四氯化碳滅火器多少錢
點擊量:發布時間:2019-09-26 17:56作者:北京京盾消防器材
四氯化碳液體是遇火即迅速蒸發為蒸汽,在常壓下,蒸汽的體積為液體的145倍,比空氣重5.5倍,當空氣中有10%四氯化碳蒸汽時即可阻止燃燒。四氯化碳不導電,因此可用于10kV以下電氣設備的滅火,但四氯化碳是有毒的,當吸入空氣中含有較多的四氯化碳時會有生命危險,因此使用時要在上風側或較高的地方,如果在室內空氣不流通的地方使用四氯化碳滅火時戴防毒面具或用濕毛巾把鼻孔和嘴堵上。四氯化碳滅火器是一種老消防產品,不僅滅火效率低,而且在滅火時由于高溫的作用,產生有毒光氣,屬窒息性毒劑,對人畜都有危害。已禁止生產、銷售四氯化碳滅火器。
四氯化碳滅火器原理
由于四氯化碳化學式CCl4,化學性質不活潑,不助燃,眾所周知,四氯化碳的蒸氣較空氣重約5,且不會燃燒,利用這種特性常用以滅火,尤其能夠撲滅汽油、火油及其它各種不能與水相混合的油類,以及電器所發生的火災。因四氯化碳一經化成蒸氣,便沉於空氣的下部,將空氣逐出,火焰自然熄滅。
四氯化碳滅火器使用方法
四氯化碳是一種阻火能力很強的滅火劑,但是當受熱到250℃以上,能與水蒸汽作用天生鹽酸和光氣,可以用來滅火。 四氯化碳氣惑是無色透明、不導電、密度較空氣大的氣體。滅火時,將機身倒置,噴嘴向下,旋開手閥,即可噴向火焰使其熄滅。適用于撲滅電器設備和貴重儀器設備的火災。四氯化碳毒性大,使用者要站在上風口。在室內,滅火后要及時通風。

由于四氯化碳有毒,遇高溫可形成劇毒的光氣.操作時應防中毒。在室內使用時,應注意通風。在室外使用時,操作者應站在上風向,并應注意因風吹減效。使用手輪式四氯化碳滅火器時,將噴嘴對向火焰,向開字方向旋松手輪,藥液即可噴出。滅火器在使用、運輸、貯存過程中,均應垂直放置。每三個月應采用壓力表檢驗,氣壓不足時應及時加足。
1、四氯化碳是一種阻火能力很強的滅火劑,但是當受熱到250℃以上,能與水蒸汽作用天生鹽酸和光氣,如與赤熱的金屬,尤其是鐵(如電焊機的外殼)接觸,則天生光氣更多,光氣是劇毒氣體,空所中最高答應濃度僅0.0005毫克/升。所以在使用四氯化碳滅火器時,必須帶防毒面具,并站在上風處。
2、四氯化碳滅火器撲救電氣火災時,應保持一定間隔,一般不應小于下列要求。
電壓(千伏) 10 35 66 110 154 220 330間隔(厘米) 40 60 70 100 140 180 240

3、四氯化碳滅火器應設在明顯而易于取用地方,且應防止受熱、日曬和腐蝕。
4、四氯化碳滅火器應每隔半年檢查一次氣壓。若氣壓低于6公斤/厘米2時,應重新加壓,使其壓力保持不小于8公斤/厘米2。定期檢查滅火器的重量,若重量減少十分之一以上時,應再充裝。每隔三年應對筒身進行水壓試驗。在12公斤/厘米2的壓力下,持續二分鐘不滲漏,不變形時,才可繼續使用。
四氯化碳滅火器在1984年即已淘汰,不能使用。因為四氯患高溫時不穩定,高溫下產生劇毒物質。滅火器當然都是消防器材。但因起火物質的不同而需要使用不同類型的滅火器。