北京消防設備多少錢
點擊量:發布時間:2019-08-28 12:25作者:北京京盾消防器材
一般情況下,0.6m≤噴頭距墻≤1.8m,2.4m≤噴頭間距≤3.6m;消防噴淋頭設置規定見規范《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-2006和《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2005。消防噴淋頭用于消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊墻型灑水噴頭等。根據GB5135.1.3.1中定義,灑水噴頭是:在熱的作用下,在預定的溫度范圍內自行啟動,或根據火災信號由控制設備啟動,并按設計的灑水形狀和流量灑水的一種噴水裝置。

消防噴淋布置規范:
1、除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。
2、當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,不應大于100mm。在梁間布置噴頭時,應符合本規范條的規定。確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大于550mm。
3、梁間布置的噴頭,噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm仍不能符合規定時,應在梁底面的下方增設噴頭。
4、密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小于25mm,不應大于100mm。
5、凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭。
6、圖書館、檔案室、商場、倉庫中的通道上方宜設有噴頭。噴頭與被保護對象的水平距離,不應小于0.3m;噴頭濺水盤與保護對象的最小垂直距離不應小于規定。
7、貨架內置噴頭宜與頂板下噴頭交錯布置,其濺水盤與上方層板的距離,應符合(3)條的規定,與其下方貨品頂面的垂直距離不應小于150mm。
8、貨架內噴頭上方的貨架層板,應為封閉層板。貨架內噴頭上方如有空洞、縫隙,應在噴頭的上方設置集熱擋水板。集熱擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積不宜小于0.12㎡,周圍彎邊的下沿,宜與噴頭的濺水盤平齊。
9、凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。
消防噴淋頭設置規定見規范《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-2006。

消防噴淋頭安裝間距:
噴淋頭安裝間距一般為直徑3.6米,半徑1.8米;
噴淋頭最大保護面積為12.5平方;
噴淋頭距墻不能小于300mm;
當噴淋頭與吊頂距離大于80m,且吊頂內有可燃物時需使用上下噴。
消防噴淋頭工作原理:消防噴淋頭上的紅色液體是一種對熱極其敏感的東西。當溫度升高,他就迅速膨脹,使裝他的玻璃破裂,然后玻璃內的壓力傳感器就會使消防噴水泵噴水。有吊頂的場?,噴淋頭在吊頂下布置,根據建設物的危險等級按一定的間距等距離的布置即可。噴頭采用下垂型或吊頂型。在無吊頂的場爽噴頭上噴。除按一定的間距布置外,還要考慮梁或其他障礙物的影響,設計規范 7.2節“噴頭與障礙物的距離”中已有詳細的規定。
噴頭應布置在頂板或吊頂下易于接觸到火災熱氣流并有利于均勻布水的位置。當噴頭附近有障礙物時,應符合本規范7.2節的規定或增設補償噴水強度的噴頭。 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。這個價格不等,上海的8.5,福建生產的4.8-7.6,還有好的10-14左右,市面上安裝的基本上都是價格低的多。

算算改一個噴頭的成本:
一只上噴6~8元
DN25鍍鋅管13元/米(78元一條,一條6米)
人工160元/工天,工作量10個噴頭,那么1只噴頭的人工費是16元
另外還有管件、輔材,機械費用,管理費用等等,改一只噴頭的基本成本超過了30元。
個人以為,考慮到各種費用,利潤等,你這種情況宜報價在50~80元/只。
隨著火的使用,現在也遍地都是,我們的生活離不開火。大家設想一下,假如我們現在沒有火,我們會失去太多,失去熟食,冬天沒有溫度。在冬天,北方和東北地區,將會沒有人類生存,我們的生活將會一直在路上遷徙。但是在使用火的時候也要注意安全。危險物品易釀災,乘坐車船勿攜帶。大家在出門的時候,切勿隨身攜帶危險品,因為在汽車火車上,公共場合人口比較多,一旦發生火災,情況不堪設想。電焊作業清現場,焊花落地不驚慌。對于從事這些行業的人員,在做完工作后要及時去清理現場,因為有的焊花可能還有溫度,如果在工作完之后,及時清理,就不會造成安全隱患。
雨淋自動噴水滅火系統用于火災蔓延速度快、火勢發展訊猛的場所,如儲存和加工各種易燃易爆物品的場所,適用于易燃易爆廠房倉庫.油氣儲備站、劇院、演播室等場所。發生火災時,火災探測器將信號送至火災報警控制器,控制器輸出信號打開雨淋閥,使整個保護區內的開式。