小區消防器材多久檢查一次?
點擊量:發布時間:2019-07-26 14:58作者:北京京盾消防器材
根據國家規定的《建筑消防設施維護管理 》,消防器材滅火器需要每個月檢查一次,特殊的危險場所應該半個月檢查一次。
滅火器的種類很多,常見的滅火器有干粉滅火器、泡沫滅火器、二氧化碳滅火器等
1、干粉滅火器:內充裝的是干粉滅火劑。滅火器里面的微細粉末,是由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎、混合而成微細固體粉末組成。利用二氧化碳氣體或氮氣氣體作動力,將瓶內的干粉噴出滅火的。
2、泡沫滅火器:泡沫滅火器內有兩個容器,分別盛放兩種液體,它們是硫酸鋁和碳酸氫鈉溶液,兩種溶液互不接觸,不發生任何化學反應。當需要泡沫滅火器時,把滅火器倒立,兩種溶液混合在一起,就會產生大量的二氧化碳氣體,所以平時千萬不能碰倒泡沫滅火器。泡沫滅火器的作用原理是利用兩種藥劑混合后發生化學反應,產生壓力使藥劑噴出,從而撲滅火災。

對消防設施每年至少進行一次全面檢測。
根據《消防法》第十六條規定:機關、團體、企業、事業等單位應當履行下列消防安全職責:落實消防安全責任制,制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規程,制定滅火和應急疏散預案;對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測,確保完好有效,檢測記錄應當完整準確,存檔備查。
縣級以上地方人民政府消防救援機構應當將發生火災可能性較大以及發生火災可能造成重大的人身傷亡或者財產損失的單位,確定為本行政區域內的消防安全重點單位,并由應急管理部門報本級人民政府備案。
點型感煙火災探測器應根據產品說明書的要求定期清洗、標定;產品說明書沒有明確要求的,應每年清洗、標定一次。
可燃氣體探測器應根據產品說明書的要求定期進行標定?;馂奶綔y器、可燃氣體探測器的標定應由生產企業或具備資質的檢測機構承擔。承擔標定的單位應出具標定記錄。
依法應當進行消防驗收的建設工程,未經消防驗收或者消防驗收不合格的,禁止投入使用;其他建設工程經依法抽查不合格的,應當停止使用。
依法實行強制性產品認證的消防產品,由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后,方可生產、銷售、使用。實行強制性產品認證的消防產品目錄,由國務院產品質量監督部門會同國務院應急管理部門制定并公布。

可能需要維護的消防器材設備:
滅火器
煙霧警報器
消防栓:這些將由當地侠部門維護
消防卷筒:這些應每兩年進行一次測試,以防止缺陷和磨損
消防毯:這些也應該每兩年檢查一次,以確保它們有效。
消防器材 - 如果處所有頭盔或其他消防器材設備,應每六個月檢查一次。
應急照??明燈具 - 應定期檢查。這可以由消防安全管理人員完成。
由于消防器材設備多年不用,可能會磨損和發展缺陷,恕不另行通知。因此,應由專業人員定期檢查所有消防器材設備,消防管理和個人防護裝備。
消防設施一般是一個月檢查一次,但出可每周檢查一次,記錄于檢查表中并簽名確認,檢查表可貼在或掛在消防器材(滅火器)上。
火災自動報警系統的定期檢查和試驗,應符合下列要求:每日應檢查火災報警控制器的功能,并應按附錄三、附錄四的格式填寫系統運行和控制器日檢登記表。每季度應檢查和試驗火災自動報警系統的下列功能,并應按附錄五的格式填寫季度登記表。

按照國家有關消防法律、法規、技術規范的規定,各類建筑均需設計、安裝消防設施,這是預防火災發生,及時撲救初期火災的有效措施,是杜絕惡性火災發生的重要保障。但目前,許多建筑的消防設施存在嚴重問題不能正常運行,一些建筑消防設施出現故障后不能及時發現,起不到防火、報警和滅火的作用,埋藏下隱患,危及公共消防安全。究其原因,除設計、施工和產品質量方面把關不嚴外,主要是建筑消防設施投入運行后,沒有建立健全和落實有效的檢查維修保養管理機制。
根據《中華人民共和國消防條例》規定和《消防改革與發展綱要》的要求,各類建筑的管理、使用單位應建立和落實建筑消防設施檢查維修保養管理制度,以確保建筑消防設施的正常運行。公安機關對此項制度的建立和落實應當加強監督和檢查。