消防泵的選型應根據消防泵應用工程的工藝流程,給排水要求,從液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等五個方面加以考慮。
消防泵就是消防系統上用的水泵,根據不同的分類方式消防泵可分為不同的種類:
用于消防系統的泵分以下幾種:
消防噴淋泵、消火栓泵、消防穩壓泵、消防增壓泵,根據使用的實際情況來定。
用與消防系統的泵類型都差不多的,只是揚程和流量各有不同。

消防泵主要分為立式消防泵和臥式消防泵,輸送液體的流量是消防泵選型的重要性能數據之一,輸送液體的流量直接關系到整個裝置的的生產能力。采購時應該注意你需要的消防泵壓力,也就是揚程和流量是多大的,在選型時要滿足揚程,流量可以在105左右的余量空間內都可以,還有確定一下是不是單級消防泵能滿足如果單級的不能滿足就選多級的,要問一下廠家有無消防檢測報告以便消防驗收通過。團隊價格1000到10000不等。
1、吸水管的布置要求
(1)為保證消防水泵不問斷供水,一組消防水泵的吸水管不應少于兩條。當其中一條損壞時,其余的吸水管仍能通過全部用水量。
(2)高壓或臨時高壓消防給水系統,其每臺消防泵(工作水泵和備用泵)應有獨立的吸水管。從消防水池(或市政管網)直接取水,保證供應火場用水。
(3)當泵軸標高低于水源(或吸水井)的水位時,稱為自灌式引水。消防水泵宜采用自灌式引水。當采用自灌式引水時,在水泵吸水管上應設閥門,以便于檢修。
(4)為了不使吸水管內積聚空氣,吸水管應有向水泵漸漸上升的坡度,一般采用大于或等于千分之五的坡度。
(5)吸水管與水泵連接,應不使吸水管內積聚空氣。
(6)吸水管在吸水井內(或池內)與井壁、井底應保持一定距離。
(7)吸水管直徑一般應大于水泵進口直徑。
2、出水管的布置要求
為保證環狀管網有可靠的水源,當消防水泵出水管與環狀管網連接時,其出水管不應少于兩條。當其中一條出水管檢修時,其余的出水管應仍能供應全部用水量。

消防水泵的出水管上應設置單向閥。同時為使水泵機件潤滑,啟動迅速,則在水泵的出水管上應設檢查和試驗用的放水閥門,試驗用過的水,可放回消防水池。為保證消防水泵能夠發揮負荷運轉,保證火場有必要的消防用水量和水壓,消防水泵與動力機械應直接接合,不應采用平皮帶,因為平皮帶易打滑,影響消防水泵的供水能力,如采用三角皮帶時,不應少于四條。消防水泵應確保從接到啟泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2min 。
本條規定了消防水泵的啟動時間。國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87規定8.2.8條注規定:低壓消防給水系統,如不引起生產事故,生產用水可作為消防用水。但生產用水轉為消防用水的閥門不應超過兩個,開啟閥門的時間不應超過5min。這被認為是消防水泵的啟泵時間。
現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016-2006第8.6.9條規定消防水泵應保證在火警后30s內啟動,這一數據是水泵供電正常的情況下的啟動時間。發達國家的規范規定接到火警后5min內啟動消防水泵。5min一般指是人工啟動,自動啟動通常是信號發出到泵達到正常轉速后的時間在1min 內,這包括最大泵的啟動時間55s,但如果工作泵啟動到一定轉速后因各種原因不能投入,備用泵要啟動還需要1min的時間,因此本規范規定自動啟泵時間不應大于2min是合理的,因電源的轉換時間為2s,因此水泵自動啟動的時間應以備用泵的啟動時間計。

消防水泵啟動時間是指從電源接通到消防水泵達到額定工況的時間,應為20s~55s之間。通過試驗研究,水泵電機功率不大132kW時啟泵時間為30s以內,但通常大于20s,當水泵電機功率大于132kW時啟泵時間為55s以內,所以啟動消防水泵的啟動時間在20s~55s之間是可行的。而柴油機泵比電動泵延長10s時間。
消防泵一般是大流量,壓力不用特別大。但是也需要提供所需要的參數,壓力流量電機功率等才能匹配型號。然后報價的,而且需要機組的話也需要各種配件的要求。