消防噴頭多少錢一個
點擊量:發布時間:2019-09-17 17:56作者:北京京盾消防器材
消防噴淋頭的價格還是比較實惠的,不算貴的。價格參考如下:
1、美國泰科噴頭TY3251消防噴淋頭,其價格為20元;
2、15開式閉式灑水zst15下噴消防噴淋頭,價格是7元
自動噴水滅火系統管道使用管補芯或活接頭的位置不正確產生原因及后果:管道易產生滲漏和損壞,影響正常消防滅火工作。防治措施及相關規定:管道變徑時宜采用異徑接頭,在管道彎頭處不得采用管補芯,當需要采用管補芯時,三通上可用1個,四通上不應超過2個,公稱直徑大于50mm的管道不宜采用活接頭。
屋頂消防水箱接濕式自動噴水滅火系統的出水管(恒壓管)或自動噴水滅火系統消防水泵吸水管不安裝過濾裝置產生原因及后果:水箱或水池內的雜物進入管網,造成閉式噴灑頭堵塞或報警閥中警鈴或壓力開關失靈,影響噴水滅火及報警工作。防治措施及相關規定:加壓和補充自動噴水滅火系統的裝置管道出口處。應設置除污過濾設施。

消防噴頭根據規格型號不同價格不等從5-130元的都有,常用的68度玻璃球的是5-10元左右的
灑水噴頭特點及使用場所
規范要求選擇最適合的灑水噴頭,筆者就常見的10種灑水噴頭特點和使用場所歸納如下。
(1) 普通灑水噴頭中,下垂或直立型噴頭單只噴頭保護面積不超過20m2;邊墻型噴頭單只保護面積不超過18m2。適用于各類建筑9m以下的場所。
(2) 干式噴頭由噴頭和短管組成,密封面在短管入口處,準工作狀態下短管內無水。適用于寒冷地區噴頭處無保溫及需季節性排空噴淋管網的場所。
(3) 家用噴頭具有快速響應和特殊濺水盤的設計,能打濕保護面積內距吊頂711mm以下的四周所有墻面。適用于所有居住類建筑場所。
(4) 擴大覆蓋面積灑水噴頭的保護面積用量最大可達36m2,能大大減少保護面積內的噴頭數量和管道用量,降低工程造價。適用于建筑內輕、中危險場所,尤其是較大面積的賓館客房。
(5) 早期抑制快速響應噴頭安裝高度較高,不需設置貨架內置噴頭。適用于高堆垛、高貨架等類型的倉庫。
(6) CMSA噴頭屬于特殊應用型噴頭,公稱流量系數K大于 115,具有較大水滴粒徑。安裝高度高,不需設置貨架內置噴頭。適用于高堆垛、高貨架等類型倉庫,可用于ESFR 噴頭不能使用的地方。
(7) CHSA噴頭屬于特殊應用型噴頭,公稱流量系數K大于115,具有較大水滴粒徑。適用于非倉庫類高凈空工程使用中,應根據各類灑水噴頭的特點,依據相關場所或高堆垛或建筑構件。

下列價格可供參考:
噴頭:75元/個,共45000元;
消火栓:460元/個,共138000元;
以上是人工費,含全部工程施工,不含消防水泵房、消防結合器、取費、保險、管理費、利潤等;
如果含材料費,參考下列價格:
噴頭:245元/個;
消火栓:2300元/個;