一般情況下,0.6m≤噴頭距墻≤1.8m,2.4m≤噴頭間距≤3.6m;消防噴淋頭設置規定見規范《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-2006和《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2005。

消防噴淋布置規范:
1、除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。
2、當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,不應大于100mm。在梁間布置噴頭時,應符合本規范條的規定。確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大于550mm。
3、梁間布置的噴頭,噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm仍不能符合規定時,應在梁底面的下方增設噴頭。
4、密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小于25mm,不應大于100mm。
5、凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭。
6、圖書館、檔案室、商場、倉庫中的通道上方宜設有噴頭。噴頭與被保護對象的水平距離,不應小于0.3m;噴頭濺水盤與保護對象的最小垂直距離不應小于規定。
7、貨架內置噴頭宜與頂板下噴頭交錯布置,其濺水盤與上方層板的距離,應符合(3)條的規定,與其下方貨品頂面的垂直距離不應小于150mm。
8、貨架內噴頭上方的貨架層板,應為封閉層板。貨架內噴頭上方如有空洞、縫隙,應在噴頭的上方設置集熱擋水板。集熱擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積不宜小于0.12㎡,周圍彎邊的下沿,宜與噴頭的濺水盤平齊。
9、凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。
消防噴淋頭設置規定見規范《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261-2006。

消防噴淋頭安裝間距:
噴淋頭安裝間距一般為直徑3.6米,半徑1.8米;
噴淋頭最大保護面積為12.5平方;
噴淋頭距墻不能小于300mm;
當噴淋頭與吊頂距離大于80m,且吊頂內有可燃物時需使用上下噴。
消防噴淋頭工作原理:消防噴淋頭上的紅色液體是一種對熱極其敏感的東西。當溫度升高,他就迅速膨脹,使裝他的玻璃破裂,然后玻璃內的壓力傳感器就會使消防噴水泵噴水。
輕型防火等級
使用一分鐘每平方噴水4升的噴淋;正方形消防間距4.4米;矩形或平行四邊形間距4.5米;噴淋保護面積20平方;噴頭與邊墻間距不能超過2.2米;【不常用】
中型防火等級
使用一分鐘每平方噴水6升的噴淋;正方形消防間距3.6米;矩形或平行四邊形間距4.0米;噴淋保護面積12.5平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.8米;【辦公室、店鋪、酒店等場所】
高型防火等級
使用一分鐘每平方噴水8升的噴淋;正方形消防間距3.4米;矩形或平行四邊形間距3.6米;噴淋保護面積11.5平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.7米;【倉庫等場所】
危型防火等級
使用一分鐘每平方噴水大于等于12升的噴淋;正方形消防間距3.0米;矩形或平行四邊形間距3.6米;噴淋保護面積9.0平方;噴頭與邊墻間距不能超過1.5米。【油庫等易燃易爆場所】

室內消防噴淋頭安裝規范是怎么樣的您好,室內消防噴淋頭散裝規范是:
噴頭間一般不超過3.4m,距墻一般不超過1.7m,但是施工圖上是要標注距離的。消防噴淋頭用于消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊墻型灑水噴頭等。消防噴淋系統是一種消防滅火裝置,是應用十分廣泛的一種固定消防設施,它具有價格低廉、滅火效率高等特點。根據功能不同可以分為人工控制和自動控制兩種形式。系統安裝報警裝置,可以在發生火災時自動發出警報,自動控制式的消防噴淋系統還可以自動噴水并且和其他消防設施同步聯動工作,因此能有效控制、撲滅初期火災。
消防噴淋系統即自動噴水滅火系統,屬于自動滅火系統。自動滅火系統一般可分為自動水滅火系統、氣體滅火系統、干粉滅火系統等。自動水滅火系統一般有:自動噴水滅火系統、泡沫滅火系統、水噴霧滅火系統、固定消防炮滅火系統、細水霧滅火系統等。氣體滅火系統一般有:七氟丙烷滅火系統、二氧化碳滅火系統、混合氣體滅火系統、熱氣溶膠滅火系統等。自動噴淋的價格是不吊頂的是65-70元/點位,吊頂的是75-80元/點位,包輔材的話每個點位增加5-10元,超高每米增加5-10元。