運行,其意義不是很大。常速自檢方式適用于消防泵從消防水池吸水的情況,設計中應合理考慮管路的布置。在運行中存在一定的問題,很快可造成超壓,在工程中應用不是很合適。而常速自檢方式和低速自檢方式各有其特點。低速自檢方式雖對消防泵的運行檢測工況不全面,但對消防泵管路的設計無特殊要求,基本上可以適用于消防泵自檢的技術要求。它較適用于消防泵直接從市政管網吸水的情況。
消防泵太多了,有車用的、船用的、手抬的、柴油機汽油機的,使用最多的是電動機消防泵組,一般配備的是離心泵和三相異步電動機,有單級的、多級的、臥式的、立式的、穩壓的、恒壓的,就泵來說離心式水泵也分好多種,單級單吸的、單級雙吸的,多級的等等,價格從幾百到幾千上萬不等,主要看你有什么要求,使用到什么場合,一般在中國消防產品信息網能查詢到的消防泵產品和生產廠家才能通過消防驗收,這個泵需要有CCCF認證的。

消防水泵壓力控制器使用方法:
1.設置控制壓力的方法
(1)短按運行開關鍵,關閉運行指示燈,壓力控制系統關閉。
(2)設置控制上限/下限短按SET鍵1次,進入下限設置狀態(對應下限指示燈亮),通過(▲)(▼)設置數值,設置下限完成后,短按SET鍵進入上限設置,設置方法同上。
(3)設置完成后,按SET鍵將設定值自動存入電腦芯片(參數修改后,5秒鐘內無按鍵作會自動保存當前參數設置)。
(4)再次按運行開關鍵(對應運行指示燈亮),電機開始工作。
2.單位切換方法:關閉運行鍵,短按增加鍵(▲)可以將單位在MPa、Kg/cm
2、PSI之間任意切換。設置完成后開啟運行指示燈。
3.零位清零功能:關閉運行鍵,長按減小鍵(▼)5秒可以將當前壓力值清零,修正零位誤差。
設置完成后開啟運行指示燈。(使用此功能時壓力開關不得施加壓力。
