如何維護保養消防栓?
點擊量:發布時間:2019-05-08 15:42作者:北京京盾消防器材

室外消防栓的維護保養要求:
消防水池儲水或供固定消防水泵或供消防車水泵取用。本條對供消防車取水的消防水池作了規定,說明如下:
一、為便于消防車取水滅火,消防水池應設取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸應滿足吸水管的布置、安裝、檢修和水泵正常工作的要求。
二、為使消防車水泵能吸上水,消防水池的水深應保證水泵的吸水高度不超過6m。
三、為便于撲救,也為了消防水池不受建筑物火災的威脅,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考慮到在區域或集中高壓(或臨時高壓)給水系統的設計上這樣做有一定困難。因此,本條規定消防水池取水口與被保護建筑物間的距離不宜超過100m。
當消防水池位于建筑物內時,取水口或取水井與建筑物的距離仍須按規范要求保證,而消防水池與取水口或取水井間用連通管連接,管徑應能保證消防流量,取水井有效容積不得小于最大一臺(組)水泵3min的出水量。
四、寒冷地區的消防水池應有防凍措施,如在水池上覆土保溫,人孔和取水口設雙層保溫井蓋等。
消防水池有獨立設置或與其它共用水池,當共用時為保證消防時的消防用水,消防水池內的消防用水在平時不應作為他用,因此,消防用水與其它用水合用的消防水池,應采取措施,防止消防用水作為他用。
一般可采取下列辦法:
一般可采取下列辦法:
1.其它用水的出水管置于共用水池的消防最高水位上。
2.消防用水和其它用水在共用水池隔開,分別設置出水管。
3.其它用水出水管采用虹吸管形式,在消防最高水位處留進氣孔。7.3.7 本條基本保留原條文。室外消火栓種類有地上式、地下式和墻壁式。
地上式室外消火栓外露于地面之上,結構緊湊、標志明顯、便于尋找,使用維修方便,但不利于防凍也影響美觀。
地下式室外消火栓,可根據凍土層要求埋設于地下,進行防凍,不影響美觀,但不便尋找。
墻壁式室外消火栓安裝在外墻。
本規范推薦采用地上式室外消火栓,在防凍或建筑美觀要求時,可采用地下式。墻壁式由于不能保證消火栓與建筑物外墻的距離,在使用時會影響消防人員的安全和操作,因此在高層民用建筑中使用時,其上方應有防墜落物的措施。
防栓嚴重缺乏和損毀現象嚴重已成為當前滅火、防火工作中存在的一大難題?!吨腥A人民共和國消防法》第二十八條規定,任何單位、個人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設施、器材,不得埋壓、圈占、遮擋消防栓;第六十條規定,埋壓、圈占、遮擋消防栓或者占用防火間距的,處5000元以上5萬元以下罰款。為了促進法律規定落地,避免消防栓“受傷”,各地也采取了不少措施加強管理。,每半年進行一次全面檢查維修,使主要組件符合要求,比如:消防水源的儲水量應足夠,發現不足及時補充,并根據當地環境和條件適時換水;消防水泵每周或每月啟動運轉一次,并應模擬自動控制啟動,功能正常;水泵接合器的接口配套附件應完好,無滲漏,悶蓋蓋好;各種閥門處于正確開、閉狀態等。
“人防就是由小區居民相互監督,對有發現挪用、損壞消防設施的居民進行一定的物質獎勵;技防就是在消防栓、放置滅火器等重點部位安裝監控器,安排專人進行全天候監控;物防就是物業公司的工作人員加強巡視,嚴防挪用、侵占、損壞消防栓行為的發生。,上面再噴上“119火警”幾個字

一 消防栓保養規范
目的:
保證消火栓箱內部配件齊全、完好,滅火時能迅速正常地輸出消防水。
職責:
由管理處維修工負責,大樓由機電安裝維修工程部負責。
內容:
1 月保養:
a.檢查:
a. 檢查栓內配件是否齊備、完好,并填寫《消防栓檢查表》。
b. 檢查栓門把手是否完好,栓門開關有無卡銷,鎖、玻璃有無損壞;c. 指示燈、報警按鈕、警鈴是否齊全,有無脫落;
d. 栓門是否完好。
b.測試:
在每棟隨機抽取1個消火栓,按消火栓報警按扭,消防中心應有正確的報警顯示。
年保養:
a. 完成月保養中的所有內容。
b. 開栓門檢查水帶有無破損、發黑、發霉現象。如有,應立即進行修補、清洗或更換。
c. 水帶展開交換摺邊后重新卷起。
d. 檢查水槍頭與水帶,水帶與水龍頭之間的聯接是否方便可靠,如有缺損應及時修復。
e. 清除栓內閥門閥口附近銹渣,將閥桿上油防銹。
f. 將栓內清掃干凈,部件存放整齊后,關上栓門。
g. 隨機抽取總數的20%,逐個測試報警按扭的靈敏性和檢查指示燈顯示的正確性,如有不正?,F(xiàn)象,應增抽20%進行測試,直至完全正常為止。

一、根據公司情況規定消火栓每季度進行一次保養檢查,時間定于每季度最后一月進行。
二、栓外檢查
1、檢查栓門是否完好,栓門把手是否損壞,栓門開關有無卡阻、有無損壞;
2、指示燈,報警按鈕、警鈴是否齊全,有無脫落;
3、栓體是否生銹、變形。
三、開栓門取出水帶,仔細檢查有無破損、發黑、發霉現象,如有,應立即進行修補,清洗、晾曬或更換;
四、檢查水槍頭與水帶,水帶與水槍頭之間的聯接是否方便可靠,如有缺損應急時修復;
五、并清除閥口附近銹渣,將閥桿除銹上油;
六、將栓內清掃
相關產品推薦