消防水池的技術要求有什么?
點擊量:發布時間:2019-06-28 16:32作者:北京京盾消防器材
消防水池設計要求有:
(1)消防用水與生產、生活合并的水池,應有確保消防用水不作他用的技術設施。圖3—24為三種不同類型消防水池。
(2)容量超過1000m。時,(高層建筑消防水池的總容積超過500m。)時,應分成兩個設置。
(3)供消防車取水的消防水池應設取水口,其取水EI與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m;與甲、乙、丙類液體儲罐的距離不宜小于40m;與液化石油氣儲罐的距離不宜小60m。
(4)供消防車取水的取水口應保證消防車的吸水高度不超過6m。
(5)供消防車取水的水池,保護半徑不大于150m。
(6)消防水池的補水時間不宜超過48h,但缺水地區或獨立的石油庫區可延長到96h。
(7)寒冷地區的消防水池應有防凍設施,在儲罐區應有保證易燃、可燃液體不能流入消防池的設施。
(8)消防水池的儲備量包括室外消防用水量時,其水池應符合有關要求。
(9)消防水池設計應保證池內水經常流動,以防腐化變質。

消防水箱按其功能可分為高位水箱、減壓水箱和轉輸水箱3大類,我們平時說的大多數情況下是指高位消防水箱。
消防水箱是為了滿足建筑物起火后前10分鐘的消防水量,也就是火災初期滅火的用水量而設置的;消防水池是為了滿足建筑物在火災延續時間內(常見工業民用建筑2~3小時),整個滅火期間室內外消防用水量而設置的。
一般來說,消防水池的容量要大于消防水箱。畢竟兩三個小時的用水量遠遠大于10分鐘。常見的消防水箱容積有6m、12m、18m等,消防水池則上百立方米。
剛才引用規范的時候順便也貼出來“高位消防水池gravity fire reservoir”是因為看到有知友說,“水箱在樓上,水池在樓下”……在某些情況下,水池也可以是在“樓上”的。二者并不絕對。
兩者對比
一、作用:消防水池作為消防水源,消防水箱是滿足臨時高壓系統初期消防用水(消防泵啟動前)。
二,容積:消防水池是儲存火災持續時間內所有滅火系統消防的水,第消防水箱只是儲存初期火災需要的水。
三,壓力:消防水池可以采用高位水池,但必須滿足最不利點滅火設施處的壓力(動壓),否則跟低位消防水池一樣需要增設消防泵;消防水箱壓力必須滿足最不利點處的靜壓。

消防水池設置場所
1.當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量。
2.當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m。
3.政消防給水設計流量<建筑室內外消防給水設計流量。
消防水池設置要求
1.消防水池進水管應根據其有效容積和補水時間確定,補水時間不宜大于48h,但當消防水池有效總容積大于2000m3時,不應大于96h。消防水池進水管管徑應經計算確定,且不應小于DN100。
2.當消防水池采用用兩路消防供水且在火災情況下連續補水能滿足消防要求時,消防水池的有效容積應根據計算確定,不應小于100m3當僅設有消火栓系統時不應小于50m3。
3.消防水池的總蓄水有效容積大于500m3時,宜設兩格能獨立使用的消防水池;當大于l000m3時,應設置能獨立使用的兩座消防水池。每格(或座)消防水池應設置獨立的出水管,并應設置滿足最低有效水位的連通管,且其管徑應能滿足消防給水設計流量的要求
4.儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,應符合下列規定:
①消防水池應設置取水口(井),且吸水高度不應大于6.0m;
②取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m;
③取水口(井)與甲、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m;
④取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m。

5.消防用水與其他用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施
6.消防水池的出水、排水和水位應符合下列規定:
①消防水池的出水管應保證消防水池的的有效容積能被全部利用
②消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位
③消防水池應設置溢流水管和排水設施,并應采用間接排水
消防水池容積計算
消防水池有效容積的計算應符合下列規定
1.當市政給水管網能保證室外消防給水設計流量時,消防水池的有效容積應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求
2. 當市政給水管網不能保證室外消防給水設計流量時,消防水池的有效容積應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求
注:消防水池容積>消防用水量≥消防水池有效容積
火災時消防水池連續補水應符合下列規定
1.消防水池應采用兩路消防給水
2.火災延續時間內的連續補水流量應按消防水池最不利進水管供水量計算,并可按下式計算:
qf= 3600Av
qf一火災時消防水池的補水流量(m3/h)
A-消防水池進水管斷面面積(m2)
v一管道內水的平均流速(m/s)
3.當計算條件不具備時,給水管的平均流速不宜大于1.5m/s
注:只有1路補水,計算水池容積時不得扣減

消防水池容積計算公式:
Va= Qp ×tl -Qb×t2
Va-消防水池有效容積(m3)
Qp-消火栓、自動噴水滅火系統設計流量m3/h
Qb-在火災延續時間內可連續補充的流量(m3/h)
火災延續時間
消防水池補水時間
1、設置條件
(1) 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量;
(2) 采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
(3) 市政消防給水設計流量小于建筑室內外消防給水設計流量。
2、設置要求
| 滿足火災延續時間內室內外消防用水量的總要求。
(1)當市政管網能保證建筑室外消防用水量時,V=V室內(應滿足火災延續時間內室內消防用水量);
(2)當市政管網不能保證建筑室外消防用水量時,V=V室內+V室外不足(應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和)。
(3)消防水池補水時間宜≤48h,但當消防水池有效總容積>2000m³時,應≤96h。消防水池進水管管徑應經計算確定,且應≥DN100。
(4)消防水池的總蓄水有效容積>500m³時,宜設兩格能獨立使用的消防水池;當>1000m³時,應設置能獨立使用的兩座消防水池。每格(或座)消防水池應設置獨立的出水管,并應設置滿足最低有效水位的連通管,且其管徑應能滿足消防給水設計流量的要求。
(5)消防用水與其他用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施。
(6)消防水池的出水、排水和水位應符合下列規定:
消防水池的出水管應保證消防水池的有效容積能被全部利用。
消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位。
消防水池應設置溢流水管和排水設施,并應采用間接排水。
(7)儲存室外消防用水或供消防車取水的消防水池:
應設取水口(井),且吸水高度≤6m;
取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離宜≥15m;
取水口(井)與甲、乙、丙類液體儲罐的距離宜≥40m;
取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離宜≥60m,當采取防止輻射熱的保護措施時可為40m。

3、高位消防水池
最低有效水位應能滿足其所服務的水滅火設施所需的工作壓力和流量,有效容積應滿足火災延續時間內所需消防用水量,且其有效容積應滿足火災延續時間內所需消防用水量,并應符合下列規定:
(1)當高層民用建筑采用高位消防水池供水的高壓消防給水系統時,高位消防水池儲存室內消防用水量確有困難時,但火災時補水可靠,其總有效容積≥室內消防用水量的50%。
(2)高層民用建筑高壓消防給水系統的高位消防水池總有效容積>200m³時,宜設置蓄水有效容積相等且可獨立使用的兩格;當建筑高度>100m時應設置獨立的兩座。每格或每座應有一條獨立的出水管向消防給水系統供水。
(3)高位消防水池設置在建筑物內時,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開,并應設甲級防火門;且消防水池及其支承框架與建筑構件應連接牢固。
(4)除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的給水管≥兩條。

消防水池容量=水系統用水量x火災有效滅火時間。
一個倉儲廠房一萬多平米,還有2萬多平米的辦公樓,要建一個不小于500--600m3的消防水池是符合規定的。
根據建筑設計防火規范(GBJ16-87),消防水池應符合下列規定:
1.當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。
當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;
2.補水量應經計算確定,且補水管的設計流速不宜大于2.5m/s。
消防水池是人工建造的供固定或移動消防水泵吸水的儲水設施。當出現市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量;采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防給水設計流量小于建筑室內外消防給水設計流量等規定之一時,都應當應設置消防水池。
上一篇:消防水炮安裝高度大概是多少???