水基滅火器能使用多長時間?
點擊量:發布時間:2019-05-15 10:43作者:北京京盾消防器材
1、滅火器的報廢年限 滅火器從出廠日期算起,達到如下年限的,必須報廢: 手提式化學泡沫滅火器———5年; 手提式酸堿滅火器———5年; 手提式清水滅火器———6年; 手提式干粉滅火器(貯氣瓶式)———8年 手提貯壓式干粉滅火器———10年; 手提式滅火器———10年; 手提式二氧化碳滅火器———12年; 推車式化學泡沫滅火器———8年; 推車式干粉滅火器(貯氣瓶式)———10年; 推車貯壓式干粉滅火器———12年; 推車式滅火器———10年; 推車式二氧化碳滅火器———12年。 2、滅火器不論已經使用過還是未經使用,距出廠的年月已達規定期限時,必須送維修單位進行水壓試驗檢查。
(1 )手提式和推車式滅火器、手提式和推車式干粉滅火器,以及手提式和推車式二氧化碳滅火器期滿五年,以后每隔二年,必須進行水壓試驗等檢查。
(2 )手提式和推車式機械泡沫滅火器、手提式清水滅火器期滿三年,以后每隔二年,必須進行水壓試驗檢查。
(3) 手提式和推車式化學泡沫滅火器、手提式酸堿滅火器期滿二年,以后每隔一年,必須進行水壓試驗檢查。

1、水基型滅火器的滅火劑對滅火器筒體的腐蝕較為明顯,其水壓試驗周期、維修期限較短,出廠期滿3年應當進行首次維修,以后每隔1年進行一次維修,但總共不超過3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年報廢,就確定了水基型滅火器報廢期限為6年。 2、干粉滅火器和潔凈氣體滅火器出廠期滿5年應當進行首次維修,以后每隔2年進行一次維修,但總共不超過3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年報廢,就確定了干粉滅火器和潔凈氣體滅火器報廢期限為10年。 3、二氧化碳滅火器因系無縫、高壓容器,出廠期滿5年應當進行首次維修,以后每隔2年進行一次維修,但總共不超過4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年報廢,就確定了二氧化碳滅火器報廢期限為12年。
其實水基型滅火器的有效期有兩個方面,一個是滅火器筒體,按照國家相關規范,水基型滅火器的強制報廢年限是6年;另外一個方面,水基型滅火器的滅火劑也有一個有效期,正常環境溫度下儲存,有效期是兩年,但一般來說滅火劑的更換期為 1 到 2 年。
根據GB95-2007《滅火器維修與報廢規程》報廢規定
7.1 滅火器從出廠日期算起,達到如下年限的,必須報廢:
a) 水基型滅火器——6 年;
b) 干粉滅火器——10 年;
c) 潔凈氣體滅火器——10 年;
d) 二氧化碳滅火器和貯氣瓶——12年;
7.2 檢查發現滅火器有下列情況之一者,必須報廢:
a) 筒體、器頭按 8.2.1、8.2.2進行水壓試驗不合格的;
b) 二氧化碳滅火器的鋼瓶按8.2.4 進行殘余變形率測試不合格的;
c) 筒體嚴重銹蝕(漆皮大面積脫落,銹蝕面積大于筒體總面積的三分之一,表面產生凹坑者)或連接部位、筒底嚴重銹蝕的;
d) 筒體嚴重變形的;
e) 筒體、器頭有錫焊、銅焊或補綴等修補痕跡的;
f) 筒體、器頭(不含提、壓把)的螺紋受損、失效的;
g) 筒體與器頭非螺紋連接的滅火器;
h) 器頭存在裂紋、無泄壓結構等缺陷的;
i) 水基型滅火器筒體內部的防腐層失效的;
j) 沒有間歇噴射機構的手提式滅火器;
k) 筒體為平底等結構不合理的滅火器;
l) 沒有生產廠名稱和出廠年月的(含銘牌脫落,或雖有銘牌,但已看不清生產廠名稱;出廠年月鋼印無法識別的);
m) 被火燒過的滅火器;
n) 按GA 402的規定應予報廢的1211滅火器;
o) 不符合消防產品市場準入制度的滅火器;
p) 按國家或有關部門規定應予報廢的滅火器。
水基型滅火器是一種適用于撲救易燃固體或非水溶性液體的初起火災,不可撲救帶電設備火災的滅火器。廣泛應用于油田、油庫、*船、工廠、商店等場所,是預防火災發生保障*生命財產的必備消防裝備。通過內部裝有AFFF水成膜泡沫滅火劑和氮氣產生的泡沫*到*表面,泡沫層析出的水在*表面形成一層水膜,使可燃物與空氣隔絕。具有*作方便、滅火效率高,使用時不需倒置、有效期長、抗復燃、雙重滅火等優點。現在*提倡使用水基型滅火器,該型滅火器環保且可撲滅一般的家庭電器引起的火災。