消防應急照明燈多少錢?怎么安裝呢?
點擊量:發布時間:2019-06-23 09:48作者:北京京盾消防器材
適用于消防應急照明,是消防應急中最為普遍的一種照明工具,應急時間長,高亮度具有斷電自動應急功能。消防應急燈具有耗電小、亮度高、使用壽命長等特點,邊上設計有電源開關和指顯燈,適合工廠、酒店、學校、單位等公共場所以備停電作應急照明之用。
不管是生活的小區還是辦公的寫字樓內,消防應急燈的身影隨處可見。消防應急燈的目的是為人們在停電時或火災中提供照明。要知道消防應急燈的安裝并不是隨便的,而是有著一定的規范。本文小編就來給簡單的介紹一下消防應急燈安裝規范。

消防應急燈安裝規范簡單說明
消防應急燈的安裝應當符合《工程建筑設計防火規范》、《建筑工程消防應急照明燈具電器設施的安裝要求》等標準規范。任何建筑的消防應急燈的安裝必須通過消防部門的檢測,而且燈具自身的光照亮度及穿透濃煙效果的指數必須符合消防安全要求。下面小編將為大家來詳細介紹一些規范:
1、消防應急燈的安裝位置及高度。雙頭消防應急燈應當安裝在消防疏散通道或者安全逃生出口的上方、樓梯的拐角處。消防應急燈的安裝高度應在距離地面2米~2.5米的高度。
2、雙面的消防應急疏散指示燈大多以吊掛、吊鏈、專用吊裝拉桿配件的形式安裝,較多用在醫院、車站、商場或者空間較大的集中辦公區域。而賓館、酒店等處的消防應急疏散指示燈大多是低位壁裝形式的,通常直接安裝在86型的開關底盒上面。
3、消防應急燈最好以層為單位以專用饋電回路進行供電,這樣也能方便日常的維護和管理。
4、相對來說,局部照明比高位照明更有效。因而現在消防應急燈提倡低位安裝,即靠近地面或在地面高度上安裝?;馂?zāi)中靠近地面的煙霧少,氧氣多,人們通常都是彎腰或匍匐前進逃生,因而消防應急燈低位安裝更有用。
消防應急燈是適用于學校、酒店、工廠等多種公共場所的一種應急照明燈具,它具有斷電自動應急的功能,且應急持續時間長。作為現代消防中的重要工具,消防應急燈安裝規范是怎樣的呢?消防應急燈價格如何呢?接著往下看吧。

消防應急燈是選用工業塑料和高亮度燈泡制成的,關于消防應急燈價格,主要因品牌、產品質量、產地等的不同而有所差異。一般的消防應急燈價格在15—30元之間,質量好些的消防應急燈價格在30—90元之間,而某些大品牌如松下的消防應急燈價格一般在150—200元。
1目前用于一般工業建筑或高層民用商住建筑中,使用最多的為非集中控制,自帶電源型消防應急照明燈或安全出口指示燈系列;
消防應急燈的安裝高度及安裝距離,應遵循以下國家相關規定:
《高層民用建筑設計防火規范》
《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92第24.7.6條
《建筑設計防火規范》GB60016-2006第10.2.6條第11章等相關規定及要求;以下對常規類別的雙頭消防應急燈及安全出口指示燈的安裝高度及安裝間距,分別予以說明。
一、消防應急燈安裝高度及間距
1、雙頭消防照明應急燈安裝高度
用于消防疏散的應急照明燈宜設在墻面上或頂棚上(適用于消防雙頭應急照明燈,消防應急吸頂燈,消防應急筒燈/射燈等)。雙頭消防應急照明燈,多見安裝在消防疏散通道或安全逃生出口的門框上方或墻面上方,樓梯拐角處等位置,距離地面2.2米左右的位置安裝,較長距離的疏散通道應該按照消防部門的指導,或者根據應急燈具在實際的使用場所的光照亮度,以適當增加燈具的布燈密度,合理的設置安裝。雙頭消防應急照明燈,也可以安裝于立柱上面(如:電子城、商場、車站等場所)
2、消防應急吸頂燈的安裝位置
消防應急照明吸頂燈,一般安裝于天花吊頂或天花板上面,在應急燈具的底盤有用于安裝的螺釘孔位,先根據燈盤預留的安裝孔位,在天花板上面鉆孔,塞入膠塞,將螺釘先固定燈具的底盤,然后根據需要,在燈盤里面安裝電子節能燈或白熾燈泡,接通電源,旋緊燈罩,最后對燈具的應急功能進行測試。
3、消防應急筒燈/天花燈/射燈的安裝位置
吸頂式/嵌頂式的消防應急筒燈,天花燈/射燈一般安裝于天花吊頂上面,在燈具的邊緣設置有用于固定燈具的卡簧裝置,安裝時,在選定的天花吊頂部位開好孔洞,接好輸入電源線之后,用手捏緊卡簧,將卡簧向上扳,將應急燈具的底部塞入孔洞內,檢查燈具安裝是否平正,然后按住測試按鈕,檢測燈具的應急功能是否正常。

應急照明燈安裝規范 消防應急燈接線方式
一、白熾燈應急照明線路
白熾燈應急照明線路如圖1-1-1所示。當市電電網正常供電時,220V的交流市電電壓經電容C1壓,再經二極管VD1的半整流和電容C2的濾波后,以約90mA的脈沖電流給電池充電。與此同時,因為晶體管VT1基極加上正偏壓而處于導通狀態,使VT2處于截止狀態,燈泡EL不亮。一旦市電電網斷電,晶體管VT1由導通變成截止,VT2由截止變成導通,燈泡點亮。二極管VD2的作用是隔離電池和VT1的基極,保證市電一停,VT1轉向截止。市電恢復供電后,VT1導通,EL熄滅,電路復位。
二、熒光燈應急照明線路
熒光燈應急照明線路如圖1-1-2所示。晶體管VT與變壓器T的一次繞組構成電感三點式振蕩器,將蓄電池的交流電壓經變壓器的升壓作用,在L3上得到較高的交流電壓,從而點亮8W熒光燈,作為應急燈使用。
消防應急燈接線方式
消防應急燈具線路的鋪設按規定應設置專用線路,不應該與常用的照明線路共用一條電源線,并且在專用的線路中間不應設置開關。
二線制和三線制型的消防應急燈具可統一使用一條專用的消防應急專用電源線。消防應急燈具專用電源的設置應和相應的防火規范相結合。
消防應急電源與燈具分開放置的,其電氣連接應采用耐高溫的電源線,以滿足防火要求,提高防護等級;
二線制
二線制的消防應急燈具接線方式是專用消防應急燈具常用接法,適用在應急燈平時不作照明使用,或24小時持續照明使用。(CED標志燈就屬于此種類)消防應急燈具在遇到突發性的停電后,應急燈會自動點亮,提供照明光源;
三線制
三線制的消防應急燈具接線方式為較常用的應急燈接線方法,可對應急燈具平時照明狀態的開或關進行人為的控制,當遇到供電電源突然停電的情況下,不論設置的開關處于何種狀態,應急燈都會立即點亮應急,提供光源,維持照明。

消防應急照明燈安裝位置:
根據《建筑設計防火規范》及《高層民用建筑設計防火規范》的規定,消防應急照明燈具的安裝位置應該在建筑物的下列部位;
1.封閉的樓梯間、防煙樓梯間及其前室,消防電梯及其前室;
2.配電室、消防控制室、自動發電機房,消防水泵房、防煙排煙控制室,供消防用電的蓄電池室,電話總機房以及在發生火災時任然需要停留在火災環境中進行撲滅火情的其他房間;
3.觀眾廳每層超過1500㎡的展覽廳、營業廳、建筑面積超過2000㎡的演播室,人員密集且建筑面積超過300㎡的地下室等;
4.公共建筑內的疏散走道(安全出口通道)和長度超過20米的內走道等;
消防應急燈安裝規范
一、消防應急照明燈安裝規范
常見的雙頭消防應急照明燈,一般安裝于疏散通道大門出口的門框上方,走廊、安全出口走道的墻壁上,距離地面約2米以上的高度;大型的電子市場、購物中心等場所,雙頭應急燈有直接壁掛安裝于立柱上面的。
消防應急燈的安裝位置以不被物體撞擊,遮擋為好;安裝過高,會影響停電應急時光照亮度的光效作用,及對應急燈具進行檢修、調試的不便;
雙頭消防應急照明燈的按照高度以2.2米左右即可;也要根據使用場所的實際情況而定,當使用場所的空間較大,應急燈具的使用密度增加的情況下,可以適當?shù)膶Π惭b高度進行調整;前提條件必須滿足消防檢查驗收部門的相關規定;
產品價格:41.00 元.產品嚴格按照GB17945―2010標準設計,用于安裝在公眾場所中,以應付火災、地震及各種突發事故性而引起停電時,為人員疏散及各種安全作業起指示作用的燈具。此燈具工作時無對周邊環境已及能源產生影響。消防照明燈具的價格150左右注意::選燈具時,不要只考慮燈具的外形和價格,還要考慮亮度,而亮度的定義應該是不刺眼、經過安全處理、清澈柔和的光線。應按照居住者的職業、好、 情趣、習慣進行選配,并應考慮家具陳設、墻壁色彩等因素。照明燈具的大小與空間的比例有很密切的關系,選購時,應考慮實用性和擺放效果,方能達到空間的整體性和協調感消防照明燈具500一套。消防應急燈具是選用工業塑料和高亮度的燈泡制成,顏色以白色為主,表面有兩個箭頭,材料不老化、散熱快、抗沖擊等特點。消防應急燈具有壁掛式、手提式、吊式安裝。

消防應急照明燈具包括應急照明燈、安全出口標志和疏散指示標志,其供電方式常見的有自帶電源非集中控制型應急照明燈具、自帶電源集中控制型應急照明燈具以及集中電源非集中控制型應急照明燈具和集中電源集中控制型應急照明燈具,實際劃分就是兩種即自帶電源和集中電源兩類,下面來分別介紹:
1、自帶電源型應急照明燈具
建筑中常用的應急照明雙頭燈(自帶蓄電池),安全出口指示標志(自帶蓄電池)、疏散指示標志(自帶蓄電池)等都屬于自帶電源型,他們對常亮火線接線的要求不高,接線時,只須將應急照明燈具的火線L、零線N和Pe線分別與消防供電線或市電直接連接上就行,這時需要注意L線和N線不能串接現場開關控制,要直接與電源線的L線和N線相連接。
2、集中電源型應急照明
建筑中如果使用的應急照明雙頭燈、安全出口指示標志、疏散指示標志等都是不帶蓄電池的燈具,需要利用集中電源進行火災時的應急供電,則屬于集中電源型應急照明燈具。其應急回路的電線安裝要求要與火災自動報警系統的報警線路安裝要求一樣,需要進行穿金屬管進行保護。這種應急照明燈具的回路是需要4根線進行連接,其中一根火線連接集中應急電源是為了保證火災時所有的應急照明燈具是常亮的;另一根火線接普通的照明線路,保證正常的普通照明;而零線N與普通供電和集中應急電源的N線連接;Pe線與建筑的Pe線連接,火災時能自動切換到應急電源保持正常的電力供應,使建筑內保持規范規定的照度要求。
下一篇:消防電磁閥是干什么用的?