消防電梯迫降控制線怎么接?
點擊量:發布時間:2019-07-09 11:50作者:北京京盾消防器材
消防電梯迫降系統的工作原理是:利用控制模塊常開點來操作電梯,當發生火災后,常開點閉合,電梯進行迫降指令,破降到首層。而電梯的消防開關則是與迫降點是串聯的(平時是閉合的),當消防員打開電梯消防開關時,將破壞控制模塊的閉合點,電梯恢復正常使用。
消防電梯迫降系統接線方法:
1、模塊通到控制柜的2根線,接到消防迫降信號的兩個端子上,電梯品牌不同,端子不同,咨詢電梯廠家。
2、控制柜輸出的兩根線,通到消防模塊,一般由電梯消防聯動繼電器控制,當有消防信號時候,兩根線就通了。
電梯迫降系統接線方法:
1. 模塊通到控制柜的2根線,接到消防迫降信號的兩個端子上,電梯品牌不同,端子不同。
2. 控制柜輸出的兩根線,通到消防模塊,一般由電梯消防聯動繼電器控制,當有消防信號時候,兩根線就通了。
電梯迫降一般是由電梯廠家提供迫降接口和反饋接口(在電梯控制柜內),由消防控制模塊提供常開量輸出,實現迫降。應由專業電梯施工單位進行安裝、調試,不要自己接線,一旦失誤,會導致電梯控制板損壞。
電梯迫降系統的工作原理:
利用控制模塊常開點來操作電梯,當發生火災后,常開點閉合,電梯進行迫降指令,破降到首層。而電梯的消防開關則是與迫降點是串聯的(平時是閉合的),當消防員打開電梯消防開關時,將破壞控制模塊的閉合點,電梯恢復正常使用。
電梯
電梯是在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因此,消防電梯具有較高的防火要求,其防火設計十分重要。目前我國大陸地區,真正意義上的消防員電梯非常少見,現在見到的所謂“消防電梯”只是具有消防開關動作時,返回預設基站或者撤離層功能的普通乘客電梯,不能在發生火情時搭乘。

消防電梯與模塊之間的連接要根據消防報警設備品牌來確定,不過大多數品牌的接法相同的,只有少數品牌有差異,但基本原理是一樣的。
模塊總線信號接系統的總線信號、24V接入模塊的電源端,輸出信號端接電梯的迫降信號接收端子,模塊反饋輸入端接電梯到位信號輸出端;
連接時要與電梯專業技術人員密切配合,確認需要的是有源信號或無源信號,搞錯后會損壞雙方的控制板,一般情況是根據電梯專業要求消防技術人員引出導線,由電梯專業接入電梯控制箱。
消防電梯迫降控制線怎么接有接線圖嗎的主要內容是“消防電梯迫降一般是由電梯廠家提供迫降接口和反饋接口(在電梯控制柜內),由消防控制模塊提供常開量輸出,實現迫降。協調電梯施
消防電梯迫降一般是由電梯廠家提供迫降接口和反饋接口(在電梯控制柜內),由消防控制模塊提供常開量輸出,實現迫降。協調電梯施工單位提供吧,不要自己接線,一旦失誤,會導致電梯控制板損壞的。
模塊通到控制柜的2根線,接到消防迫降信號的兩個端子上,控制柜輸出的兩根線,通到消防模塊,一般由電梯消防聯動繼電器控制,當有消防信號時候,兩根線就通了。
消防電梯迫降系統的工作原理是:利用控制模塊常開點來操作電梯,當發生火災后,常開點閉合,電梯進行迫降指令,破降到首層。而電梯的消防開關則是與迫降點是串聯的(平時是閉合的),當消防員打開電梯消防開關時,將破壞控制模塊的閉合點,電梯恢復正常使用。
在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因此,消防電梯具有較高的防火要求,其防火設計十分重要。

消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,便于任何一個分區發生火災都能迅速展開撲救,其平面位置須與外界聯系方便,在首層應有直通室外的出口,或由長30米以內的安全通道抵達室外。
在設計時,最好把消防電梯和疏散樓梯結合布置,使避難逃生者向滅火救援者靠攏,形成一個可靠的安全區域,兩梯間還要采取分隔措施,以免相互間妨礙形成不利。另外,防火分區內每個房間到達消防電梯的安全距離不宜超過30米,以保證消防人員搶救時的安全。
消防電梯內的裝修材料,必須是非燃建材。消防電梯動力與控制電線應采取防水措施,消防電梯的門口應設有漫坡防水措施。消防電梯轎廂內應設有專用電話,在首層還應設有專用的操縱按鈕。
如果在這些方面功能都能達標,那么萬一建筑內發生火災,消防電梯就可以用于消防救生。如果不具備這些條件,普通電梯則不可用于消防救生,著火時搭乘電梯將有生命危險。

消防電梯迫降布兩根線。
消防電梯是在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因此,消防電梯具有較高的防火要求,其防火設計十分重要。目前我國大陸地區,真正意義上的消防員電梯非常少見,現在見到的所謂“消防電梯”只是具有消防開關動作時,返回預設基站或者撤離層功能的普通乘客電梯,不能在發生火情時搭乘。
現在的消防電梯都需要消防控制模塊的無源觸點,不需要24v電源線的,24v電源線只給消防模塊供電,有的消防生產廠家的模塊不需要24v供電,像國泰怡安,有的需要24v供電,像海灣的。把從消防模塊無源觸點的兩條線引致電梯控制柜,具體接到哪個端子上,需要電梯安裝或維保單位技術人員配合,自己不要隨便接線。另外需要反饋信號的,再從消防模塊引兩條線至電梯控制柜。一般情況下,消防施工單位只負責從消防模塊引4條線至電梯控制柜,其中2條為無源觸點,2條為反饋信號,電梯控制柜那頭由電梯安裝維保單位負責接線。

