滅火器的配置標準及規范都有哪些?
點擊量:發布時間:2019-05-15 10:30作者:北京京盾消防器材
一般建議按照下面六個因素來選配適用類型、規格、型式的滅火器:
滅火器配置規范主要內容有哪些?

1、根據滅火器配置場所的火災種類,可判斷出應選哪一種類型的滅火器。如果選擇不合適的滅火器不僅有可能滅不了火,而且還有可能引起滅火劑對燃燒的逆化學反應,甚至昹生爆炸傷人事故。
2、根據滅火器配置場所的危險等級和火災種類等因素,可確定滅火器的保護距離和配置基準,這是著手建筑滅火器配置設計和計算的首要步驟。
3、在選擇建筑滅火器時應考慮滅火器的滅火效能和通用性。
4、為了保護貴重物資與設備免受不必要的污漬損失,建筑滅火器配置設計規范的選擇應考慮其對被保護物品的污損程度。水型滅火器和泡沫滅火器也有類同的污損作用。而選用氣體滅火器去滅火,則滅火后不僅沒有任何殘跡,而且對貴重、精密設備也沒有污損、腐蝕作用。
5、滅火器設置點的環境溫度對滅火器的噴射性能和安全性能均有明顯影響。若環境溫度過低則滅火器的噴射性能顯著降低,若環境溫度過高則滅火器的內壓劇增,滅火器則會有爆炸傷人的危險。本款要求滅火器設置點的環境溫度應在滅火器使用溫度范圍之內。
6、滅火器是靠人來操作的,建筑滅火器配置設計規范尤為重要,應對該場所中人員的體能進行分析,然后正確地選擇滅火器的類型、規格、型式。通常不同的民用建筑場所內,中、小規格的手提式滅火器應用較廣;而在工業建筑場所的大車間和古建筑場所的大殿內,則可考慮選用大、中規格的手提式滅火器或推車式滅火器。
建筑滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計規范的關鍵。我們必須嚴格依據國際標準、國外標準的有關規定,并根據國內幾十年的消防實戰經驗和實驗驗證而確定的。新配建筑滅火器應按等效替代的原則和本規范的規定,進行建筑滅火器配置的設計和計算。有條件時亦可在同一場所內同時選配手提式滅火器和推車式滅火器。
滅火器的配置標準多少平方一個?
關于滅火器配備數量標準,目前正在制定。以下滅火器的配置數量,僅作參考。
甲、乙類火災危險性的廠房、油浸電力變壓器室、油開關、高壓電容器室、調壓器室、發電機房、電信樓、廣播樓、鋁、鎂加工房等,可按每50平方米配置1個計算;
甲、乙類火災危險性庫房、丙類火災危險性的廠房,可按每80平方米配置1個計算;
丙類火災危險性的庫房,每100平方米配置1個;
甲、乙類火災危險性生產裝置區,每100~150平方米配置1個;
丙類火災危險性生產裝置區每150~200平方米配置1個;
旅館、辦公樓、教學樓、醫院,每50-100平方米配置1個;
百貨樓、展覽樓、圖書館、郵政樓、財貿金融樓,每50-80平方米配置1個
電氣設備間,每50平方米至少配置2個;
液化石油氣、可燃氣體罐區,每罐設2個;
易燃、可燃液體裝卸棧臺,每10~15米設1個。
目前,我國有些工廠、倉庫將滅火器集中存放于一個地點,這有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考慮。
在許多國家里,配置滅火器的數量標準是以有多少人能夠熟練地使用滅火器來計算的,為此,他們通常由保險公司和提供滅火器的公司的專家們,對自愿消防組織的人員進行講課、訓練。我國則通常由公安消防隊員、企業專職消防隊員、保衛干部對義務消防隊員和職工進行講課和訓練的。這一條很重要,否則即使配齊了滅火器而不會使用也等于零。
一般的場所,4公斤干粉滅火器(ABC)每75平方米左右配備1具,每個點配置不少于2具。
住宅樓的公共部位應當配置滅火器。當住宅樓每層的公共部位的建筑面積超過100m2時,需要配置1具1A的手提式滅火器;這是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式滅火器的基準執行。
簡單點兒的估算:每個地方至少配2具4公斤干粉滅火器 2、這2具滅火器能保護的面積是150平方米。

使用方法
滅火時,可手提或肩扛滅火器快速奔赴火場,在距燃燒處5米左右,放下滅火器。如在室外,應選擇在上風方向噴射。
使用的干粉滅火器若是外掛式儲壓式的,操作者應一手緊握噴槍、另一手提起儲氣瓶上的開啟提環。如果儲氣瓶的開啟是手輪式的,則向逆時針方向旋開,并旋到最高位置,隨即提起滅火器。
當干粉噴出后,迅速對準火焰的根部掃射。使用的干粉滅火器若是內置式儲氣瓶的或者是儲壓式的,操作者應先將開啟把上的保險銷拔下,然后握住噴射軟管前端噴嘴部,另一只手將開啟壓把壓下,打開滅火器進行滅火。
有噴射軟管的滅火器或儲壓式滅火器在使用時,一手應始終壓下壓把,不能放開,否則會中斷噴射。
使用注意:使用磷酸銨鹽干粉滅火器撲救固體可燃物火災時,應對準燃燒最猛烈處噴射,并上下、左右掃射。如條件許可,使用者可提著滅火器沿著燃燒物的四周邊走邊噴,使干粉滅火劑均勻地噴在燃燒物的表面,直至將火焰全部撲滅。
推車式干粉滅火器的使用方法與手提式干粉滅火器的使用相同。
上一篇:干粉滅火器需不需要每年年檢?
下一篇:水基滅火器能使用多長時間?