北京消防煙感多少錢一個點位?
點擊量:發布時間:2019-09-18 18:31作者:北京京盾消防器材
煙感的安裝要求之一是:一個房間至少要安裝一個煙感,配合裝修的一般是60-70一個點,如果趕工的話,還要貴一點,現在都在進行智慧消防的改造,建議不要適用傳統煙感了,安裝走線后期維護等等太麻煩了。使用 NB煙感器 吧。不同品牌產品的價格不一樣的,價格區間30-200都有,甚至還有以萬為單位的。

1、層高不足12米,房間面積小于80平,煙感的最大保護面積是80平,保護半徑是6.7米。層高高于6米不足12米,房間面積大于80平,煙感的最大保護面積是80平,保護半徑是6.7米。
2、層高不足6米,房間面積大于80平,煙感的最大保護面積是60平,保護半徑是5.9米。
3、、2個煙感之間的距離不超過15米。到墻壁距離大于50厘米.高度3-6米一個煙感管60平方米,6-8米一個煙感管80平方米!注意是方圓的面積。
4、間距一般不超過 3.6 米,與墻邊的距離在 0.8---1.8 米之間,煙感至墻壁不應小于 0.5 米,至邊墻的距離不大于 7.5 米,在內走道小于 3 米。
5、其位置應保證從一個防火分區的任何部位到最近一個廣播的距離不大于 25 米,走道內 最后一個廣播至走道末端的距離不應大于 12.5 米。

現在吊頂的自動報警點為一般是85-90元左右的/點位,包輔材的每個點位增加10元,超過5m以上的每米增加10元/*點位;這個消火栓根據設置的建筑性質不同價格不同,一般的住宅是550-600元/套左右,商業等多層建筑是650-700元/套左右,單層環網的商業或者地下車庫、單層廠房的是850-900元/套的清工價格,一般包含輔材的話,每套增加 50-100元左右;
煙感布置要求:
1 探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m;
2 探測器周圍水平距離0.5m內,不應有遮擋物;
3 探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1.5m,并宜接近回風口安裝,探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于0.5m。
4 在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器時,宜居中安裝。點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距的一半;
5 探測器至廣播的水平距離,不應小于0.1m;
6 探測器至燈具的水平距離,不應小于0.2m;
7 探測器至噴頭的水平距離,不應小于0.3m;
8 房間被書架、設備或隔斷等分隔,其頂部至頂棚或梁的距離小于房間凈高的5%時,每個被隔開的部分至少應安裝一只探測器。
9 煙感距開水器的距離不應小于1.5m。