電梯消防開關什么作用電梯消防開關什么作用?
點擊量:發布時間:2019-07-16 17:16作者:北京京盾消防器材
電梯的消防功能的要求:
1、消防迫降
當大樓消防信號啟動:所有電梯進入消防迫降狀態以后,電梯在檢修或急停時不可以進行消防迫降。如果電梯正在運行中,就近平層后不開門,然后電梯返回消防層;如果電梯處于待梯狀態則直接返回消防層。電梯返回消防層途中顯示樓層,在開門到位后關閉轎廂照明和風扇。
操作基站消防開關;只是‘消防梯’可以進行消防服務。此時只有‘消防梯’立即恢復轎廂照明和風扇。沒有消防服務的電梯保持關閉轎廂照明和風扇,不允許任何操作。進行消防服務運行中,如消防服務訊號輸入無效時,消防梯必須返回到消防層開門到位后才能轉為停止消防運行狀態。此時大樓消防訊號還是啟動中,‘消防梯’立即關閉轎廂照明和風扇。
2、消防員功能
消防迫降后,操作消防員開關,消防梯可以進行消防服務。此時立即恢復轎廂照明和風扇;按住關門按鈕,電梯開始關門,如果在沒有關門到位時松開關門按鈕,電梯立即開門;當電梯關門到位后,可以進行內選操作,每次只能選擇1個目的樓層或選擇多樓層后只應最近樓層,當電梯到達目的樓層后,不會自動開門,按住開門按鈕后,電梯開始開門,如果在沒有開門到位時松開開門按鈕,電梯立即關門;消防梯回到消防層后自動開門并保持。在進行消防服務時,安全觸板和光幕無效。消防服務的時候,按住目標樓層,電梯也可以開始關門。

要有專用按鈕;頂到底不得大于一分?;前室至室外不得大?0米,栽重不得小于800kg。這些只是最基本的功能。
它的詳細設置,以及具體的規范,有一套很完整的要救。如前室防火等級、 前室位置 、前室面積、.防煙排煙 、前室的門 、擋水設施、梯井及轎廂的防火設計要求 、電氣系統的防火設計要求。等等。這些不是一兩句話就能說清楚的,具體的你要去參考規范。規范不是哪一個人說的,是消防法埁定的,只有符合規范才能通的過驗收。
基本上是電梯迫降按扭,也有種做法是手動報警按扭。看看那按扭上面還有什么設備不,有的會就是手動報警按扭。
迫降按扭,在火災時除消防電梯外,電梯都會自動回到1層
手動報警按扭,火災時按下,起到報警作用。
消防電梯開關打開后電梯自動歸位首層,電梯內按鍵失靈,轎廂門呈常開啟狀態,主要是避免發生火災時人員乘坐電梯逃離現場,因為逐后電梯會產生煙囪效應!

消防電梯是在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因此,消防電梯具有較高的防火要求,其防火設計十分重要。目前我國大陸地區,真正意義上的消防員電梯非常少見,現在見到的所謂"消防電梯"只是具有消防開關動作時,返回預設基站或者撤離層功能的普通乘客電梯,不能在發生火情時搭乘。
消防功能:
消防電梯通常都具備有完善的消防功能:它應當是雙路電源,即萬一建筑物工作電梯電源中斷時,消防電梯的非常電源能自動投合,可以繼續運行;它應當具有緊急控制功能,即當樓上發生火災時,它可接受指令,及時返回首層,而不再繼續接納乘客,只可供消防人員使用;它應當在轎廂頂部預留一個緊急疏散出口,萬一電梯的開門機構失靈時,也可由此處疏散逃生。對于高層民用建筑的主體部分,樓層面積不超過1500平方米時,應設置一臺消防電梯;超過1500平方米,不足4500平方米時,應設置兩臺消防電梯;每層面積超過4500平方米時,應設置三臺消防電梯。消防電梯的豎井應當單獨設置,不得有其他的電氣管道、水管、氣管或通風管道通過。消防電梯應當設有前室,前室應設有防火門,使其具有防火防煙功能。消防電梯的載重量不宜小于800公斤,轎廂的平面尺寸不宜小于2米×1.5米,其作用在于能搬運較大型的消防器具和放置救生的擔架等。消防電梯內的裝修材料,必須是非燃建材。消防電梯動力與控制電線應采取防水措施,消防電梯的門口應設有漫坡防水措施。消防電梯轎廂內應設有專用電話,在首層還應設有專用的操縱按鈕。如果在這些方面功能都能達標,那么萬一建筑內發生火災,消防電梯就可以用于消防救生。如果不具備這些條件,普通電梯則不可用于消防救生,著火時搭乘電梯將有生命危險。
設置作用:
工作電梯在發生火災時常常因為斷電和不防煙火等禫故褂?,因此設置消防電梯很有必要,其主要作用是:供消防人員攜帶滅火器材進入高層滅火;搶救疏散受傷或老弱病殘人員;避免消防人員與疏散逃生人員在疏散樓梯上形成"對撞",既延誤滅火時機,又影響人員疏散;防止消防人員通過樓梯登高時間長,消耗大,體力不夠,不能保證迅速投入戰斗。
設置范圍:
高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內宜設1臺消防電梯;建筑高度超過33米的住宅建筑;一類高層公共建筑和建筑高度大于32米的二類高層公共建筑;設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。
設置位置:
消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,便于任何一個分區發生火災都能迅速展開撲救,其平面位置須與外界聯系方便,在首層應有直通室外的出口,或由長30米以內的安全通道抵達室外。在設計時,最好把消防電梯和疏散樓梯結合布置,使避難逃生者向滅火救援者靠攏,形成一個可靠的安全區域,兩梯間還要采取分隔措施,以免相互間妨礙形成不利。另外,防火分區內每個房間到達消防電梯的安全距離不宜超過30米,以保證消防人員搶救時的安全。

將電梯強迫降落到首層。發生火災后,消防員按下迫降開頭,將消防電梯降至首層,消防員可乘坐消防電梯快速達到著火樓層。