消防問答
別說你不知道通風系統、送風系統和排煙系統的
點擊量:發布時間:2019-06-18 14:28作者:北京京盾消防器材
防排煙系統包括機械加壓送風的防煙設施(正壓送風機)、機械排煙設施(排煙風機和可開啟外窗的自然排煙設施(排煙窗)及相關風管、部件(風口、風閥等)組成的系統,新風系統是指將室外新風送入室內的設施(新風機)及相應的風管、部件(風口、風閥)所組成的系統,兩者的區別是:防排煙系統是發生火災時使用的,平時不使用;新風系統正好相反,平時使用,火災時關閉。

防煙排煙系統由風口、風閥、排煙窗和風機、風道以及相應的控制系統構成
防煙系統
1、機械加壓送風的防煙設施
(1)加壓送風機。一般采用中、低壓離心風機、混流風機或軸流風機。加壓送風管道采用不燃材料制作。
(2)加壓送風口。分為常開式、常閉式和自垂百葉式。常開式即普通的固定葉片式百葉風口;常閉式采用手動或電動開啟,常用于前室或合用前室;自垂百葉式平時靠百葉重力自行關閉,加壓時自行開啟,常用于防煙樓梯間。
2、可開啟外窗的自然防煙設施
作為防煙方式之一的可開啟外窗的自然防煙設施,通常指位于防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室或合用前室外墻上的洞口或便于人工開啟的普通外窗,可開啟外窗的開啟面積以及開啟的便利性都有相應的要求,雖然不列為專門的消防設施,但其設置與維護管理仍不能忽略。
排煙系統
1、機械排煙設施
機械排煙設施包括排煙風機、排煙管道、排煙防火閥、排煙口、擋煙垂壁等。
(1)排煙風機。排煙風機一般可采用離心風機、排煙專用的混流風機或軸流風機,也有采用風機箱或屋頂式風機。排煙風機與加壓送風機的不同在于:排煙風機應保證在280℃的環境條件下能連續工作不少于30min。
(2)排煙管道。排煙管道采用不燃材料制作,常用的排煙管道采用鍍鋅鋼板加工制作,厚度按高壓系統要求,并應采取隔熱防火措施或與可燃物保持不小于150mm的距離。
(3)排煙防火閥。排煙防火閥是安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,火災時當排煙管道內溫度達到280℃時關閉,并在一定時間內能滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。排煙防火閥一般由閥體、葉片、執行機構和溫感器等部分組成。
(4)排煙口。安裝在機械排煙系統的風管(風道)側壁上作為煙氣吸入口,平時呈關閉狀態并滿足允許漏風量要求,火災或需要排煙時手動或電動打開,起排煙作用,外加帶有裝飾口或進行過裝飾處理的閥門稱為排煙口。
(5)擋煙垂壁。擋煙垂壁是用于分隔防煙分區的裝置或設施,可分為固定式或活動式。固定式擋煙垂壁可采用隔墻、樓板下不小于500mm的梁或吊頂下凸出不小于500mm的不燃燒體;活動式擋煙垂壁本體采用不燃燒體制作,平時隱藏于吊頂內或卷縮在裝置內,當其所在部位溫度升高,或消防控制中心發出火警信號或直接接收煙感信號后,置于吊頂上方的擋煙垂壁迅速垂落至設定高度,限制煙氣流動以形成“儲煙倉”,便于排煙系統將高溫煙氣迅速排出室外?/span>

通風排煙系統屬于消防工程,通風排煙設施是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的消防安全設施。防排煙系統,都是由送排風管道、管井、防火閥、門開關設備、送、排風機等設備組成。 防煙系統設置形式 樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。
防排煙系統指高層民用建筑的防排煙設施主要包括防煙樓梯間及前室、消防電梯前室、合用前室、封閉樓梯間、避難層(間)等場所設置的防煙設施,地下室、內走道、中庭、無窗或設有固定窗房間等部位設置的排煙設施,防煙分區之間的擋煙垂壁等。防排煙設施是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的消防安全設施。
根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》規定防排煙子分部工程屬于通風空調分部工程。施工內容包括:風管與配件制作,部件制作,風管系統安裝,防排煙風口、常閉正壓風口與設備安裝,風管與設備防腐同,風機安裝,系統調試。
在實際施工過程中消防聯動系統應由消防施工單位完成,通風空調單位配合提供風機的接口即可。在調試過程中,如果是出現風機不聯動的情況,責任區分如下:屬于設備問題由通風空調單位解決,屬于報警系統問題由消防單位負責。
按國標執行不會影響以后的消防驗收,消防施工單位所言,純粹是胡扯,說明該單位沒有施工能力,連最起碼的驗收規范都不懂。
防、排煙實際上就是消防用的,即發生火災時使用的,平時不用,而通風空調是平時使用,以舒適性為目的的。防排煙不屬于通風也不屬于空調,但是屬于這個專業。

通風系統、送風系統和排煙系統的區別:
1、通風系統包括,送風系統、排風系統、防排煙系統。
根據字面意思就可以理解它們是干什么用的了。
2、一般情況下是分開施工的;比如單獨的送風系統、排風系統
3、設計人員有一般是將排風系統與防排煙系統放在一起設計以節約工程成本。
消防聯動系統是火災自動報警系統中的一個重要組成部分。通常包括消防聯動控制器、消防控制室顯示裝置、傳輸設備、消防電氣控制裝置、消防設備應急電源。消防電動裝置、消防聯動模塊、消防栓按鈕、消防應急廣播設備、消防電話等設備和組件。GB50116-2013《火災自動報警系統設計規范》對消防聯動控制的內容、功能和方式有明確的規定。消防排煙系統通常包括機械排煙和自然排煙兩種,其中機械排煙與機械送排風系統一起,都是利用機械(風機)動力促使空氣(煙氣)流動的,一般統稱為機械通風系統。
一、區別有以下幾點:
1、目的不同:平時送排風的目的是消除余熱、余濕及有害物質;而消防送排風的目的是防煙和排煙,防煙即維持該區域一定正壓,保證要求無法侵入,排煙是及時地把煙氣排掉,保證人員正常疏散;
2、設計風速不同:平時送排風是常開的,考慮到噪音和運行費用問題,控制風速一般不大于10m/s。而消防送排風是消防啟動,一般控制金屬風管風速不得大于20m/s,土建風管不得大于15m/s;
3、風量計算方法不同:平時送排風一般是按換氣次數計算,不同房間換氣次數不相同,也有按稀釋方程計算。防排煙一般按單位面積計算 ,單位面積的排煙量是相同的(地下室車庫也按換氣次數計算);
4、防火閥設置溫度不同:排風的防火閥溫度設置為70℃。消防送風為 70℃,排煙為280℃ 。
二、聯系:
可以共用,風機不必獨立可以共用,但區分高低速。
排煙系統:采用機械排煙方式或自然排煙方式,將煙氣排至建筑物外的系統。
機械排煙:采用排煙風機將煙氣排至建筑物外的方式。
自然排煙:利用火災時產生的熱煙氣流的浮力和外部風力作用,通過建筑物的對外開口把煙氣排至室外的排煙方式。
排煙防火閥:安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈常閉狀態并滿足漏風量要求.火災或需要排煙時手動和電動打開,起排煙作用.當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,并在一定時間內能滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。

消防防排煙系統如何計算工程量
1、先計算圖紙中的風機的數量并計算設備支架工程量。
2、按計算規則計算通風管道工程量,(如果是鍍鋅鐵皮風管就不需要另計支架工程量,定額中已包含)
3、計算排煙風口、防火閥、排煙閥、正壓送風口的工程量。
4、計算防火閥、排煙閥的支架工程量。
5、注意樓道內的正壓送風口及屋頂的排煙風機工程量不能漏算。
6、計算各種風管與風機、防火閥連接處的軟管的防火帆布工程量。
7、別忘了“系統調試”的工程量計算,如正壓送風口、排煙防火閥等調試。
8、最后將以上幾項進行匯總就可以了。
在發生火災的過程中,會產生大量的濃煙,一些裝修材料經過火的燃燒后產生的濃煙帶有大量的有毒物質,會導致人員中毒或窒息身亡,在建筑物內設置防排煙系統可減少濃煙對人類的危害,消防防排煙系統主要設置在高層建筑內,根據建筑內部排風結構來設計防排煙系統,當室內達到自然排煙條件可不需要安裝防排煙系統,消防防排煙系統一般使用在地下停車場、酒店、商場、寫字樓等場所。
消防防排煙系統的作用是使用機械排煙方式將火災所產生的的有害濃煙向室外排除,從而減少室內人員吸入更多的濃煙,避免中毒或窒息身亡。
消防防排煙系統由風機、風管、自動排煙閥、防火閥、控制柜等組成,消防防排煙系統的工作原理是當消防控制中心收到火災信號時,聯動消防防排煙風機控制柜啟動風機并打開排煙閥,將室內濃煙從風管中向室外排放,達到排煙效果。
相關產品推薦