懸掛式滅火設計選型與安裝使用
點擊量:發布時間:2019-06-07 10:10作者:北京京盾消防器材
(1)懸掛式干粉滅火裝置安裝使用說明
1、產品運輸、搬運、保管嚴禁跌落和野蠻裝卸;
2、滅火裝置在通電狀態下不能進行檢修工作,系統如需檢修,裝置線必須斷開,裝置的啟動線處于短路狀態。
3、檢查滅火裝置電啟動的安全電流不得大于150MPa;
4、未經生產廠代表的允許禁止進行任務試驗;
5、檢查報告想內部供貨組件是否完整;
6、檢查裝置引線是否短接;

(2)懸掛式干粉滅火裝置安裝方式
滅火裝置的安裝方式:
將帶鉤的膨脹螺釘(M12)固定在保護區上方的混凝預制板上,再將滅火裝置上部的吊環鉤在膨脹螺釘彎鉤處。啟動模塊可以掛在就近的墻壁或天花板上,如圖所示。
(3)懸掛式干粉滅火裝置接線方式
1、啟動線連接
啟動線并聯,需要加24V電源滿足防區內滅火裝置啟動電流。
2、反饋線連接
單個防區內,所有反饋線,全部并聯連接,在連接在氣體滅火控制器反饋信號接線端子上。
3、電啟動接線示意圖:
啟動端子,接氣體滅火控制器的啟動端。氣體滅火控制器啟動端一般需提供DC3~24V電壓,電流>1A,才可讓滅火裝置工作。反饋端子,反饋信號一般為無源信號。
(4)懸掛式干粉滅火裝置安裝注意事項
1.滅火裝置安裝過程中應防止碰撞,不要損壞感溫元件玻璃球,也不要隨意松動滅火裝置任何部件。
2.滅火裝置不應安裝在下列場所或位置:
a)臨近火源、熱源處;
b)經常受到振動、沖擊的位置;
c)容易被雨淋、水澆或水淹處。
3.全淹沒滅火時,應根據保護空間或保護對象的狀況、大小進行計算,選擇適宜規格的滅火裝置,均布懸掛在保護區上方。
4.局部應用滅火時,應根據保護對象的大小選擇適宜規格的滅火裝置,懸掛在保護對象上方,確保滅火裝置噴射時滅火劑能覆蓋保護物。
5.在一個防護區安裝3個以下的滅火裝置時,可以只采用溫控啟動方式啟動。如安裝了3個以上的滅火裝置時,應采用電控啟動或者熱啟動方式啟動。
6.滅火裝置釋放滅火劑時,在場人員應盡快撤離現場。滅火完畢后,應將廢氣排除后,方可進入現場。

懸掛式干粉滅火裝置在噴淋頭的噴嘴處部位裝有感溫玻璃球,當溫度達到時玻璃球爆破,滅火器內部壓力將干粉向噴淋頭處噴灑形成滅火,產品具有滅火速度快、小巧美觀、功能非凡等特點,其滅火速度比一般的手提式滅火器快很多,一般應用在配電房、化學品倉庫、小型倉庫等地方。
懸掛式干粉滅火器的保護面積一般按10平方計算,保護半徑為3米,如果安裝位置比較高則保護面積相應減少。
懸掛式干粉滅火器的動作溫度有四種,分別是57℃、68℃、79℃和93℃。
懸掛式滅火裝置、懸掛滅火裝置、懸掛滅火、懸掛式、滅火裝置正確設計與選型是為了確保防護區的火災可靠、快速、及時成功的撲滅,并能將經濟損失降低到最低,盡快將設備恢復到正常工作狀態,設計選型的滅火裝置應經濟合理。設計與選型主要要求如下:
懸掛式氣體滅火裝置需要確定保護對象:
確定保護對象屬哪一種類物質和火災種類及保護對象的重要性:
確定保護對象屬哪一種類物質和火災種類及保護對象的重要性:
(1)可燃固體,屬A類火災;應區分是一般倉房火災還是珍品庫火災;
(2)可燃液體和可熔化固體火災,屬于B類火災;
(3)可燃氣體火災,屬C類火災;
(4)電器設備火災,屬E類火災,并區分是計算機房、通訊機房火災,還是配電間、發電機房火災;
(5)輕金屬火災,屬D類火災;
(6)危險品倉庫火災,屬ABCD四類火災,主要屬哪幾類火災種類,嚴禁采用哪一種滅火介質滅火。