室內消防栓的水壓多少屬于標準?
點擊量:發布時間:2019-06-18 14:42作者:北京京盾消防器材
室內消防栓和室外消防栓的區別在于:
1,室內消火栓是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。
2,室外消火栓是設置在建筑物外面消防給水管網上的供水設施,主要供消防車從市政給水管網或室外消防給水管網取水實施滅火,也可以直接連接水帶、水槍出水滅火,是撲救火災的重要消防設施。
3,室內消火栓的滅火方式為人工用水帶連接至栓口滅火,此外消火栓箱內還有消火栓按鈕,按此按鈕可以遠程啟動消防泵給消火栓進行補水。
4,室外消防給水管道可采用高壓、臨時高壓和低壓管道,城鎮、居住區、企業事業單位的室外消防給水,一般均采用低壓給水系統,常常與生活、生產給水管道合并使用。
室內消火栓水壓不能超過0.5MPa。
室內消火栓的壓力是根據所在層高決定的,但是不能超過0.5MPa,否則就要減壓。
消火栓的栓口壓力和系統分區
我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統。
美國
NFPA14《StandardfortheInstallationofStanpipeandHoseSystem》(1996Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置。
我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值。消火栓的靜壓要求是鑒于消火栓的質量——承壓力。
我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,試驗壓力為2.40Mpa,遠大于靜壓分區值0.80Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高。
在美國系統分區有兩個值確定。
一是與我國相當?shù)乃陟o壓不超過1.21Mpa;
二是系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,這是系統必須串聯分區的要求。據調查,我國有不少的建筑高度在60m—70m,這樣高度的建筑物加上地下室高度和屋頂水箱高度,其總高度往往大于80m,致使消火栓系統要分區,造成消火栓給水系統設備、管道增加,投資增加。
消防栓水壓力值為0.15MPa~0.2MPa是正常。
臨時高壓消防給水系統指的是平時的低壓管道,其水壓力和流量不能滿足最不利點的滅火需要,當火災報警時,自動啟動消防泵和屋頂消防水箱,壓力罐和其他壓力穩定設施系統的水,所以系統高壓滅火。
充實水柱長10m以上沒問題,小于7m不行。斜45度噴。
室外消火栓的布置數量應根據消火栓的保護半徑和室外消火栓消防用水量等綜合計算確定,每個室外消火栓的出流量宜按15L/s計算,與保護對象的距離在5~40m 范圍內的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。

消防栓選用要點:
1、建筑在市政消火栓防護半徑150m以內,消防用水量不超過15L/s時,不得設置室外消火栓。
2、室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,且不應集中在建筑物一側。
3、室外消火栓距離人防工程入口不得小于5m。
4、停車場室外消火栓應沿停車場周邊設置,與最近一排汽車的距離不應小于7m,與加油站或車庫的距離不應小于15m。
5、室外消火栓應設置在便于消防車使用的地方。
6、室外消火栓應使用在地面以上,使用地下消火栓時應有明顯標志。寒冷地區應采用地下式,非寒冷地區應采用地上式。
7、室外地上消火栓直徑為150mm或100mm,兩個直徑為65mm。室外地下式消火栓應有100毫米和65毫米直徑的消火栓口。
8、室外消火栓防護半徑不超過150m,間距不超過120m。
9、室外消火栓與道路的距離不得超過2m,與房屋外墻的距離不得小于5m。
1、室內消火栓的壓力是根據所在層高決定的,但是不能超過0.5MPa,否則就要減壓。 (1天前 )
2、你好,室內消防栓水壓一般是不能超過0.5MPa的,但是這個數值不是個定值,還需要根據所在層高決定的,但是不能超過0.5MPa,否則就要減壓。 (4天前 )
3、你好,室內消防栓水壓不能超過0.5MPa。 室內消防栓的壓力是根據所在層高決定的,但是不能超過0.5MPa,否則就要減壓。

室內消火栓是我們生活中常見的滅火系統,是室內管網向火場供水的,帶有閥門的接口、為工廠、倉庫、高層建筑、公共建筑及船舶等室內固定消防設施,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等器材配套使用。下面佰佰安全網就來為大家介紹一下室內消火栓水壓是多少。
不同的場合下水壓標準時不同的,具體如下:
消防水壓直接影響的是消防用水的流量和射程,水壓不夠,很難救助到中層及高層建筑。此外,在使用過程中,水壓要保持穩定。室內消防體統按管網內的水壓一般可分為高壓、臨時高壓、低壓消防給水系統三種。

消防栓的水壓的要求:
1、當消火栓、自動噴水滅火設備等同時開啟時,用水水壓應滿足開啟的所有設備的使用,并能保持足夠的充實水柱長度。
2、在高壓、臨時高壓消防給水系統中,無論水槍在任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱都不應小于10m。
3、室內消火栓應采用高壓或臨時高壓給水系統,當室內消防用水量達到最大時,其水壓應滿足室內最不利點滅火設施的要求;室外低壓給水管道的水壓,當生活、生產和消防用水量達到最大時,不應小于0.1兆帕。
4、當建筑高度不超過100米時,高層建筑最大不利點消火栓凈水壓力不應低于0.07兆帕;當建筑高度超過100米時,高層建筑最大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15兆帕。
5、消火栓栓口的靜水壓不應大于1.00兆帕,當大于1.00兆帕時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓大于0.5兆帕時,應采取減壓措施。