干粉滅火器需不需要每年年檢?
點擊量:發布時間:2019-05-15 10:19作者:北京京盾消防器材
滅火器瓶體的生產日期是瓶體上面的鋼印,二氧化碳滅火器在瓶體肩部, 干粉和水基型滅火器在瓶體底部的底座外圈。 干粉滅火器的有效期有兩個方面,一個是滅火器筒體,按照國家相關規定,干粉滅火器的強制報廢年限是10年,也就是干粉滅火器筒體的有效期為10年;另外一個方面,干粉滅火器的滅火劑也有有效期,按照國家建筑滅火相關規定:在正常環境溫度下儲存,干粉滅火劑的有效期是5年。但一般來說干粉滅火劑的更換期為 1 到 2 年,通常滅火器在重新充裝時,維修單位都會貼上滅火器的年檢標簽,也就是說多數情況下干粉滅火器在10年有效期內,每隔1-2年都需要重新充裝干粉滅火劑,這兩類有效期都是指滅火器從出廠之日起開始計算的。


干粉滅火器的有效期有兩個方面,一個是滅火器筒體,按照國家相關規定,干粉滅火器的強制報廢年限是10年,也就是干粉滅火器筒體的有效期為10年;另外一個方面,干粉滅火器的滅火劑也有有效期,按照國家建筑滅火相關規定:在正常環境溫度下儲存,干粉滅火劑的有效期是5年。但一般來說干粉滅火劑的更換期10到20年,通常滅火器在重新充裝時,維修單位都會貼上滅火器的年檢標簽,也就是說多數情況下干粉滅火器在10年有效期內,每隔1-2年都需要重新充裝干粉滅火劑,這兩類有效期都是指滅火器從出廠之日起開始計算的。
干粉滅火器應每個月都進行一次外觀檢查,主要檢查壓力表,當壓力表指針低于綠線區時,應立即充壓維修;新購買的ABC干粉滅火器罐體應5年水壓測試1次,第一次檢測后,以后每2年水壓測試1次,罐體強制報廢期限為10年。 滅火器應定期檢查壓力表,當壓力表指針低于綠線區時,應立即充壓維修,一般滅火器瓶壓有效期限在1年半至2年,要定期充壓或更換。滅火器應放在清潔干燥的地方,嚴禁爆曬和靠近火源;應妥善保管,嚴禁拆動。 根據《滅火器維修與報廢規程》(GA95-2007): ·滅火器在每次使用后,必須送到已取得維修許可證的維修單位檢查,更換已損件,重新充裝滅火劑和驅動氣體; ·滅火器不論已經使用過還是未經使用,距出廠的年月已達規定期限時,必須送維修單位進行水壓試驗檢查。 ·手提式和推車式1211滅火器、手提式和推車式干粉滅火器,以及手提式和推車式二氧化碳滅火器期滿一年必須進行水壓試驗等檢查。 ·手提式和推車式化學泡沫滅火器、手提式酸堿滅火器期滿二年,以后每隔一年,必須進行水壓試驗檢查。


根據GA95-2007《滅火器維修與報廢規程》報廢規定
7.1 滅火器從出廠日期算起,達到如下年限的,必須報廢:
a) 水基型滅火器——6 年;
b) 干粉滅火器——10 年;
c) 潔凈氣體滅火器——10 年;
d) 二氧化碳滅火器和貯氣瓶——12年;
檢查發現滅火器有下列情況之一者,必須報廢:
a) 筒體、器頭按 8.2.1、8.2.2進行水壓試驗不合格的;
b) 二氧化碳滅火器的鋼瓶按8.2.4 進行殘余變形率測試不合格的;
c) 筒體嚴重銹蝕(漆皮大面積脫落,銹蝕面積大于筒體總面積的三分之一,表面產生凹坑者)或連接部位、筒底嚴重銹蝕的;
d) 筒體嚴重變形的;
e) 筒體、器頭有錫焊、銅焊或補綴等修補痕跡的;
f) 筒體、器頭(不含提、壓把)的螺紋受損、失效的;
g) 筒體與器頭非螺紋連接的滅火器;
h) 器頭存在裂紋、無泄壓結構等缺陷的;
i) 水基型滅火器筒體內部的防腐層失效的;
j) 沒有間歇噴射機構的手提式滅火器;
k) 筒體為平底等結構不合理的滅火器;
l) 沒有生產廠名稱和出廠年月的(含銘牌脫落,或雖有銘牌,但已看不清生產廠名稱;出廠年月鋼印無法識別的);
m) 被火燒過的滅火器;
n) 按GA 402的規定應予報廢的1211滅火器;
o) 不符合消防產品市場準入制度的滅火器;
p) 按國家或有關部門規定應予報廢的滅火器。
報廢滅火器或貯氣瓶,必須在確認內部無壓力的情況下,對滅火器筒體或貯氣瓶進行打孔、壓扁或鋸切,報廢情況應有記錄,并通知送修單位。


1、手提式干粉滅火器使用時,一種是將拉環拉起,一種是下壓把,我們現在使用的是下壓把式,壓下壓把,這時便有干粉噴出。但應注意,必須首先拔掉保險銷,否則不會有干粉噴出。
2、手提式干粉滅火器噴射時間很短,所以使用前要把噴粉膠管對準火焰后,才可打開閥門。手提式干粉滅火器噴射距離也很短,所以使用時,操作人員在保證自身安全的情況下應盡量接近火源。并要根據燃燒范圍選擇合適規格的滅火器,如果燃燒范圍大,滅火器規格小,就會前功盡棄。
3、手提式干粉滅火器不需要顛倒過來使用,但如在使用前將筒體上下顛動幾次,使干粉松動,噴射效果會更好。
4、干粉噴射沒有集中的射流,噴出后容易散開,所以噴射時,操作人員應站在火源的上風方向。
4、干粉噴射沒有集中的射流,噴出后容易散開,所以噴射時,操作人員應站在火源的上風方向。
5、干粉滅火器不能從上面對著火焰噴射,而應對著火焰的根部平射,由近及遠,向前平推,左右橫掃,不讓火焰竄回。
6、在撲救液體火災時,因干粉滅火器具有較大的沖擊力,不可將干粉直接沖擊液面,以防把燃燒的液體濺出,擴大火勢。
7、干粉滅火器在正常情況下,有效期可達3-5年,但中間每年應檢查一次。
8、干粉滅火器要放在取用方便、通風、陰涼、干燥的地方,防止筒體受潮,干粉結塊。干粉滅火器不可接觸高溫,不能放在陽光下曝曬,也不能放在溫度低于-10攝氏度以下的地方。
干粉滅火器應保持干燥、密封、以防干粉受潮結塊,避免日光暴曬,以防止氣瓶中二氧化碳氣體因受熱膨脹,發生漏氣現象。