消防水炮安裝高度大概是多少???
點擊量:發布時間:2019-06-28 16:03作者:北京京盾消防器材
消防水炮一般是超過6m以上就要安裝自動消防水炮的,這個水炮的流量跟水炮的配置需要根據國家消防規范要求,及甲方的需求來定,然后給設計院進行設計就好。在國內基本用共安智能科技廠家的ZDMS0.6/5S-GA、5升的比較多。
由于消防設施是否合格需要本地消防局的認可,所以應該首先進行設計,然后到消防局報送審核。通過審核的設計和最終施工才能確保拿到驗收報告。
設計過程中廠房的防火設備主要要符合:建筑設計防火規范(GBJ16-87)
注意:由于你們是屬于現有廠房改造方案,一些消防設施比如防火間距、消防車道等固定設施有可能滿足不了現有規范的要求,所以要提前和消防局協商好具體解決辦法,需要打點的工作一定提前做好。其他具體的方案按照規范要求先進行設計,然后到消防局審核即可。其中要多聽取消防局的意見。安裝的話,可以找專業的消防公司進行,你們應把握好具體要求的項目和大致的設計方案既可。
技術方面是否設計獨立消防水池,室內消防栓,是否設計自動噴淋系統,應參考:建筑設計防火規范。
ZDMS0.6/5S消防水炮安裝高度多少?目前ZDMS0.6/5S消防水炮安裝高度可在6-22m,但是有的水炮安裝高度會在6-12米,每家的產品都是會有有點區別,這個要根據實際情況進行選擇。

室內消防炮的布置數量不應少于兩門,其布置高度應保證消防炮的射流不受上部建筑構件的影響,并應能使兩門水炮的水射流同時到達被保護區域的任一部位。
室內系統應采用濕式給水系統,消防炮位處應設置消防水泵起動按鈕。
設置消防炮平臺時,其結構強度應能滿足消防炮噴射反力的要求,結構設計應能滿足消防炮正常使用的要求。
室外消防炮的布置應能使消防炮的射流完全覆蓋被保護場所及被保護物,且應滿足滅火強度及冷卻強度的要求。
消防炮應設置在被保護場所常年主導風向的上風方向
一、高層公共建筑(醫院、高度超過50米的建筑等);
二、高層公共建筑(建筑高度不超過50米的教學樓、旅館等)內建筑面積大于50平方米的可燃物品庫房和建筑面積大于500平方米的營業廳;歌舞娛樂放映游藝場所;
三、凈高大于2.6米且可燃物較多的夾層,凈高大于0.8米且有可燃物的悶頂或吊頂內;
四、大、中型電子計算機房及其控制室、記錄介質庫,特殊貴重或火災危險性大的機器、儀表、儀器設備室、貴重物品庫房,設置氣體滅火系統的房間;
五、設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯動的場所。
六、對于娛樂場所所處樓層,《防火規范》也有規定:劇場、電影院、禮堂不應設置在地下二層及以下樓層。歌舞廳、錄像廳、夜總會、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所(不含劇場、電影院)應布置在首層、二層、三層。
主要運用在:體育館、會展中心、影劇院、購物中心、候車(機)大廳等人流量大、人員密集的大空間場所,主要針對火災蔓延速度較慢的場所。
大空間消防水水炮的安裝高度一般在6-22M,只要想加強消防安全,都會考慮安裝這種消防水炮的,性能相當的強悍，價格方面當然要比其他的消防滅火設備要高,具有自動紅紫外精準定位滅火,那么價格高也是理所當然的。

當滅火對象高度較高、面積較大時,或在消防炮的射流受到較高大障礙物的阻擋時,應設置消防炮塔。
消防炮宜布置在甲、乙、丙類液體儲罐區防護堤外,當不能滿足4.2.2條的規定時,可布置在防護堤內,此時應對遠控消防炮和消防炮塔采取有效的防爆和隔熱保護措施。
液化石油氣、天然氣裝卸碼頭和甲、乙、丙類液體、油品裝卸碼頭的消防炮的布置數量不應少于兩門,炮沫炮的射程應滿足覆蓋設計船型的油氣艙范圍,水炮的射程應滿足覆蓋設計船型的全船范圍。
消防炮塔的布置應符合下列規定:
1 甲、乙、丙類液體儲罐區、液化烴儲罐區和石化生產裝置的消防炮塔高度的確定應使消防炮對被保護對象實施有效保護;
2 甲、乙、丙類液體、油品、液化石油氣、天然氣裝卸碼頭的消防炮塔高度應使消防炮的俯仰回轉中心高度不低于在設計潮位和船舶空載時的甲板高度;消防炮水平回轉中心與碼頭前沿的距離不應小于2.5m;
消防炮塔的周圍應留有供設備維修用的通道。
消防水炮的距離設定一般是設計院根據現場的環境和需要保護的范圍去例定的。
例:倉庫為500平米,水炮的安裝高度為13M,單臺水炮的保護半徑為35M就有單臺水炮理論的保護為(13+35)/2*2就約為48個平米(無遮擋的情況下)。500平米就需要約為11臺水炮,完成全部的覆蓋。
以上是理論保護的設置距離,實際設置距離還是需要根據現場的環境來確認
一般8米以上都會要求安裝大空間消防水炮的,國內濟的快速發展,促進了大空間建筑的崛起。而這些大空間建筑給人們帶來方便的同快樂時,也帶來了隱患,尤其是火災隱患。大空間建筑的防火,滅火一直以來都是世界性難題,一些老式的消防器材已經滿足不了大孔家建筑的消防要求。大空間自動消防水炮應運而生,它防火,滅火的射程遠,保護的面積大,成為新的消防系統的明星。下面我們來介紹大空間常用的幾款消防炮參數!
高空消防水炮目前國家認證的標準型號有5款,ZDMS0.6/5S-GA ZDMS0.8/10S-GA ZDMS0.8/20S-GA ZDMS0.9/30S-GA ZDMP0.25/5S-GA。
1、自動消防水炮ZDMS0.6/5S-GA,流量5L/S,壓力0.6Mpa,保護半徑20-33m不等,安裝高度6-25m
2、自動消防水炮ZDMS0.8/10S-GA,流量10L/S,壓力0.8Mpa,保護半徑37m,安裝高度6-25m
3、自動消防水炮ZDMS0.8/20S-GA,流量20L/S,壓力0.8Mpa,保護半徑52m,安裝高度6-25m
4、自動消防水炮ZDMS0.9/30S-GA,流量30L/S,壓力0.9Mpa,保護半徑62m,安裝高度6-25m
5、自動消防水炮ZDMP0.25/5S-GA,流量5L/S,壓力0.25Mpa,保護半徑6m,安裝高度6-15m

消防水炮的安裝規范
1)滅火裝置安裝前應對系統管網試壓,沖洗合格后進行;
2)安裝滅火裝置的上法蘭到短立管下端,法蘭端面用水平儀調成水平;
3)通過4個配套螺栓固定滅火裝置;
4)插上供電航空插頭,調整線束長度,保證滅火裝置在轉動范圍內不受限制并略有余量;
5)每臺自動射流滅火裝置安裝完成、接線正確無誤后,即可利用現場手動控制箱進行通電測試,通電能夠自動定位(可以用打火機在距離滅火裝置500mm處測試)、通過現場手動控制箱能夠遠程控制后方可拆除腳手架。
安裝注意事項
1、短立管上必須安裝防晃支架,并且防晃支架在短路管上的固定點距離滅火裝置上法蘭不應大于200mm,以保證滅火裝置在轉動和噴水時不發生晃動;
2、必須嚴格執行《自動掃描定位噴水滅火系統施工及驗收規范》;
3、必須在系統管網水壓試壓,各接頭處無滲漏,管網沖洗合格后安裝滅火裝置;
4、避免強電磁場輻射;
5、裝置發生誤動作時,應及時按下現場手動控制箱的急停按鈕以切斷電磁閥電源;
6、安裝在舞臺、演播廳、可兼作演藝用的場所的滅火裝置,在演出及排練時,應將滅火裝置切換到手動狀態或關閉裝置電源;
7、現場有電氣焊、明火作業時,應將滅火裝置切換到手動狀態或關閉滅火裝置電源;
8、建議在電磁閥前安裝過濾器,防止噴水后因管網雜質導致電磁閥關閉不嚴出現漏水現象;
9、搬動、安裝滅火裝置時,要注意保護滅火裝置最下面的傳感器,不要將滅火裝置直接置于桌面或放于地上,以免傳感器破碎;
10、嚴禁用力扳動水平機構和垂直(噴嘴)機構,以免損壞滅火裝置內的限位開關;
11、滅火裝置的配套線束要整理整齊綁在滅火裝置上法蘭的上部,留一定的余量,使滅火裝置旋轉自如。并保證滅火裝置在旋轉時,周圍沒有障礙物,防止線皮磨損漏電,影響系統正常工作。
