你知道消火栓與消防水泵接合器區別嗎?
點擊量:發布時間:2019-07-10 11:49作者:北京京盾消防器材
消防水泵接合器由法蘭接管、彎管、止回閥、放水閥、安全閥、閘閥、消防接口、本體等部件組成。
當發生火災時,消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接,并送水加壓,從而使室內的消防設備得到充足的壓力水源,用以撲滅不同樓層的火災,有效地解決了建筑物發生火災后,消防車滅火困難或因室內的消防設備因得不到充足的壓力水源無法滅火的情況。
接合器按其安裝型式可分為地上式、地下式、墻壁式和多用式。

消防水泵接合器按安裝型式可分為:地上式、地下式、墻壁式和多用式。
1、接合器出口的公稱通徑可分為100mm和150mm兩種。
2、接合器公稱壓力可分為1.6MPa、2.5MPa和4.0MPa等多種。
3、接合器連接方式可分為法蘭式和螺紋式。
水泵接合器選用要點:
1、 規格應根據設計選定,墻壁型、地上型、地下型、多用式。
2、 其安裝位置應有明顯標志,閥門位置應便于操作,接合器附近不得有障礙物。
3、 安全閥應按系統工作壓力定壓,防止消防車加壓過高破壞室內管網及部件,接合器應裝有泄水閥。

安裝要求
(1) 組裝式安裝,應按接口、本體、連接管、止回閥、安全閥、放空管、控制閥的順序進行,止回閥的安裝方向應使消防用水進入系統。
(2) 水泵接合器接口的位置應方便操作,安裝在便于消防車接近的人行道或非機動車行駛地段,距室外消火栓或消防水池的距離宜為15~40m。
(3) 墻壁水泵接合器當設計無要求時,其安裝高度距地面宜為0.7m;與墻面上的門、窗、孔、洞的凈距離≥2.0m,且不應安裝在玻璃幕墻下方。
(4) 地下水泵接合器,進水口與井蓋底面的距離H應滿足:
井蓋的半徑R≤進水口與井蓋底面的距離H≤0.4m。
(5) 水泵接合器與給水系統之間,不應設置除檢修閥門以外其它的閥門,檢修閥門應在水泵接合器周囃絆置,且應保證便于操作。
檢測驗收
(1) 消防水泵接合器與消防通道之間不應設有妨礙消防車加壓供水的障礙物。
(2) 水泵接合器的安全閥及止回閥安裝位置和方向應正確,閥門啟閉應靈活。
(3) 水泵接合器應設置明顯的耐久性指示標志,當系統采用分區或對不偷統供水時,必須標明水泵接合器的供水區域及系統區別的永久性固定標志。
(4) 地下消防水泵接合器應采用鑄有“消防水泵接合器”標志的鑄鐵井蓋,并在附近設置指示其位置的永久性固定標志。
(5)消防水泵接合器數量及進水管位置應符合設計要求,消防水泵接合器應采用消防車車載消防水泵進行充水試驗,且供水最不利點的壓力、流量應符合設計要求;當有分區供水時應確定消防車的最大供水高度和接力泵的設置位置的合理性。

現實生活中幾乎每天都有關于火災的新聞,一旦出現火災之后危害特別大。所以,大家平時除了要多注意預防火災之外,還要掌握一些消防設施的正確使用方法。只有這樣才能知道室外消火栓和水泵接合器的區別。
室外消火栓顯得體積比較大,通常是單個布置。而消防水泵接合器則顯得靈巧很多。
二、從接口判斷
1、消防水泵接合器有2個DN65接口;
2、室外消火栓有2個DN65接口和1個DN100接口。
三、作用不同
1、消防水泵接合器
當室內消防水泵發生故障或遇大火,室內消防用水不足時,消防車從室外消火栓、水池、天然水源取水,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網。
2、室外消火栓安裝形式又可分為地上式和地下式
按消火栓出水口個數分單口式、雙口式和三出水口式等。室外消火栓通常安裝于市政給水管網上,按市政給水管網上消火栓設計規范規定,消火栓間距不應超過120米,因而它的數量不亞于給水管網閥門,是供水管網上重要設施之一。

防水泵接合器是消防車向室內供水的必需接口,當火場建筑消防供水泵組發生故障或室內消防供水量不足,需要消防車從室外消火栓、消防水池或天然水源取水時,就必須通過水泵接合器才能將水送至室內管網,供應室內火場用水,它是高層建筑和大型公用建筑必備的消防設備。
使用時,蝶閥處于常開狀態,通過止回閥防止室內管網壓力水外泄,當滅火用水而使管網內供水量不足時,可通過接口與消防車或機動泵相聯,向室內供水;若供水壓力過高,通過安全閥自動泄壓,以防止消火栓及自動噴水滅火系統管網破壞。