消防水池多少錢
點擊量:發布時間:2019-09-17 18:04作者:北京京盾消防器材
如果用C20的混凝土,每方混凝土價格大約300-350元。
消防水池是人工建造的供固定或移動消防水泵吸水的儲水設施。
符合下列規定之一的,應設置消防水池。
1、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量;
2、當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3、市政消防給水設計流量小于建筑室內外消防給水設計流量。

消防水池500立方的價格在40-60萬左右的。這個鋼筋混凝土的越大,單價越低,一般500立方的每立方是500-600元左右,不銹鋼的 是1200-1500元左右,無機玻璃鋼是1000-1200左右。這個消防水池一般都市鋼筋混凝土的,這個一般300立方的造價25-35萬左右的。1000立方的造價85-100萬左右。
高位消防水池的有效容積、出水、排水和水位,應符合相應的規定。
高位消防水池的通氣管和呼吸管等,應符合相應的規定。
除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的給水管不應少于兩條。
當高層民用建筑采用高位消防水池供水的高壓消防給水系統時,高位消防水池儲存室內消防用水量確有困難,但火災時補水可靠,其總有效容積不應小于室內消防用水量的50%。
高層民用建筑高壓消防給水系統的高位消防水池總有效容積大于200m³時,宜設置蓄水有效容積相等且可獨立使用的兩格;當建筑高度大于100m時應設置獨立的兩座。每格或座應有一條獨立的出水管向消防給水系統供水。
高位消防水池設置在建筑物內時,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開,并應設甲級防火門;且消防水池及其支承框架與建筑構件應連接牢固。
消防水池容量=水系統用水量x火災有效滅火時間。

一個倉儲廠房一萬多平米,還有2萬多平米的辦公樓,要建一個不小于500--600m3的消防水池是符合規定的。
根據建筑設計防火規范(GBJ16-87),消防水池應符合下列規定:
1.當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。
當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;
2.補水量應經計算確定,且補水管的設計流速不宜大于2.5m/s。

消防水池是人工建造的供固定或移動消防水泵吸水的儲水設施。當出現市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量;采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防給水設計流量小于建筑室內外消防給水設計流量等規定之一時,都應當應設置消防水池。