消防電線分什么顏色?分別代表什么?
點擊量:發布時間:2019-07-29 15:39作者:北京京盾消防器材
消防線路按照規定要求是報警線采用紅藍線,聯動線路采用紅黃線,其他的沒有固定要求,一般廣播為了抗干擾都是采用白色RVS,電話線多用RVB線,遠程線路多用KVV線纜。
1、信號線:一般為阻燃/耐火紅藍雙絞軟線(紅正藍負),感煙探測器、感溫探測器手動報警按鈕信號模塊及等連在信號線上。如水流指示器、報警閥、防火閥、快速放氣閥等通過信號模塊連在信號線上和報警主機連接。
2、電源線:一般為阻燃/耐火紅黑雙絞軟線或阻燃BV硬線(紅正黑負),控制模塊即需要連接信號線也需要連接電源線。報警警鈴如帶地址直接接信號線線和電源線。如不帶地址需通過控制輸出模塊連接信號線電源線上。如補風閥、排煙閥、電動閥、電動排煙口、送風機、補風機、排煙風機、空壓機控制及強切非消防電源、電梯通過控制模塊和信號線及電源線和報警主機連接。
3、硬拉線:一些設備需要由消防控制室通過多線手動控制盤直接控制,如消防泵、噴淋泵、補風機、排煙風機等一般根據設備廠家不同一般為6/4芯護套電纜或6/4根阻燃BV硬線. 一般用BV硬線可用各種顏色區分開
4、廣播線:一般用阻燃/耐火紅黑雙絞軟線,(紅正黑負)用于消防控制室消防廣播主機和廣播音箱的連接.
5、電話線:一般為白色阻燃平行軟線,用于消防控制室電話主機和消防電話及電話插孔的連接。

火線和零線的區別
在于它們對地的電壓不同:火線的對地電壓等于220V;零線的對地的電壓等于零(它本身跟大地相連接在一起的)。所以當人的一部分碰上了火線,另一部分站在地上,人的這兩個部分這間的電壓等于220V,就有觸電的危險了。
反之人即使用手去抓零線,如果人是站在地上的話,由于零線的對地的電壓等于零,所以人的身體各部分之間的電壓等于零,人就沒有觸電的危險。如果火線和零線一旦碰起來由于兩者之間的電壓等于220伏,而兩接觸點間的電阻幾乎等于零,這時的電流非常大,在火線和零線的接觸點處將產生巨大的熱量,從而發出電火花,火花處的溫度高到足以把金屬導線燒得熔化(就是平常說的“短路“)
工程系統線型是由設計或者出圖人規定的,沒有具體給出線型圖例,就看從端子箱出的線纜連接的是什么設備。具體規則樓上已經說了。作為預算,圖紙沒有給出具體信息要先去找甲方、設計落實問題,預算員不能自己定線型。
一般情況用 黃色或綠色或紅色作為火線 L 藍色作為零線 N 黃綠雙色線為地線, PE 有些電工亂拉亂接,不可靠看線色判斷,最好用驗電筆每條線測驗。