“消防電梯”、“普通電梯”我們有啥不一樣?
點擊量:發布時間:2019-06-19 15:33作者:北京京盾消防器材
平時生活中,我們經常乘坐電梯,不少細心的市民會發現標有“消防應急專用”的消防電梯,外觀似乎和普通電梯沒什么區別。今天,市消防部門就來聊一聊,消防電梯和普通電梯到底有哪些區別。
我們先說說普通電梯,首先普通電梯的電路接駁為單向回路,即掛接在公共電源線箱內,在遇到火災電路斷電時,普通電梯因為供電被切斷導致電梯停運,使得搭乘電梯者被困在轎箱內,通訊信號不強的手機可能會失聯,火場煙氣會順著電梯井由上至下灌滿整個空間,被困者如未能及時獲救,生命堪憂。
消防電梯就不一樣了,它通常都具備有完善的消防功能:應當是雙路電源,即萬一建筑物工作電梯電源中斷時,消防電梯的非常規電源能自動投合,可繼續運行;消防電梯還具有緊急控制功能,即當樓上發生火災時,它可接受指令,及時返回首層,而不再繼續接納乘客,只可供消防人員使用;它應當在轎廂頂部預留一個緊急疏散出口,萬一電梯的開門機構失靈時,也可由此處疏散逃生。

如何分辨消防電梯
消防電梯應當有“消防專用電梯”等用于緊急情況下的字樣。消防電梯的豎井應當單獨設置,不得有其他的電氣管道、水管、氣管或通風管道通過。消防電梯應當設有前室,前室應設有防火門,使其具有防火防煙功能。消防電梯轎廂內應設有專用電話,在首層還應設有專用的操縱按鈕。如果在這些方面功能都能達標,那么萬一建筑內發生火災,消防電梯就可以用于消防救生。
對此,市消防部門提示,如遇到緊急情況下,千萬不要搭乘普通電梯逃生,了解清楚自身所處位置,沉著冷靜選擇避險方式,遠離火災蔓延的路徑和煙氣彌漫的方向,如被明火和煙氣困在某個封閉區域,第一時間撥打119報警電話告之具體位置,便于救援人員第一時間到達現場進行營救。
消防電梯是供消防員滅火救援用的專用電梯,主要設置在高層建筑內。因為高層建帜救証程中,消防員如果攜帶大量救援裝備步行上樓的話,需要較多的體力和時間,不利于滅火救援工作的開展。普通電梯又不能使用,于是就需要消防電梯。高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每層建筑面積不大于1500平方米設1臺,大于1500平方米而不大于4500平方米設2臺,大于4500平方米設3臺。對于消防電梯,大家是否想要了解更多呢?下面賢集網小編來為大家詳細介紹消防電梯與普通電梯的區別、消防電梯的設置要求、消防電梯的使用方法及緊急情況下的應急措施。

消防電梯與普通電梯的區別
1、消防電梯一般在火災情況下能正常運行,而普通電梯則沒有太多的要求。
消防電梯與普通電梯的區別是什么?
2、消防電梯必須是雙電源引入到端部的配電箱體內,消防電梯在其它電源切斷時,仍能利用消防專用電源運行。消防電梯比普通電梯多一路消防電源,在發生火災時,由消防電源供電,供消防隊員救火和樓內人員逃生使用。
3、消防電梯內應設專用操縱按鈕,即在火災報警探頭發出報警信號,延時30秒鐘確認是火災后,其他電梯全部降到首層,只有按專用按鈕,才可運行。消防梯自首層到頂層運行時間不能大于60s。
4、消防梯井底有排水設施。消防電梯井底還設置集水坑,容積不小于2立米,潛水排污泵流量不小于10L/s,這是普通電梯所沒有的。
5、消防梯內還設專用的消防電話。
消防電梯的設置要求
1、消防電梯應分別設置在不同防火分區內,且每個防火分區不應少于1臺。地下或半地下建筑(室)相鄰兩個防火分區可共用1臺消防電梯。
2、建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯。
3、消防電梯應具有防火、防煙、防水功能。
4、消防電梯應設置前室或與防煙樓梯間合用的前室。設置在倉庫連廊、冷庫穿堂或谷物筒倉工作塔內的消防電梯,可不設置前室。消防電梯前室應符合以下要求:
(1)前室宜靠外墻設置,并應在首層直通室外或經過長度不大于30m的通道通向室外;
(2)前室的使用面積公共建筑不應小于6㎡,居住建筑不應小于4、5㎡;與防煙樓梯間合用的前室,公共建筑不應小于10㎡,居住建筑不應小于6㎡。
(3)前室或合用前室的門應采用乙級防火門,不應設置卷簾。
5、消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間應設置耐火極限不低于2、00h的防火隔墻,隔墻上的門應采用甲級防火門。
6、在撲救建筑火災過程中,建筑內有大量消防廢水流散,電梯井內外要考慮設置排水和擋水設施,并設置可靠的電源和供電線路,以保證電梯可靠運行。因此在消防電梯的井底應設置排水設施,排水井的容量不應小于2m3,排水泵的排水量不應小于10L/s。且消防電梯間前室的門口宜設置擋水設施。
7、消防電梯的載重量及行駛速度。為了滿足消防撲救的需要,消防電梯應選用較大的載重量,一般不應小于800kg,且轎廂尺寸不宜小于1、5m×2m。這樣,火災時可以將一個戰斗班的(8人左右)消防隊員及隨身攜帶的裝備運到火場,同時可以滿足用擔架搶救傷員的需要。對于醫院建筑等類似建筑,消防電梯轎廂內的凈面積尚需考慮病人、殘障人員等的救援以及方便對外聯絡的需要。消防電梯要層層停靠,包括地下室各層。為了贏得寶貴的時間,消防電梯的行駛速度從首層至頂層的運行時間不宜大于60s。
8、消防電梯的電源及附設操作裝置。消防電梯的供電應為消防電源并設備用電源,在最末級配電箱自動切換,動力與控制電纜、電線、控制面板應采取防水措施;在首層的消防電梯入口處應設置供消防隊員專用的操作按鈕,使之能快速回到首層或到達指定樓層;電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話,方便隊員與控制中心聯絡。

消防電梯的使用方法及緊急情況下的應急措施
一、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯:
1、高層一類民用公共建筑;
2、十層及十層以上的塔式住宅;
3、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;
4、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑;
5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房。
在實際工作中,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,公安消防監督機關的建審人員也會依據《規范》,要求其增設消防電梯。
二、消防電梯的功能及使用方法
(一)、火災時如何確定哪部電梯是消防電梯 一幢高層建筑設有若干電梯,而消防電梯基本是與客、貨電梯兼用(平時載客或貨物,進入消防狀態時,就具有消防功能),如何確定哪一臺電梯是消防電梯呢?其主要外觀特征包括以下幾個方面:
1、消防電梯設有前室。獨立的消防電梯前室面積為:居住建筑的前室面積大于4.5平方米;公共建筑和高層廠(庫)房建筑的前室面積大于6平方米。當消防電梯前室與防煙樓梯間合用前室時,其面積為:居住建筑合用前室面積大于6平方米,公共建筑和高層廠(庫)房建筑合用前室面積大于10平方米。
2、消防電梯前室安裝有乙級防火門或具有停滯功能的防火卷簾。
3、消防電梯轎廂內設有專用消防電話。
4、在首層電梯門口的適當位置設有供消防隊員專用的操作按鈕。操作按鈕一般用玻璃片保護,并在適當位置設有紅色的“消防專用”等字樣。
5、當正常電源斷電時,非消防電梯內的照明無電,而消防電梯內仍有照明。
6、消防電梯前室設有室內消火栓。
(二)、消防電梯的功能 設計人員在設計高層建筑時,根據國家規范,將消防電梯的功能設計為:消防電梯與客(或貨)用電梯兼用的,當發生火災時,受消防控制中心指令或首層消防隊員專用操作按鈕控制進入消防狀態的情況下,應達到:
1、電梯如果正處于上行中,則立即在最近層停靠,不開門,然后返回首層站,并自動打開電梯門。
2、如果電梯處于下行中,立即關門返回首層站,并自動打開電梯門。
3、如果電梯已在首層,則立即打開電梯門進入消防員專用狀態。
4、各樓層的叫梯按鈕失去作用,召喚切除。
5、恢復轎廂內指令按鈕功能,以便消防隊員操作。
6、關門按鈕無自保持功能。
(三)、消防電梯的使用方法
1、消防隊員到達首層的消防電梯前室(或合用前室)后,首先用隨身攜帶的手斧或其他硬物將保護消防電梯按鈕的玻璃片擊碎,然后將消防電梯按鈕置于接通位置。因生產廠家不同,按鈕的外觀也不相同,有的僅在按鈕的一端涂有一個小“紅圓點”,操作時將帶有“紅圓點”的一端壓下即可;有的設有兩個操作按鈕,一個為黑色,上面標有英文“OFF”,另一個為紅色,上面標有英文“ON”,操作時將標有“ON”的紅色按鈕壓下即可進入消防狀態。
2、電梯進入消防狀態后,如果電梯在運行中,就會自動降到首層站,并自動將門打開,如果電梯原來已經停在首層,則自動打開。
3、消防隊員進入消防電梯轎廂內后,應用手緊按關門按鈕直至電梯門關閉,待電梯啟動后,方可松手,否則,在關門過程中如松開手,門則自動打開,電梯也不會啟動。有些情況,僅緊按關門按鈕還是不夠的,應在緊按關門按鈕的同時,用另一只手將希望到達的樓層按鈕按下,直到電梯啟動才能松手。

三、緊急情況下的應急措施
火災現場情況多變,雖然消防電梯在設計時采用雙回路供電,并在最末一級配電箱處設有自動切換裝置。那么,消防隊員在電梯轎廂內一旦電梯停止運行怎么辦?
(一)、外部人員的營救方法
在消防電梯正常運行時,其電梯前室內,用來指示電梯運行的指示燈是發光的,一旦停電,此指示燈自然會熄滅。這時,消防指揮員應立即采用以下二種措施營救電梯內的人員。
1、派人到位于屋頂的侠電梯機房內,采用人工方法將電梯井內的轎廂下降至首層站。電梯生產廠家為了保證乘梯人的安全,在設計電梯時,設計了停電時的自動保護裝置,當電梯失去動力后,為防止轎廂的快速上升(因電梯配重的作用),以機械的方式將卷揚機的機軸緊緊剎死,也就是常說的“抱死”。營救人員(有條件時,最好與企業電梯維護人員一起)進入電梯機房后,要迅速尋找將“抱死”放開的工具(此工具一般為黃色,放在卷揚機附近,每個電梯機房一套共二件)后,將位于卷揚機一側位置最高的保護蓋卸下,(該蓋由二個螺栓固定,二個螺栓不借助工具用手就可以卸下),保護蓋移去之后,首先使用專用工具中一個鉤子形狀的工具,將鉤子插入固定保護蓋下側的小孔內,然后利用扛桿原理將位于最高處的連桿壓下,這時電梯轎廂受電梯配重物體的作用就會上升,這是我們不希望的,如何使轎廂下降至首層呢?就需要二件專用工具中的另一件,將該件工具插入與卷揚機同軸的軸上后,由一名人員用鉤子形狀的工具下壓連桿,另一名人員以順時針方向蠨,電梯井內的轎廂就會下降,直至降到首層。
消防電梯與普通電梯的區別是什么?
2、派人逐層敲打電梯門,確定電梯轎廂的??课恢?,再進行營救。由于電梯轎廂及電梯井壁的屏蔽作用,消防隊員攜帶的無線電臺將失去作用,這時,指揮員可以派人采取敲擊各樓層電梯門的方法,并輔之于大聲喊話,以確定電梯轎廂的位置。位置確定后,首先用手斧或鉗子將電梯井壁門上的鑰匙孔破壞,然后,用扁平螺絲刀插入后,向下壓,由于封閉電梯井壁門的掛鉤脫鉤,門就會自動打開;電梯井壁上的門打開后,然后再開轎廂上的門。打開轎廂上的門很簡單,首先用手斧插入二個門之間的門縫內,待門縫能夠將人手可以伸入?,一個人就可以用二手將此二扇門向左、右方向移動,從而將轎廂門拉開,將電梯內的人員救出。因為此門的拉開力為20公斤。
防電梯和普通客梯差價一般都在1.5萬左右,而且還要看你選擇的牌子和材料。兩個都做成消防電梯,至少要多花1.5萬。
消防電梯的設置應符合下列規定:
1 消防電梯間應設前室。前室的使用面積應符合本規范7.4.3條的要求(10平方,6平方),前室的門應采用乙級防火門;
2 前室宜靠外墻設置,在首層應設置直通室外的安全出口或經過長度不小于等于30m的通道通向室外;
3 消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2,00h的不燃燒體隔墻隔開;當在隔墻上開門的時候,應設置甲級防火門;
4 在首層的消防電梯井外壁上應設置供消防隊員專用的操作按鈕,消防電梯轎廂的內裝修應采用不燃燒材料且其內部應設置專用消防對講電話;
5 消防電梯的井底應設置排水設施,排水井的容量不應小于2平方米,排水泵的排水量不應小于10L/s。消防電梯間前室門口宜設置擋水措施;
6 消防電梯的載重量不應小于800Kg;
7 消防電梯的行駛速度,應按從首層到頂層的運行時間不超過60s計算確定;(也就是說的緊急迫降)
8 消防電梯的動力與控制電纜、電線應采取防水措施。
以上都是普通客梯可以沒有的。

相關分析:
1、其實兩者是可以兼用的
2、通常是消防電梯兼用作客梯,因為侠電梯的殷會更高些(獨立的消防供電、防水措施,獨立的控制系統等),所以造價成本會高些
3、要明確一點就是,消防電梯其實并不是用來逃生的,或者說主要用途并不是用來逃生的,主要用途是在發生火災時,供消防隊員快速到達著火樓層展開滅火戰斗使用的。
4、目前在火災逃生使用電梯方面是有爭議的。一派的觀點是:火災發生時可使用電梯逃生,前提是火災還未危及電梯,電梯的供電要有保證。這時候用電梯會加快疏散逃生的速度,提高效率;另一派的觀點是:不能使用電梯,這也是傳統的觀點,因為怕電梯失電卡?。從這兩派的爭議來看,應該取折中的觀點較好,火災發生初期合理使用電梯應該是可行的。