什么是消防供水系統?有什么區別?
點擊量:發布時間:2019-06-04 15:26作者:北京京盾消防器材
消防供水系統主要是用來進行消除一些意外事故引起的火災等,以便起到及時性,避免我們的生命財產受到更大的損失,經過近些年來的發展,消防供水系統也越來越先進了。

那么消防供水系統有哪些主要功能?有哪幾種方法?
主要功能:
1、具有短路、缺相和水池缺水以及水泵電機過載與過流等保護功能。當一臺消防泵電機出現過載和過流而停機時,那么另一臺消防泵即自動投入。
2、具有主泵和備用泵循環使用功能,當自動控制系統出現故障時,可手動啟動消防泵。
3、具有自動啟動、手動停機和手動啟動、手動停機的功能。
4、具有通過壓力罐壓力變化控制消防穩壓泵啟動、停止的功能。
5、具有設備故障和出現消防用水時聲光報警的功能。
6、具有設定一種消防壓力和根據用戶需要設定多種消防壓力的功能。
7、具有大電網和備用電源自動切換的功能。
關于消防供水系統——有哪些主要功能?

供水方法:
一、高位水箱供水方法
這種供水方法是高層修建消防給水描繪中選用多、易承受的一種方法。在高層修建屋頂設小容量的高位水箱,通常和日子用水合用,而且滿意10min的消防用水量。在修建物底層(地下室)或室外設消防專用水池、水泵及泵房。
二、消防氣壓罐供水方法
該種供水方法與其他供水方法的不一樣點在于無需另設高位水箱,使消防管網一直處于常高壓狀況。消防安全牢靠性高,但對供電需求嚴厲,需兩路電源或柴油發電機供電體系。
三、變頻調速供水方法
這是一種用于日子、消防的新式節能供水設備。它選用了新的溝通變頻調速技能和主動化技能,對管網壓力實施檢測,操控水泵轉速、揚程等,確保了管網壓力的穩定。其特色是日子、消防供水共用一組水泵,并共用備用水泵,削減了設備的占地面積,避免了因水泵久置用而銹蝕所導致的不安全要素,增強了消防供水的安全牢靠性,該供水方法同消防專用水泵一高位水箱供水方法根本一樣。
一、分區供水的場所
1)系統工作壓力大于2.40MPa;
2)消火栓栓口處靜壓大于1.0MPa;
3)自動水滅火系統報警閥處的工作壓力大于1.60MPa或噴頭處的工作壓力大于1.20MPa。
二、分區供水的形式
分區供水形式應根據系統壓力、建筑特征,經技術經濟和安全可靠性等綜合因素確定,可采用消防水泵并行或串聯、減壓水箱和減壓閥減壓的形式,但當系統的工作壓力大于2.40MPa時,應采用消防水泵串聯或減壓水箱分區供水形式。

消防水泵串聯分區供水
采用消防水泵串聯分區供水時,宜采用消防水泵轉輸水箱串聯供水方式,并應符合下列規定:
1)當采用消防水泵轉輸水箱串聯時,轉輸水箱的有效儲水容積不應小于60m,轉輸水箱可作為高位消防水箱;
2)串聯轉輸水箱的溢流管宜連接到消防水池;
3)當采用消防水泵直接串聯時,應采取確保供水可靠性的措施,且消防水泵從低區到高區應能依次順序啟動;
4)當采用消防水泵直接串聯時,應校核系統供水壓力,并應在串聯消防水泵出水管上設置減壓型倒流防止器。
減壓閥減壓分區供水
采用減壓閥減壓分區供水時應符合下列規定:
1)消防給水所采用的減壓閥性能應安全可靠,并應滿足消防給水的要求;
2)減壓閥應根據消防給水設計流量和壓力選擇,且設計流量應在減壓閥流量壓力特性曲線的有效段內,并校核在150%設計流量時,減壓閥的出口動壓不應小于設計值的65%;
3)每一供水分區應設不少于兩組減壓閥組,每組減壓閥組宜設置備用減壓閥;
4)減壓閥僅應設置在單向流動的供水管上,不應設置在有雙向流動的輸水干管上;
5)減壓閥宜采用比例式減壓閥,當超過1.20MPa時,宜采用先導式減壓閥;
6)減壓閥的閥前閥后壓力比值不宜大于3:1,當一級減壓閥減壓不能滿足要求時,可采用減壓閥串聯減壓,但串聯減壓不應大于兩級,第二級減壓閥宜采用先導式減壓閥,閥前后壓力差不宜超過0.40MPa;
7)減壓閥后應設置安全閥,安全閥的開啟壓力應能滿足系統安全,且不應影響系統的供水安全性。
減壓水箱減壓分區供水
采用減壓水箱減壓分區供水時應符合下列規定:
1)減壓水箱的有效容積、出水、排水、水位和設置場所,應符合本規范第4.3.8條、第4.3.9條、第5.2.5條和第5.2.6條第2款的規定;
2 ) 減壓水箱的布置和通氣管、呼吸管等,應符合本規范第 5 . 2 . 6 條第 3 款~第 11 款的規定;
3 ) 減壓水箱的有效容積不應小于 18 m ,且宜分為兩格;
4)減壓水箱應有兩條進、出水管,且每條進、出水管應滿足消防給水系統所需消防用水量的要求;
5)減壓水箱進水管的水位控制應可靠,宜采用水位控制閥;
6)減壓水箱進水管應設置防沖擊和溢水的技術措施,并宜在進水管上設置緊急關閉閥門,溢流水宜回流到消防水池。
分區供水是為了解決系統靜水壓力過高、超過管材和接頭承壓極限、局部超過設施允許工作壓力極限、一次送水動能消耗過大等情況。
符合下列條件時,消防給水系統應分區供水:
1 系統工作壓力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口處靜壓大于1.0MPa;
3 自動水滅火系統報警閥處的工作壓力大于1.60MPa或噴頭處的工作壓力大于1.20MPa。
分區供水形式應根據系統壓力、建筑特征,經技術經濟和安全可靠性等綜合因素確定,可采用消防水泵并行或串聯、減壓水箱和減壓閥減壓的形式,但當系統的工作壓力大于2.40MPa時,應采用消防水泵串聯或減壓水箱分區供水形式。

消防供水系統按照給水服務范圍分為兩類:
獨立的室內消防供水系統
在每棟建筑物中單獨安裝一套室內消火栓給水系統,這種方式成本較高,而且不方便管理,每棟建筑物都有獨立的水泵房以及增壓設備。在地震區、人防要求較高的建筑物以及重要的建筑物內可采用獨立室內消防供水系統。
區域集中的室內消防供水系統
即區域內多棟建筑物共用一套消防供水系統,整套系統只有一個水泵房,這種系統安裝成本較低,而且方便日后管理。但對設計要求較高,由于管道較長,消防管道的管徑和消防水泵都需要增大才能達到流量要求,在有合理規劃的高層建筑區,可采用這種供水系統。
消防供水系統按照建筑物高度可分為分區給水方式和不分區給水方式兩種:
分區式消防供水系統
分區式消防供水系統指建筑物由于高度較高,消防水泵無法完全增壓至系統每個位置,所以要安分區增加多個消防水泵房。安裝分區式消防供水系統的前提條件是建筑物的高度要超過50米以上,假如建筑物的高度為100米,這種情況下需要在50米的樓層處增加區域式消防增壓泵,這樣50米以上的樓層就可以通過這臺消防水泵來增壓了。管網壓差超過1Mpa時要采用分區供水方式。
消防供水系統按給水壓力分為高壓消防給水系統和臨時高壓消防給水系統:
一、高壓消防給水系統一般設置在比較高的地方,用水在低處,利用高壓優勢將水壓往下壓,這種系統在造價方面比較有優勢。當建筑物或建筑群附近有山丘,與山丘頂上消防水池(標高高于高層建筑的一定數值)相連接的消防給水系統可形成高壓消防給水系統。
二、臨時高壓消防供水系統,這種系統要有水源,在建筑物中設置供水池,安裝消防增壓水泵來為管網提供壓力,壓力由穩壓泵或是氣壓給水設備等增壓設備維持。
不分區式消防供水系統
采用不分區式消防供水系統的前提條件是建筑物的高度要大于24米小于50米,整套消火栓給水系統共用一個消防水泵房,由消防水泵供水至整棟建筑,前提是要保證建筑對頂層的壓力符合規范要求。消防增壓水泵和消防車增壓可保證供水至建筑物頂層。建筑高度不超過50m或最低消火栓處的靜水壓力不超過0.8MPa時,可采用不分區給水方式的給水系統。
上一篇:消防排煙窗的種類有哪些?