消防噴淋頭的保護面積是多少呢?消防噴淋頭布
點擊量:發布時間:2019-06-04 14:25作者:北京京盾消防器材
根據《自動噴水滅系統設計規范》要看危險是幾級的,級數不同間距不同
消防噴淋系統的間距一般是3.6米,一個噴頭的保護面積是20M²根據不同的現場環境,規范里有詳細的規定。

輕型防火等級
一分鐘每平方噴水4升的噴淋;正方形消防間距4.4米;矩形或平行四邊形間距4.5米;噴淋保護面積20平方;噴頭與邊墻間距不能超過2.2米;【不常用】
中型防火等級
一分鐘每平方噴水6升的噴淋;正方形消防間距3.6米;矩形或平行四邊形間距4.0米;噴淋保護面積12.5平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.8米;【辦公室、店鋪、酒店等場所】
高型防火等級
一分鐘每平方噴水8升的噴淋;正方形消防間距3.4米;矩形或平行四邊形間距3.6米;噴淋保護面積11.5平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.7米;【倉庫等場所】
危型防火等級
一分鐘每平方噴水大于等于12升的噴淋;正方形消防間距3.0米;矩形或平行四邊形間距3.6米;噴淋保護面積9.0平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.5米?!居蛶斓纫兹家妆瑘鏊?/span>

溫馨提示
在文章的最后為大家總結,噴淋的保護面積會根據防火等級、場所的不同,間距、保護面積都稍有不同,所以各位業主一定要選擇自己所對應的消防噴淋,同時也要嚴格按照要求進行布置。
一、1只噴淋頭的保護面積與建筑物的使用性質、火災危險等級、房間凈空高度和噴水強度四個方面有關。比如:火災等級為中危險級Ⅰ級、凈空高度小于等于8米的民用建筑,其單只噴淋頭需要的噴水強度為6L/min.m2,此時其最大保護面積約12平方米。
二、煙感及其它探測器布設的要求:
1、凡是獨立的房間不論大小必須保證有一個探測器;
2、但最大面積不宜超過500m2;如果從主要人口能看清其內部,且面積不超過1000m2的房間,也可以只用一個;
3、 紅外光束線型感煙火災探測器探測長度不宜超過100m,纜式感溫火災探測器探測長度不宜超過200m;空氣管差溫火災探測器探測長度宜在20~100m之間;
4、下列部位必須必須獨立設置:敞開或封閉樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室、走道、坡道、管道井、電纜隧道、建筑物悶頂、夾層等。
什么是消防噴淋頭?發生火災時,消防水通過消防噴淋頭均勻灑出,對一定區域的火勢起到控制,常見噴淋頭類型有:下垂型、直立型、普通型與邊墻型。以下是詳細介紹。
消防噴淋頭布置規定
1噴頭應布置在頂板或吊頂下易于接觸到火災熱氣流并有利于均勻布水的位置。當噴頭附近有障礙物時,應符合本規范7.2節的規定或增設補償噴水強度的噴頭。
2直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定。
消防玻璃球灑水噴頭是《自動噴水滅火系統》中關鍵的熱敏感元件,玻璃球體內充有不同膨脹系數的有機溶液,受不同溫度的熱膨脹后,玻璃球體破碎,管路內的水流噴向不同設計的濺水盤向上、向下或向側一方噴灑,從而達到自動噴水滅火的目的。適用于環境溫度4°C~70°C的工廠、醫院、學校、機嘗商場賓館、餐廳、娛樂場所以及地下室等自動噴水滅火系統管網。
消防噴頭現在一般都不不銹鋼或黃銅噴頭,型號一般是水霧噴頭。消防噴頭在熱的作用下,按預定的溫度范圍自行啟動,或根據火災信號由控制設備啟動,并按設計的灑水形狀和流量灑水滅火的一種噴頭。是噴淋系統的一部分。下面大家就把時間交給佰佰安全網,讓我們一起來進入下一個話題:消防噴淋布置規范是什么?

消防噴淋頭布置規范:
1噴頭應布置在頂板或吊頂下易于接觸到火災熱氣流并有利于均勻布水的位置。當噴頭附近有障礙物時,應符合本規范的規定或增設補償噴水強度的噴頭。
2直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。
3除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。
自動噴淋滅火系統的組成部件由水池+閥門+水泵+氣壓罐控制箱+主干管道(+屋頂水箱)+分支次干管道+信號蝶閥+水流指示器+分支管+噴淋頭+排氣閥+末端排水裝置組成。消防噴淋系統的設計原則是根據使用場所的面積以及需要消防的對象而決定噴淋頭的數量和種類的。
上一篇:懸掛式滅火設計選型與安裝使用
下一篇:消防排煙窗的種類有哪些?
相關產品推薦