消防自動噴淋滅火一套設備多少錢?
點擊量:發布時間:2019-11-18 18:30作者:北京京盾消防器材
消防噴淋環管是噴淋裝置油罐上裝設的是一種水冷卻降溫設施。在夏天氣溫高的時候,對地面油罐不斷均勻地進行噴淋水冷卻,水由罐頂經罐壁流下,使冷卻水帶走油罐所吸收的太陽輻射熱,降低油罐氣體空間溫度,使晝夜油面溫度變化幅度減小,減少油罐小呼吸損耗。噴淋環管是應用十分廣泛的一種固定消防設施,它具有價格低廉、滅火效率高等特點。消防冷卻噴淋裝置是石油、化工企業鋼制儲罐(柱體罐或球罐)上安裝的一種水冷卻降溫設施。在夏天高溫的時候,對儲罐不斷均勻地進行噴水冷卻,水由罐頂經罐壁流下,使冷卻水降低儲罐所吸收的太陽輻射熱,降低儲罐氣體空間溫度,使儲存介質晝夜溫差變化幅度減小,從而減小儲罐的小呼吸損耗。

自動噴水滅火系統是撲救、控制建筑物初期火災最為有效的自救滅火設施之一,是應用最為廣泛、用量最大的自動滅火系統,是第三章的主要內容之一,是歷年消防工程師考試的重點內容,考生在日常學習過程中應側重這方面的學習,今天小編梳理了自動噴水滅火系統中幾個比較典型、重要的知識點,供大家學習、記憶。干式滅火系統管網容積,系統充水時間不大于1min;預作用和雨淋滅火系統的管道充水時間不大于2min;梁、通風管道、排管、橋架寬度大于1.2m時,在其腹面以下部位增設噴頭;水力警鈴和報警閥的連接,采用熱鍍鋅鋼管,當鍍鋅鋼管的公稱直徑為20mm時,其長度不宜大于20m;同時使用信號閥和水流指示器控制的自動噴水滅火系統,信號閥安裝在水流指示器前的管道上,與水流指示器間的距離不小于300mm;濕式報警閥進水壓力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s時,報警閥啟動,帶延遲器的水力警鈴在5-90s內發出報警鈴聲,不帶延遲器的水力警鈴應在15s內發出報警鈴聲,壓力開關動作,并反饋信號;雨淋報警閥組調試采用檢測、試驗管道進行供水。自動和手動方式啟動的雨淋報警閥,在聯動信號發出或手動控制操作后的15s內啟動,公稱直徑大于200mm的雨淋報警閥(注意:一定是雨淋報警閥,不是其它形式的),在60s之內啟動。雨淋報警閥調試時,當報警壓力為0.05MPa時,水力警鈴發出報警鈴聲。
FM要求是管網壓力1.1Mpa。
《自動噴水滅火系統設計規范》規定最不利點的噴頭壓力不低于0.05Mpa,如果要是高層建筑,那每一層的末端壓力是不一樣的。自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。銀川消防噴淋裝置多少錢主要用于不需要裝飾的場所,如車間、倉庫、停車庫、廚房等地。二、直立型噴頭直立安裝在供水支管上,灑水形狀為拋物體型,將總水量的80~100%向下噴灑,同時還有一部分噴向吊頂,適宜安裝在移動物較多,易發生撞擊的場所如倉庫,還可以暗裝在房間吊頂夾層中的屋頂處以保護易燃物較多的吊頂頂硼。這個需要根據具體的設計圖紙來看的,這個沒有相同的一套的,都是現場制作的不一樣的管線長度的,濕式報警閥一般是850-1500元/套。

上一篇:去哪里找合適的消防公司?
下一篇:北京消防設備多少錢?
相關產品推薦