商場對于消防方面的要求有什么?
點擊量:發布時間:2019-07-29 15:40作者:北京京盾消防器材
火災中的濃煙、高溫是造成人員傷亡的直接原因,商場火災往往產生大量的不完全燃燒產物而形成濃煙和含CO、H2S等有毒氣體。據資料顯示,火災中的死亡者有85%以上為煙氣中毒所致,約占死亡人數的1/3-2/3。
由于商場和市場內客流量過大,致使消防安全出口、疏散距離和疏散寬度相對來說達不到要求,一旦發生火災事故,濃煙侵害、顧客心理恐慌和騷亂情緒,易造成群死群傷。
許多超大型商場和市場缺少合格的消防管理人員,對消防設施、器材管理維護不善,損壞、挪用、遮擋現象嚴重,個別商場還存在擅自關閉、停用消防設施,致使發生火災時,不能發揮作用。

商場屬于人員密集場所,消防要求嚴格,從以下幾方面檢查:
1,建筑性質,高度,層數,耐火等級,防火分區,防煙分區,安全出口,疏散通道,安全指示,應急照明等。
2,消防設施,自動報警系統,消防栓系統,自動噴水系統。防排煙系統等。
3,建筑外的消防車通道,室外消防栓,水泵接合器,消防登高作業場地等
4,安全管理體系等,包括應急措施,方案等
5,施工審查,驗收,備案,開業前的消防檢查等,僅供參考
那么,商場消防評估一類的人員密集場所消防安全評估,有著怎樣的要求?
《人員密集場所消防安全評估導則》 GA/T1369-2016規定了人員密集場所消防安全評估的工作程序及步驟、評估單元及評估內容、消防安全評估結論和消防安全評估報告的要求。
適用于人員密集場所(勞動密集型企業的生產加工車間和員工集體宿舍除外)的消防安全現狀評估。
《人員密集場所消防安全評估導則》 GA/T1369-2016對公共娛樂場所、公眾聚集場所、人員密集場所給出了定義,內容如下:
公共娛樂場所:具有文化娛樂、健身休閑功能并向公眾開放的室內場所。包括影劇院、錄像廳、禮堂等演出、放映場所,舞廳、卡拉OK廳等歌舞娛樂場所,具有娛樂功能的夜總會、音樂茶座、酒吧和餐飲場所,游藝、游樂場所,保齡球館、旱冰場、桑拿等娛樂、健身、休閑場所和互聯網上網服務營業場所以及其他與所列場所 功能相同或相似的營業性場所。
公眾聚集場所:賓館、飯店、商場、集貿市場、客運車站候車室、客運碼頭候船廳、民用機場航站樓、體育場館、會堂以及公共娛樂場所,以及其他與所列場所功能相同或相似的場所。
人員密集場所:公眾聚集場所,醫院的門診樓、病房樓,學校的教學樓、圖書館、食堂和集體宿舍,養老院,福利院,托兒所,幼兒園,公共圖書館的閱覽室,公共展覽館、博物館的展示廳,勞動密集型企業的生產加工車間和 員工集體宿舍,旅游、宗教活動場所等。

《人員密集場所消防安全評估導則》 GA/T1369-2016對消防安全評估工作提出了判定標準內容如下:
1 檢査項分為3類,分別是直接判定項(A項)、關鍵項(B項)與一般項(C項)。
2 消防安全評估中可直接判定評估結論等級為差的檢查項為直接判定項(A項),包括以下內容:
a) 建筑物和公眾聚集場所未依法辦理消防行政許可或備案手續的;
b) 未依法確定消防安全管理人、自動消防系統操作人員的;
c) 疏散通道、安全出口數量不足或者嚴重堵塞,已不具備安全疏散條件的;
d) 未按規定設置自動消防系統的;
e) 建筑消防設施嚴重損壞,不再具備防火滅火功能的;
f) 人員密集場所違反消防安全規定,使用、儲存易燃易爆危瞼品的;
g) 公眾聚集場所違反消防技術標準,采用易燃、可燃材料裝修,可能導致重大人員傷亡的;
h) 經公安機關消防機構責令改正后,同一違法行為反復出現的;
i) 未依法建立專(兼)職消防隊的;
j) 一年內發生一次較大以上(含)火災或兩次以上(含)一般火災的。
3 消防安全評估中,以法律法規、部門規章和消防技術標準的強制條款為依據的檢査項為關鍵項 (B項),其他檢査項為一般項(C項)。
消防設施維護與保養,消防評估企業,選擇華建消檢!

1、安全出口和消防通道應符合下列要求:
?。?)廠區、庫區消防通道應暢通,嚴禁占用消防通道。廠區、庫區主要入口處應設置平面示意圖。
?。?)車間、庫房、辦公及其他建筑物內各部位安全出口和疏散標志齊全,應在明顯部位設置應急疏散示意圖(標識安全出口、疏散通道及指示、消火栓、滅火器、應急救護用品等)。
?。?)安全出口門應完好無破損,能關閉自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持暢通。生產作業期間安全出口嚴禁上鎖。
?。?)安全出口嚴禁堵塞或變相用作其他用途;安全出口、樓梯和走道的寬度應當符合有關建筑設計防火規范的規定,并有應急照明。
2、消防器材應符合下列要求:
?。?)車間、庫房、辦公及其他建筑物內應結合滅火器配置場所、滅火級別、保護距離、危險等級、計算單元等,按《建筑滅火器配置設計規范》配置滅火器。
?。?)一個計算單元內配置的滅火器數量不應少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。
?。?)滅火器材應定置存放,宜有器材編號,并明確管理責任人;滅火器應在檢驗有效期內,有每(半)月檢查合格的現場點檢記錄,并有點檢人簽字。
?。?)消防器材前方不準堆放物品和雜物,不得挪動和破壞消防器材;用過的滅火器不應放回原處。
3、消火栓、水泵結合器應符合下列管理要求:
?。?)室外消火栓應沿道路設置,應當便于消防車的??亢筒僮鳎鹚ň嗦愤叢粦?yīng)大于2m,距房屋外墻不宜小于5m;室外消火栓的間距不應大于120m;保護半徑不應大于150m。
?。?)工藝裝置區內的消火栓應設置在工藝裝置的周圍,其間距不宜大于60m。
(3)水泵結合器應沿道路設置,應當便于消防車的??亢筒僮?。
?。?)室外消火栓應定期維護,冬季室外消火栓、水泵結合器應有防凍措施;室外消火栓、消防水泵接合器等應設置相應的固定標識;嚴禁遮擋、填埋、圈占。
?。?)室外消火栓可結合設置地點、保護區域配置消防水帶、水槍和扳手。
?。?)室外消火栓宜有器材編號,并明確管理責任人;有每(半)月檢查合格的現場點檢記錄,并有點檢人簽字。

商場應按照《消防法》的要求,認真履行消防安全管理職責。商場的法定代表人或行政負責人應當負責商場的防火安全管理工作,是商場的防火負責人;商場應建立健全消防安全管理制度,消防安全操作規程,并抓好落實;商場應建立逐級防火安全責任制,簽訂防火安全責任書;尤其是對出租柜臺、商店、其防火安全工作都必須分清責任,納入商場的統一管理之中,商場應備必要的專兼職消防安全管理人員具體抓好本商場的消防安全工作,要定期對本商場的職工及重點工種人員進行消防安全教育培訓,經常組織防火安全檢查,及時消除火災隱患;要建立義務消防組織,制定滅火預案及應急疏散預案,并定期組織演練;設有自動消防設施的商場要立定期檢查測試、維修保養制度,并加強消防控制操作人員的培訓和值班檢查;要定期檢查維護保養消防器材,使消防器材能完好使用;要建立防火檔案,對商場的防火工作情況認真記載。

商場的顧客流量大,顧客中不乏吸煙者,隨意亂扔煙頭往往造成火災。因此在商場中應禁止吸煙,并設置禁止吸煙標志牌。商場在設備安裝、檢修、柜臺改造過程中,營業區與裝修區之間應進行防火分隔,動用電氣焊割作業時,應在作業動火前,履行用火審批制度?,F(xiàn)場必須有人監護,備有消防器材,做好滅火準備。
商場內經營指甲油、摩絲、打字紙、丁烷氣等易燃危險商品時,應控制在兩日的銷售量以內,同時要防止日光直射,與其他高溫電熱器具隔開,妥善進行保管。地下商場嚴禁經營銷售煙花爆竹、發令槍紙、汽油、煤油、酒精、油漆等易燃商品。鐘表,照相機修理等作業使用的酒精、汽油等易燃液體清洗零件時,現場禁止明火。對日用少時易燃液體,要放至封閉容器內,隨用隨開,未用完的送回專用庫房,現場不得儲存。
下一篇:消防器材的正確管理方法是什么?