消防管道試壓無漏點為什么保不住壓?
點擊量:發布時間:2019-06-19 15:25作者:北京京盾消防器材
消防打壓試水:
第一節 一次試壓
一、管道試壓
1)試壓用的壓力表不少于2只,其精度不應低于1.5級,量程應為試驗壓力的1.5-2倍。
2)對不能參與試壓的設備、儀表、閥門及附件應以隔離拆除,加設的盲板應做明顯標記,并記錄臨時盲板的數量。
3)水壓強度試驗的測試點應設在系統管網的最低點,對管網注水時,應將管網內的空氣排凈,并應緩慢升壓,升到試驗壓力后穩壓30min。目測管網應無泄漏和變形,且壓力降不應大于0.05Mpa。0.1Mpa=1公斤。
4)水壓嚴密性試驗應在水壓強度試驗和管網沖洗合格后進行,試驗壓力為設計工作壓力,穩壓24h應無泄漏。
5)系統試壓過程中當出現泄漏時,應停止試壓并放空管網中的水,消除缺陷后,重新再試,試壓完成后,應及時拆除所有臨時盲板及試驗用的管道,并應與記錄核對無誤,且應按規范填寫記錄卡。
6)試壓時必須設有專用的放水測試閥,不得隨便亂拆管道進行放水。
7)本工程分高區和低區兩個系統,地下室車庫和±0.00以上至5層商鋪噴淋系統為低區的強度試驗壓力為1.4Mpa,嚴密性試驗壓力為0.6Mpa。6層以上的標準層噴淋系統的強度試驗壓力為1.4Mpa,嚴密性試驗壓力為0.8Mpa。高區系統的給水主管道強度試驗壓力為1.9 Mpa。消火栓系統管道試驗壓力為低區0.97MPa,高區干管1.75MPa,支管1.4 MPa

二、管道沖洗
1)管網的沖洗應在強度試驗合格后分段進行,應先地下,后地上,其順序:配水干管 配水管 配水支管。
2)沖洗前,應對系統的儀表采取保護措施,止回閥和報警閥等應拆除,在其結束后及時復位,對管道的支架,吊架進行檢查,必要時應采取加固措施。
3)對不能經受沖洗的設備和沖洗后可能存留臟物、雜物的管段應進行清理,沖洗直徑100mm以上的管道時,應對其死角和底部進行敲打,但不得損傷管道。
4)水壓試驗和沖洗應用生活用水進行,沖洗時,排水管道的截面不得小于被沖洗管道截面的60%,水流速度應大于3m/s,其流量應大于設計流量,沖洗時應連續進行,當出水口的顏色透明度與入口一致時方可結束,水流和方向應與其工作方向一致,沖洗結束后,應將管內的水排清,并按規范填寫記錄卡。

第二節 二次打壓試水調試
因消防噴淋系統和消火栓系統在二次打壓試水調試時,整體工程已基本完成,特別是精裝修工程、電梯工程等都已竣工,此時整體工程正將面臨消防職能部門的檢測和驗收,我方打壓試水時將采取相關預防措施保證消防系統能快速正常運行,做到對其他相關單位的成品保護,保證消防檢測和驗收順利進行。預控方案如下:
1、 前期準備
⑴、 系統整體充水調試前,先分區,分系統打氣壓(打氣壓需夜間進行,排查方便),如試驗壓力下降過快,說明系統有較大漏點,需馬上進行排查,維修后繼續打氣壓,直到保住壓力。
⑵、 準備200L容積的大桶2個,小桶2個,掃把2把,拖布2
個,泄水用軟管30米。
2、系統充水試驗
⑴、充水試驗前,整體系統已打完氣壓,但仍需專人在巡查一次 ⑵、充水時先需關閉各層,各分區信號蝶閥,先將主管道充滿水,然后緩慢升壓至系統工作壓力,專人巡查,發現滲漏點馬上維修。
⑶、系統主管道運行正常后,噴淋系統,每層、每個分區一開閥;消火栓系統,每條立管一開閥,并安排專人對充水部位來回巡視,如發現滲漏,記清楚滲漏部位后馬上停止充水并關閉本分區控制閥,末端開始放水,滲漏部位用桶接水,減少過水面積,水排凈后及時維修并再次充水,如是循環。
⑷、當系統整體達到工作壓力后,穩壓24小時,并安排專人每小時巡視一次。
3、系統調試
⑴、噴淋系統調試需保證每個報警閥至少能動作一次,在末端放水時,水流動作,壓力開關動作然后啟動噴淋泵,說明系統運行正常。
⑵、消火栓系統在一層和頂層各取一點進行水壓試驗,試驗時需按下消火栓箱內的消火栓啟動按鈕,查看水泵啟動情況,并做好記錄。

根據規范:
升壓到試驗壓力后應該穩壓30分鐘,應無泄露變形和不大于0.05mpa的壓降
然后降至設計壓力,穩壓24小時,無泄露。
消防試壓沒漏點為什么壓力表還會下降
在確定沒有內漏(即確定水沒有倒回到試壓泵)情況下,主要是系統還存在空氣死角(沒有把水灌到的地方,這也是不可避免的),而空氣很容易受溫度影響而引起壓力變化,另是如系統較大,系統的體積也受壓力影響會使其體積略變化(應力引起的體積膨脹),對不可壓縮的水來說,一點點體積變化也會引起壓力的變化。壓力下降是正常的,只要不超過規范要求即可。
消防管道試壓無泄漏點但卻保不住壓。這只有一種可能才會出現這種情況。在整個的系統中最高點處沒有設置排氣閥,而在最高點處的附近又有泄漏點,導致注水后在最高端處的一段距離內的管道無水卻充滿空氣。當打壓后,壓力增至規定數值后,不保壓,壓力慢慢的下降,卻檢查不到漏水的位置。
解決的辦法:在管道的最高點上端(包括每一個立管系統的最高點)開洞,焊接一個dn15~dn25單絲頭短管,短管的絲頭端安裝截止閥或球閥;打開閥門開始注水。當閥門處開始大量的出水(不含有氣泡)時關閉閥門。然后開始打壓。當壓力達到規定值時檢查上端的管道。這時就會發現漏水的位置。
相關產品推薦