看!電動防火閥是如何接線的?
點擊量:發布時間:2019-07-10 11:39作者:北京京盾消防器材
防火閥在廣泛應用于各個行業,但是在日常生活中排煙防火閥是使用的最多的一種。排煙防火閥在火災發生過程中起著自動減少火勢的效果。其實排煙防火閥防火災效果怎么樣與它的質量息息相關。據防火閥生產廠家了解,排煙防火防在出廠時都需要經過各種試驗進行檢測其性能,如果在排煙防火閥在火災過程中關閉自如就說明產品可以正常投入使用了。
1、排煙防火閥手動操作應方便、靈活、可靠。
2、手動開啟操作力不應大于100N。
3、電動操作性能電動操作性能排煙閥在比額定工作電壓低15%或高10%時應靈活、可靠地開啟。
4、開啟信號輸出功能開啟信號輸出功能排煙閥應具有開啟信號輸出功能。排煙防火閥產品檢測項目共兩項:關閉可靠性,10次關閉操作中,防火閥應能從開啟次關閉操作中位置靈活可靠地關閉,各零部件應無明顯變形、磨損及其它影響其密封性能的損傷。當遇火災時關閉可靠性,利用酒精燈或其它火源使防火閥溫感器熔;溫感器動作后,防火閥應自動關閉可靠關閉包括排煙防火閥自動關閉和排煙防火閥自動關閉;葉片之間或葉片與擋片之間的縫隙不大于2mm。用塞尺測量葉片之間或葉片與擋片之間的縫隙。開啟可靠性經10次開啟試驗后,電動與手動操作排煙閥均立即開啟 。
3C防火閥在設計工程中的公道使用建筑物一旦發生火災,往往會造成嚴重的傷亡事故和經濟損失,尤其是空調建筑和高層建筑,做好防火及防排煙顯得特別重要。設計中,應熟悉相關的規范要求,在透風空調系統上設防火閥,在排煙管道上設排煙防火閥,以防止火災時有毒高溫煙氣傳?,引起火?zāi)蔓延擴大和毒性損失加重。排煙防火閥的安裝在排煙管道上的,排煙防火閥平時關閉,房間起火后排煙風機啟動,同時排煙防火閥打開,對起火房間排煙,以達到人員能夠及時逃脫時不受煙的傷害,火勢過大時,火苗會通過排風口進入排煙管道,此時排煙防火閥上的280°易熔桿熔斷,排煙防火閥關閉,同時給出信號排煙風機關閉。 兩者的區別是防火閥是為了防止煙火通過空調管路進入其他有人的房間。而排煙防火閥是為了防止高溫煙火擴散。
防火閥是用于自動阻斷來自火災區的熱氣流、火焰的閥門。可以手動調節風量,溫感器動作關閉閥門,動作后輸出信號。還有一些諸如電動防火閥、氣動防火閥、全自動防火閥以及排煙防火閥等。
閥門在安裝完成投入使用時,必須逆時針扳動手柄,使溫感器頭部軸銷卡住手柄開口,此時閥門打開,風流正常通過閥門。當管道中的風流溫度超過溫感器的動作值時(70 º C或280 º C),溫感器熔斷動作,軸銷在彈簧力作用下縮進去,機構內部扭簧帶動閥門葉片關閉,即阻斷了熱氣流或火焰通過,防止了火災的蔓延。
用輸入輸出模塊,主機到輸入輸出模塊四根線,兩根信號線兩根24v電源線,模塊到280防火閥四根線,兩根啟動,兩根回答,回答接到防火閥的常開點上。
防火閥安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷,閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。

排煙防火閥安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用。 當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起排煙作用的閥門。
電動防火閥是如何接線的呢?根據小編所了解,電動防火閥帶輸入輸出模塊,從主機到輸入輸出模塊有四條線,兩條信號線和兩條24v電源線,四條線從模塊到280個電動防火閥,兩條線用于啟動,兩條線用于應答,應連接到消防閥的常開點。
電動防火閥通常會安裝在通風,空調系統送,管道回來的路上,平時是開啟的,當管道燃氣溫度?0℃時火,熔斷片熔斷,閥門受扭簧影響力自動關閉,在一定時間內可以滿足穩定性和耐火耐火材料完整性的要求,可能起到閥門防煙作用,當閥門關閉時,輸出關閉信號。
排煙防火閥的類型有哪些呢?根據小編所了解,目前國內主要有兩種,分別是常閉式排煙防火閥和全自動排煙防火閥,它們各有哪些特點呢?下面就由排煙防火閥廠家的工作人員為大家講解一下,希望能對您有所幫助。
1、常閉式排煙防火閥:一般用于排煙系統,可安裝在排煙風扇進氣口,由控制室消防控制開啟,關閉也可以鏈式關閉排煙扇。
2、全自動排煙防火閥:地下鐵路通風空調系統的防火排煙閥具有自動火災報警裝置和氣體滅火系統聯動控制功能,每個自動防煙防火閥都有兩個獨立的電控信號,分別由EMCS和氣體消除系統監控,控制信號為DC24V 10%,每個自動防煙消防閥有六個獨立的反饋信號反饋信號是常開無源觸點信號。

電動防火閥安裝在排煙系統的煙道上,通常處于關閉狀態,手動或電動著火,起煙的作用,當排煙管煙氣溫度為280℃時關閉,在一定時間內可以滿足穩定性和耐火耐火材料完整性的要求,可能起到閥門煙霧的作用。
防火閥設置位置
下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管道應設防火閥:
1 管道穿越防火分區處。
2 穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處。
3 垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上(但當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,該防火分區內的水平風管與垂直總管的交接處可不設置防火閥。)。
4 穿越變形縫處的兩側。
廚房、浴室、廁所等的垂直排風管道,應采取防止回流的措施或在支管上設置防火閥。
防火閥的設置要求
防火閥的設置應符合下列規定:
1 除本規范另有規定者外,動作溫度應為 70℃(公共建筑的廚房的排油煙管道宜按防火分區設置,且在與垂直排風管連接的支管處應設置動作溫度為150℃的防火閥,以免影響平時廚房操作中的排風);
2 防火閥宜靠近防火分隔處設置;
3 防火閥暗裝時,應在安裝部位設置方便檢修的檢修口;
4 在防火閥兩側各 2.0m范圍內的風管及其絕熱材料應采用不燃材料;
5 防火閥應符合現行國家標準《防火閥試驗方法》的有關規定。

