消防排煙系統多少錢?
點擊量:發布時間:2019-09-25 17:46作者:北京京盾消防器材
自然排煙是充分利用建筑物的構造,在自然力的作用下,即利用火災產生的熱煙氣流的浮力和外部風力作用通過建筑物房間或走道的開口把煙氣排至室外的排煙方式,如圖所示。這種排煙方式的實質是使室內外空氣對流進行排煙,在自然排煙中,必須有冷空氣的進口和熱煙氣的排出口。一般是采用可開啟外窗以及專門設置的排煙口進行自然排煙。這種排煙方式經濟、簡單、易操作,并具有不需使用動力及專用設備等優點。因此,對于滿足自然排煙條件的建筑,首先應考慮采取自然排煙方式。
在不具備自然排煙條件時,機械排煙系統能將火災中建筑房間、走道中的煙氣和熱量排出建筑,為人員安全疏散和滅火救援行動創造有利條件。機械排煙系統是由擋煙壁(活動式或固定式擋煙垂壁,或擋煙隔墻、擋煙梁)、排煙口(或帶有排煙閥的排煙口)、排煙防火閥、排煙道、排煙風機和排煙出口組成。

當建筑物內發生火災時,采用機械排煙系統,將房間、走道等空間的煙氣排至建筑物外。通常是由火場人員手動控制或由感煙探測將火災信號傳遞給防排煙控制器,開啟活動的擋煙垂壁將煙氣控制在發生火災的防煙分區內,并打開排煙口以及和排煙口聯動的排煙防火閥,同時關閉空調系統和送風管道內的防火調節閥防止煙氣從空調、通風系統蔓延到其他非著火房間,最后由設置在屋頂的排煙機將煙氣通過排煙管道排至室外。
(1)應由加壓送風口所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為送風口開啟和加壓送風機啟動的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制相關層前室等需要加壓送風場所的加壓送風口開啟和加壓送風機啟動。
(2)應由同一防煙分區內且位于電動擋煙垂壁附近的兩只獨立的感煙火災探測器的報警信號,作為電動擋煙垂壁降落的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制電動擋煙垂壁的降落。
防煙系統采用機械加壓送風方式或自然通風方式,防止煙氣進入疏散通道的系統;排煙系統采用機械排煙方式或自然通風方式,將煙氣排至建筑物外的系統。

防排煙系統,都是由送排風管道、管井、防火閥、門開關設備、送、排風機等設備組成。 防煙系統設置形式樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。
1、防煙樓梯間前室、消防電梯前室可開啟外窗面積不應小于2平方米,合用前室不應小于3平方米;
2、靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟總面積之和不應小于2平方米;
3、長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2%。
4、需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%;
5、凈空高度小于12m的中庭可開啟天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面面積的5%。

通風排煙系統屬于消防工程,通風排煙設施是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的消防安全設施。防排煙系統,都是由送排風管道、管井、防火閥、門開關設備、送、排風機等設備組成。 防煙系統設置形式 樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。
根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》規定防排煙子分部工程屬于通風空調分部工程。施工內容包括:風管與配件制作,部件制作,風管系統安裝,防排煙風口、常閉正壓風口與設備安裝,風管與設備防腐同,風機安裝,系統調試。
上一篇:北京在哪兒買消防手套?
下一篇:消防警鈴多少錢?
相關產品推薦