不同顏色的消防噴淋系統的噴頭都代表哪些信息
點擊量:發布時間:2019-06-18 14:22作者:北京京盾消防器材
消防噴淋頭的工作原理
消防噴淋系統分為閉式消防噴淋系統和開式消防噴淋系統。不同類型的系統它的噴淋頭的工作原理不一樣。
一、閉式消防噴淋系統
平時屋頂消防水箱裝滿水,當發生火災時噴頭在溫度達到一定溫度后(一般是68°C)噴頭鍍鉻融化,管內的水在屋頂消防水箱的作用下自動噴出,這時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了。然后噴淋泵把水池的水通過管道提供到管網,整個消防系統開始工作。
二、開式消防噴淋系統
1、有的是系統裝有煙感探頭對煙氣進行偵測,當煙氣達到一定濃度時,感煙探頭報警,經主機確認后反饋到聲光報警器動作,發出聲音或閃爍燈光警告人們,并聯動防排煙風機啟動,開始排煙,同時打開雨淋閥的電磁閥,在聯動噴淋泵,開式噴頭直接噴水。
2、有的是靠煙霧感應器來工作。煙霧感應器上有一個紅外線發射裝置,和一個接收裝置,正常的時候,紅外線發射出去,對面的接收裝置可以正常接收,這就好像一根電線,處于通路狀態,控制著消防管的閥門,處于關閉狀態。一但有煙霧冒出,煙霧就會像一堵墻一樣,將紅外線阻截,這時,紅外線接收裝置就接收不到對面發出的紅外線了,一但“電路”阻斷,消防管閥門將失去電力的推動而打開噴水。
3、有的是對溫度感應開始工作。

消防噴淋系統的噴頭分幾種顏色?分別對應的溫度是多少?
一共分為7種顏色:
橙色57℃
紅色68℃
黃色79℃
綠色93℃
藍色141℃
紫色182℃
黑色227℃
消防噴淋系統,是一種消防滅火裝置,可以在發生火災時自動發出警報,通過人工或自動控制噴水并且和其他消防設施同步聯動工作,因此能有效控制、撲滅初期火災。
灑水噴頭,在熱的作用下,按預定的溫度范圍內自行啟動,或根據火災信號由控制設備啟動,并按設計的灑水形狀和流量灑水的一種噴頭裝置。
我國國家標準 GB 50016-2014《建筑設計防火規范》,對應當采用消防噴淋系統的場合,有較為詳盡規定和要求。
對于自動噴水滅火系統灑水噴頭的要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存等。由國家標準 GB 5135.1-2003《自動噴水滅火系統 第 1 部分:灑水噴頭》規范。

消防噴頭達到多少溫度才能噴水?
1、消防噴頭常規為68度玻璃球爆裂開始噴水,廚房鍋爐房等一些溫度的特殊場所需使用93度噴頭。
2、拓展資料
消防噴頭:在熱的作用下,按預定的溫度范圍自行啟動,或根據火災信號由控制設備啟動,并按設計的灑水形狀和流量灑水滅火的一種噴頭。是噴淋系統的一部分。
下垂型噴頭是使用最廣泛的一種噴頭,下垂安裝于供水支管上,灑水的形狀為拋物體型,將總水量的80~100%噴向地面。保護有吊頂的房間,在吊頂下方布置噴頭,應采用下垂型噴頭或吊頂型噴頭。
直立型噴頭直立安裝在供水支管上,灑水形狀為拋物體型,將總水量的80~100%向下噴灑,同時還有一部分噴向吊頂,適宜安裝在移動物較多,易發生撞擊的場所如倉庫,還可以暗裝在房間吊頂夾層中的屋頂處以保護易燃物較多的吊頂頂硼。(不做吊頂的場?,?dāng)配水支管布置在梁下時,應采用直立型。易受碰撞的部位,應采用帶保護罩噴頭或吊頂型噴頭)。
普通型灑水噴頭既可直接安裝,又可下垂安裝于噴水管網上,將總水量的40%-60%向下噴灑,較大部分噴向吊頂。適用于餐廳、商店、倉庫、地下車庫等場所。(普通型用的較少)。
邊墻型灑水靠墻安裝,適宜于空間布管較難的場所安裝,主要用于辦公室、門廳、休息室、走廊、客房等建筑物的輕危險部位。頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭。
隱蔽式噴淋適用于高檔酒店、住宅、劇院等需要保證天花平整整潔效果的地方。
自動噴淋滅火系統的組成部件(設施)由水池+閥門+水泵+氣壓罐控制箱+主干管道(+屋頂水箱)+分支次干管道+信號蝶閥+水流指示器+分支管+噴淋頭+排氣閥+末端排水裝置組成. 自動噴淋系統是建筑工程的主要滅火設施之一,在建筑各區域(詳見相關設計規范)均設有自動噴淋管道及噴頭并按區域劃分(如I、Ⅱ、Ⅲ段)的噴淋系統均獨立構成系統.自動噴淋滅火系統是一種在發生火災時,能自動打開噴頭噴水滅火并同時發出火災報警信號的消防滅火設施.與傳統的消火栓滅火系統相比,自動噴淋滅火系統具有自動噴水、自動報警和初期火災降溫等優點,因此能有效控制、撲滅初期火災.現已廣泛應用于建筑消防中.

消防噴頭為什么會自動噴水?
消防噴頭是消防自動噴水滅火系統中的感應器和滅火器
自動噴水滅火系統組成 :
閉式噴頭、水流指示器、濕式報警閥、壓力開關、穩壓泵、噴淋泵、噴淋控制柜。
系統處于正常工作狀態時,管道內有一定壓力的水。當有火災發生時,火場溫度達到閉式噴頭的溫度時,玻璃泡破碎,噴頭噴水,管道中的水由靜態變為動態,水流指示器工作,信號傳輸到侠中心的侠控制柜上報?,?dāng)濕式報警裝置報警,壓力開關動作后,通過控制柜啟動噴淋泵為管道供水,完成系統的滅火功能。
消防噴淋頭用于消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊墻型灑水噴頭等。
噴淋頭一般可分為開式(一般用于雨淋系統)和閉式兩種,按安裝方式分為上噴、下噴和側噴,按動作溫度可分為橙色57℃、紅68℃、黃79℃、綠93℃、藍141℃、紫182℃、黑227℃,閉式噴頭在正常情況下,噴頭處于封閉狀態。火災時,當裝有熱敏液體的玻璃球達到動作溫度時,球體內液體膨脹