按照新的規范要求的 現貨數按按鈕不得直接啟動消防水泵,只作為聯動啟泵的觸發信號;所以消火栓按鈕不能啟動消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管設置的低壓壓力開關和穩壓管路設置的流量開關直接啟動消防水泵;而消火栓按鈕和噴淋沒有直接關系,屬于兩個系統更不可能啟動噴淋泵的,噴淋泵的啟動需要報警閥組的壓力開關聯動啟泵,我們這里一共為您找到14個消火栓按鈕產品報價信息 ,其中有6個產品提供了報價,其中最低價格為1.00元, 最高價格為600.00元,平均價格為127元。消火栓按鈕,國內常見一般品牌的話單產品也就是40來元左右吧,進口品牌的100多元。
消火栓按鈕不宜作為直接啟動消防水泵的開關,但可作為發出報警信號的開關或啟動干式消火栓系統的快速啟閉裝置等。《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014)對臨時高壓消防給水系統的定義是能自動啟動消防水泵,因此消火栓箱報警按鈕啟動消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱按鈕啟泵投資大;目前我國居住小區、工廠企業等消防水泵是向多棟建筑給水,消火栓箱報警按鈕的報警系統經常因弱電信號的損耗而影響系統的可靠性。因此作了上述規定。

消火栓按鈕,分為總線型和非總線型,總線型消火栓按鈕具有直接啟動消火栓泵和顯示消火栓水泵啟動的反饋回燈的功?,向消防主機報告報警位置和聯動啟動消火栓泵的功能;非總線型消火栓按鈕,僅具有具有直接啟動消火栓泵和顯示消火栓水泵啟動的反饋回燈的功能?/span>消火栓按鈕的工作電壓應采用不大于36V的安全電壓。消火栓按鈕應具有向消火栓水泵控制器或消防聯動控制器發送啟動控制信號,并接收水泵啟動回答信號的功能。
消火栓按鈕的正常監視狀態應可通過其前面板外觀清晰識別,啟動零件不應破碎、 變形或移位。消火栓按鈕從正常監視狀態進入啟動狀態可以通過擊碎啟動零件或使啟動零件移位完成,進入啟動狀態的消火栓按鈕應能從前面板外觀變化清晰識別,且與正常監視狀態有明顯區別。消火栓按鈕應設紅色啟動確認燈,消火栓按鈕啟動零件動作后,啟動確認燈應點亮,并保持至啟動狀態被復位。消火栓按鈕應設綠色回答確認燈,水泵啟動并給出回答信號后,回答確認燈應點亮,并保持至水栗停止工作。

如通過啟動、回答確認燈顯示消火栓按鈕其他工作狀態,被顯示的狀態應與啟動、回答指示的狀態有明顯區別。具有火災報警功能的消火栓按鈕可通過點亮啟動確認燈同時指示啟動和報警狀態,且還應符合GB19880的要求。消火栓按鈕動作后應僅能使用工具通過下述方法進行復位,對啟動零件不可重復使用的,更換新的啟動零件。