消防直起線是什么含義?
點擊量:發布時間:2019-07-09 12:01作者:北京京盾消防器材
消防中控室內的火災自動報警主機與被控設備(如消防泵控制柜、噴淋泵控制柜、防排煙機控制柜等)之間的直拉線(一般采用ZR-KVV5*1.5控制電纜)。直啟線,一般稱硬拉線或硬線控制。直啟線是由消防控制室聯動控制引出至直接啟動 的重要消防設備的控制線路的啟動環節。規范規定,對消防泵、正壓送風機、機械排煙除 聯動控制臺自動啟動外,還要能在消防控制室對其直接啟動。一組直接啟動的啟動環節,通常需要的導線4-5芯,其中包括啟??刂凭€和回答信號線。消火栓按鈕至消火栓間也應具有直啟線及啟泵回答線。導線一般來用阻燃型塑料絕緣銅芯對絞線RVS對絞線,或采用阻燃塑料絕緣銅芯BV 型單股線,截面積不小于0.7mm2。
消防火災自動報警系統在聯動啟動消防設施的時候,消防主機必須在自動造作界面,否則消防主機只能接火警信號,不發送任何啟動信號,為了避免這種狀況,特殊的消防設備會增加消防直起功能,比如消防水泵,消火栓按鈕就有直起功能,在其報警的時候消防主機會接到火警信號,如果消防主機在自動狀態它將會給消防水泵房發送啟動信號,如果在手動狀態將不會,但是有了這個直起線后消火栓按鈕直接給消防水泵房的水泵控制柜一個信號來啟動消防水泵,這個直起就是越過一切點對點直接啟動。

消防多線控制與直啟的區別是什么?
區別:
1、總線
是火災自動報警系統信號傳輸線路與消防聯動系統合二為一,即在一個回路中既有探測器、手動報警按鈕,又有控制消防聯動設施動作與接受動作回授信號的控制模塊回路。也就是設備是并聯在一根總線上的。采用總線制布線方式比較簡單。一般情況下,如果消防聯動設施數量比較多且集中,采用總線制比較經濟合理。
總線控制就是模塊控制,設備動作所需要的24V電源信號或開關量信號均由總線模塊提供,通常用于不太重要的設備聯動;優點是布線施工方便,成本較低,缺點是可靠性不如多線。
2、多線
多線控制就是直接控制,信號由報警主機手動或聯動輸出,直接提供到設備;用于重點設備的控制;優點是可靠性高,穩定性好,缺點是施工工作量大,成本高。
多線是對消防聯動設施的控制是一對一、點對點的控制回路。 多線控制是由主機控制室用于手動控制的!通常不受報警系統控制,由人為控制?。ɡ美^電器,接觸器完成)。

消防聯動控制,是指火災探測器探測到火災信號后,能自動切除報警區域內有關的空調器,關閉管道上的防火閥,停止有關換風機,開啟有關管道的排煙閥,自動關閉有關部位的電動防火門、防火卷簾門,按順序切斷非消防用電源,接通事故照明及疏散標志燈,停運除消防電梯外的全部電梯,并通過控制中心的控制器,立即啟動滅火系統,進行自動滅火。
多線控制線是指:一條由多芯線組成的控制線。
控制線是指從消防主機到噴淋泵控制柜的信號控制線。
當發生火災時,消防主機會將消防信號發出并從控制線傳輸到噴淋泵控制柜。噴淋泵控制柜收到信號后,打開噴淋。就能實現發生火災時自動噴淋了。

一:如果你說的是輸入輸出模塊(也叫控制模塊)基本都是進線兩組出線兩組:進線一組是信號線,一組是24V電源線,出線一組是信號反饋,一組是控制線,二:就是你說的輸出模塊(也叫廣播模塊或切換模塊)他是分區分層啟。
1、信號線:一般為阻燃/耐火紅藍雙絞軟線(紅正藍負),感煙探測器、感溫探測器手動報警按鈕信號模塊及等連在信號線上。如水流指示器、報警閥、防火閥、快速放氣閥等通過信號模塊連在信號線上和報警主機連接。
2、電源線:一般為阻燃/耐火紅黑雙絞軟線或阻燃BV硬線(紅正黑負),控制模塊即需要連接信號線也需要連接電源線。報警警鈴如帶地址直接接信號線線和電源線。如不帶地址需通過控制輸出模塊連接信號線電源線上。如補風閥、排煙閥、電動閥、電動排煙口、送風機、補風機、排煙風機、空壓機控制及強切非消防電源、電梯通過控制模塊和信號線及電源線和報警主機連接。
3、硬拉線:一些設備需要由消防控制室通過多線手動控制盤直接控制,如消防泵、噴淋泵、補風機、排煙風機等一般根據設備廠家不同一般為6/4芯護套電纜或6/4根阻燃BV硬線. 一般用BV硬線可用各種顏色區分開。
4、廣播線:一般用阻燃/耐火紅黑雙絞軟線,(紅正黑負)用于消防控制室消防廣播主機和廣播音箱的連接.。
5、電話線:一般為白色阻燃雙絞軟線,用于消防控制室電話主機和消防電話及電話插孔的連接。
6、消火栓按鈕里6根線分別是:2根信號線,2根啟泵線反饋線,2根電源線(一般這四根線常用KVV4*1.5mm2) 煙感是不需要配接控制模塊的。